Лампы накаливания через УЗО , Отключается УЗО

moroz63
сообщение 11.2.2011, 20:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 12.10.2009
Пользователь №: 15833



При включении двух групп освещения ламп накаливания срабатыват вводное УЗО 300 мА. Есть две группы на двух автоматах подключенных через узо. На каждом АВ по три лампы накаливания от 60 до 150Вт, т.е всего 6 ламп разного номинала. При включении 4 ламп, проблем нет, при 5 лампах УЗО при включении автоматов иногда срабатывает, при включении 6 ламп - срабатывает всегда независимо от порядка вкл. АВ. Может ли быть у ламп накаливания такой ток утечки что срабатывает УЗО 300мА или скорее дело в повреждении проводки ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.2.2011, 21:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Ищите объединение (неправильное_подключение) нуля и "земли".


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.2.2011, 0:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или звоните проводку


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
АС-DС
сообщение 19.9.2011, 18:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Регистрация: 14.9.2011
Пользователь №: 24280



Или проверить контакты на земле и на нуле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Ivan_*_*
сообщение 22.11.2011, 22:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(moroz63 @ 11.2.2011, 20:56) *
При включении двух групп освещения ламп накаливания срабатыват вводное УЗО 300 мА. Есть две группы на двух автоматах подключенных через узо. На каждом АВ по три лампы накаливания от 60 до 150Вт, т.е всего 6 ламп разного номинала. При включении 4 ламп, проблем нет, при 5 лампах УЗО при включении автоматов иногда срабатывает, при включении 6 ламп - срабатывает всегда независимо от порядка вкл. АВ. Может ли быть у ламп накаливания такой ток утечки что срабатывает УЗО 300мА или скорее дело в повреждении проводки ?


Обращаю внимание, на упоминание лампы в 60Вт. Ток такой лампы составляет чуть меньше 300мА. С большой вероятностью одна из 60Вт ламп соединена с "землей", и при ее включении УЗО работает практически на пределе, и для его "ложного срабатывания" достаточно небольшой доп. утечки тока вследствие подключения дополнительной нагрузки
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghost Dog
сообщение 12.11.2012, 19:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 10.11.2012
Пользователь №: 29049



Я бы проводку посмотрел и контакты еще на выключателе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 12.11.2012, 23:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а еще бы на дату сообщений посмотрел бы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghost Dog
сообщение 14.11.2012, 20:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 10.11.2012
Пользователь №: 29049



Цитата(belok5 @ 13.11.2012, 0:50) *
а еще бы на дату сообщений посмотрел бы...

блин, а это не лишним было бы icon_smile.gif Не обратил внимание совсем