![]() Установка розетки в помещении типа "СКЛАД". |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Установка розетки в помещении типа "СКЛАД". |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
Здравствуйте,
Проектировщик раздела ЭС нашего БЦ, говорит, что "Установка розеток в складских помещениях запрещена.", но ни каких нормативных документов предоставить не может, но и розетку на отрез ставить не хочет. Вопрос: Кто-нибудь сталкивался с этим и все-таки можно ставить розетку на сладе. PS. розетка для зарядки электрокара. Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 ![]() |
Он прав(проектировщик) У нас тож завернули, пришлось помещение переименовать.(помещение для подготовки товара)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7372 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.
508. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
gomed12, Спасибо большое, а вот дежурное он запроектировал, будем выяснять...
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 7:26 |
|
![]() |