Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

АИМ-80 , Срабатывает постоянно при напряжении 45 кВ

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 16.2.2011, 17:25
Сообщение #1





Гости






Какая может быть причина срабатывания аппарата при 45 кВ вне зависимости от пробы масла в ванночке (с разного оборудования)????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 16.2.2011, 18:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1854
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



может элементарный нагар между электродами. icon_sad.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 17.2.2011, 14:45
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



попробуйте в холостую без ячейки включить. только не держите его долго. трансформатор в АИМе не рассчитан на долгую работу. если пробьет при 45 кВ, то наружный осмотр+придется заглянуть внутрь.
есть еще вариант что электроды близко, шаблоном перепроверте. у нас например шаблона нет


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 17.2.2011, 15:31
Сообщение #4





Гости






Цитата(dimone493 @ 17.2.2011, 14:45) *
попробуйте в холостую без ячейки включить. только не держите его долго. трансформатор в АИМе не рассчитан на долгую работу. если пробьет при 45 кВ, то наружный осмотр+придется заглянуть внутрь.
есть еще вариант что электроды близко, шаблоном перепроверте. у нас например шаблона нет

Без ячейки запрещено включать инструкцией, да и нет смысла, потому что значение напряжения пробоя будет намного ниже, это ж воздух, с него диэлектрик так себе icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 17.2.2011, 15:45
Сообщение #5





Гости






Промойте кювету ацетоном и просушите. Результат может порадовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 17.2.2011, 16:35
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 17.2.2011, 14:31) *
Без ячейки запрещено включать инструкцией, да и нет смысла, потому что значение напряжения пробоя будет намного ниже, это ж воздух, с него диэлектрик так себе icon_smile.gif


СОРРРИ. Забыл упомянуть что транс надо вытянуть из корпуса.
если снять полностью ячейку то расстояние между выводами получится (точно не помню) больше или равно 15см это расстояние не пробьет и 80кВ поскольку в трансе АИМ-80 и АИМ-90 напряжение получаем с двух выводов по 45 кВ с каждого.
изучите поверку АИМа если не верите мне.
Но конечно не стоит мучить его до макс напряжения если поднимется до 60 кВ останавливайте понятно что не в АИМе дело

а раньше работал нормально?


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 19.2.2011, 17:42
Сообщение #7





Гости






Цитата(dimone493 @ 17.2.2011, 16:35) *
СОРРРИ. Забыл упомянуть что транс надо вытянуть из корпуса.
если снять полностью ячейку то расстояние между выводами получится (точно не помню) больше или равно 15см это расстояние не пробьет и 80кВ поскольку в трансе АИМ-80 и АИМ-90 напряжение получаем с двух выводов по 45 кВ с каждого.
изучите поверку АИМа если не верите мне.
Но конечно не стоит мучить его до макс напряжения если поднимется до 60 кВ останавливайте понятно что не в АИМе дело

а раньше работал нормально?

Да я видел по схеме, что там два последовательно включены.
Раньше работал нормально, потом перестал, стоял некоторое время без работы, потом почистили контакты от нагара и начало такое вот происходить. У нас 2 АИМа, в целях эксперимента брали несколько ванночек, пробивали их на рабочем АИМе, эти же ванночки пробовали пробить на нерабочем. В результате, не зависимо от того, какое напряжение пробоя было на рабочем АИМе ( до 45 кВ или больше 45 кВ) на не рабочем, на вольтметре, всегда значение было 45. Сперва думали что вольтметр не откалиброван, но более вероятным кажется, что проблема где-то на латре, может быть токосъёмный контакт рывком где-то перемещается по обмотке и из-за этого напряжение тоже повышается рывком...... Что и приводит к пробою......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.2.2011, 18:07
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У меня как-то УКД-70 мосрентгеновский отваливался раньше положенного на хх. Тупо отрегулировал.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 6:05
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены