Обозначение перемычки , Подсказать

Гость_caban8989_*
сообщение 5.12.2010, 16:23
Сообщение #1





Гости






Скажите пожалуйста , как в таблице подключения обозначается проводник (нулевой провод или земля) например 800, что он ходит с автомата на автомат. Вот пример таблицы. правда относительно:
SF1
------------------------
800 1 з 2 802
------------------------
SF2
------------------------
800 1 з 2 803
------------------------
SF3
------------------------
800 1 з 2 804
------------------------
вот где 800 провод надо поставить какое то обозначение цитирую что меня попросили: "Проставьте обозначение что проводник приходит и уходит с данного болта"
Что нужно поставить, если кто знает, скажите пожалуйста.
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 18.2.2011, 11:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Извиняюсь за некропостинг, но я отвечу.
Привожу схему как это реализуется у нас. Правда общий "+" с маркой цепи 800 у нас собирается на клеммнике с помощью мостиковых перемычек.
А вообще, все соединения в шкафу должны заноситься в документ "Таблица соединений", где перечисляются все соединения, марки цепи, откуда идет провод, куда, тип провода, его длина, сечение и цвет изоляции. Место присоединения указывается обозначение элемента и обозначение контакта в этом элементе. Например в Вашем случае это будет SF1(1) -----SF2(1), что означает проводник от контакта 1 первого автомата на контакт 1 второго автомата. Форму таблицы соединения по ГОСТ можете найти в сети. Если для разводки питания по автоматам Вы используете не проводник, а специальную реечку, в таблице соединений в примечании Вы указываете "Соединительная рейка", данные о сечении, длине оставляете пустыми, а в спецификацию обязательно вносите парт-номер этой рейки.

Сообщение отредактировал mic61 - 18.2.2011, 11:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ