![]() Реактивная эл.энергия/мощность , Генерация/перекомпенсация в сеть СО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Реактивная эл.энергия/мощность , Генерация/перекомпенсация в сеть СО |
Гость_kad_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Подскажите может кто сталкивался уже с этим. В ледовом дворце установили автоматические конденсаторные установки, через некоторое время автоматика на конденсаторах перестала работать. У СО в свою очередь на ТП которая осуществляет электроснабжение этого дворца стали греться силовые трансформаторы, счетчики установленные в ТП на ледовый дворец показывают, что идет генерация реактивки в сеть СО. У нас предположения, что изза этой самой генерации и происходит нагрев силовых трансформаторов, как то в нэте встречал про такую теорию, что изза генерации в сеть у силовых трансформатор происходит сушка изоляции и в конечном итоге трансформаторы выходят из строя. Если есть у кого-нибудь информация про данную ситуацию скиньте или дайте ссылку. Заранее благодарен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11084 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
идет генерация реактивки в сеть СО Термин неправильный; вернее говорить "перекомпенсация". Настоятельно рекомендую взять анализатор качества ЭЭ и замерить гармоники тока. И перерегулируйте компенсирующее устройство на меньший косинус (0,96, к примеру). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_kad_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Сейчас не представляется возможным выставить 0,96 (автоматика не работает), сейчас получается либо они включены либо отключены, третьего не надо. А что на счет ухудшения изоляции силового трансформатора при перекомпенсации реактивки ?
|
![]() |
|
Гость_самсон_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Возможно выбран/расчитан неправильно режим компенсации.
Или, если применяется нерегулируемая установка компенсации, хуже если с ручным управлением, включаться она должна только на определенное время, когда необходима компенсация, а не на постоянно. А что мешало применить установку автоматической регулируемой (многоступенчатой) компенсации. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 15:55 |
|
![]() |