порядок произведения переключений на подстанции 110кВ на 35к |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
порядок произведения переключений на подстанции 110кВ на 35к |
24.8.2006, 18:54
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.8.2006 Пользователь №: 6540 |
кто знает порядок произведения переключений на подстанции 110кВ на 35кВ с одного фидера на другой
схема:есть ср-35-1, ср-35-2, смв-35,шр-35-3,2, мв-35-3, мв-35-2,лр-35-3, лр-35-2, зн-лр-35-3, зн-мв-35-3/1, зн-мв-35-3/2,зн-мв-2/2, зн-мв-35-2/1, зн-лр-35-2 |
|
|
|
25.8.2006, 14:55
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Уточните состояние схемы, типы оборудования установленного на «ПС». После этого можно говорить о порядке переключений. Поясните для чего вам это нужно.
|
|
|
29.8.2006, 12:59
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
В отредактированном Вами сообщении информации для ответа не достаточно. Какой установлен трансформатор, двухобмоточный или трехобмоточный, питание двустороннее или одностороннее, РУ закрытого типа или открытого …? Укажите цель переключений (вывод в ремонт вводного выключателя, шин секции, трансформатора и.т.д.). В идеале хотелось увидеть однолинейную схему эл. установки с указанием состояния аппаратов на момент переключений.
На основании информации предоставленной Вами, могу привести последовательность операций с коммутационными аппаратами: Включение Проверить откл. состояния выключателя; Включить шинный разъединитель; Включить линейный разъединитель; (для ЗРУ первым включается линейный, потом шинный) Включить выключатель; Отключение Отключить выключатель; Отключить линейный разъединитель; Отключить шинный разъединитель; (для ЗРУ шинный допускается отключать первым) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 1:36 |
|