Добрый день. Народ, подскажите на какой высоте устанавливаются этажные распред. щиты от пола в детских учреждениях(больницы, дет.сады и т.д.) и разводка в коробах. Если есть ссылки на нормативную документацию, подскажите, какие
|
|
|
|
17.3.2011, 17:41
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Особых требований к высоте установки щитового оборудования в дет. учреждениях нет. В ПУЭ 6.6.30, 7.1.51 есть "в школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола". Можно руководствоваться этим.
Сообщение отредактировал Z.SerVal - 17.3.2011, 17:41 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
Гость_Гость_* |
18.3.2011, 13:29
Сообщение
#3
|
Гости |
Устанавливать щитки нужно чтобы их было удобно обслуживать, на высоте 1,8 м врядли это будет делать удобно. А на счет детей переживать не стоит ведь Щитки должны быть запираемыми на замок.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.3.2011, 14:25
Сообщение
#4
|
Гости |
Розетки там должны быть обязательно со шторками, а щит устанавливается как обычно, только щит должен закрываться на замок
или находится в помещении, которое закрывается на замок. |
|
|
|
18.3.2011, 14:52
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Розетки там должны быть обязательно со шторками, а щит устанавливается как обычно, только щит должен закрываться на замок или находится в помещении, которое закрывается на замок. А как у вас обычно? -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
18.3.2011, 15:56
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.3.2011, 13:18
Сообщение
#7
|
Гости |
А какие требования к электроснабжению медпунктов детских учреждений(эл.проводка,защита,уравнивание,заземление)? Имеется процедурный кабинет,изолятор.
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
20.3.2011, 15:59
Сообщение
#8
|
Гости |
А какие требования к электроснабжению медпунктов детских учреждений(эл.проводка,защита,уравнивание,заземление)? Имеется процедурный кабинет,изолятор. В больницах IT система, розетки в палатах через УЗО 16мА, медицинское оборудование должно иметь сигнализацию утечки на корпус без УЗО. Я в августе делал проводку в гинекологической больнице, только с сигнализацией утечки на корпус намудрили, только со второго раза получилась |
|
|
Гость_Гость_* |
20.3.2011, 18:44
Сообщение
#9
|
Гости |
Больница и медпункт это разные вещи, в медпунктах не предусмотрены операции и т.п, т.е. проще
|
|
|
20.3.2011, 19:15
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
А какие требования к электроснабжению медпунктов детских учреждений(эл.проводка,защита,уравнивание,заземление)? Имеется процедурный кабинет,изолятор. Требования в соответсвии с ГОСТ Р 50571.28-2006, Электроустановки медицинских помещений Процедурный кабинет: - освещенность 500Лк - не менее 50% светильников аварийного освещение; - дополнительная система уравнивания потенциалов (заземляемые элементы смотри ГОСТ); - срабатывание АВ групповой сети при однофазном КЗ за время не более 0,2сек; ...на вскидку вроде все. Система IT точно не нужна, за исключением если в вашей процедурной проходят манипуляции по операциям (работа с эл. оборудованием под кожей пациента) в чем сильно сомневаюсь По поводу высоты установки щита можете руководствоваться СП 31: 13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется. Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности. Сообщение отредактировал ~Слава~ - 20.3.2011, 19:21 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.8.2013, 17:36
Сообщение
#11
|
Гости |
Кто то может сталкивался с проектами детских физиотерап.отделений, интересует помещение 2 класса. В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2.
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается." Как понял в щитке у дежурного персонала необходимо ставить на отходящие кабинам линии двухполюсные автоматические выключатели? и относится ли это кроме кабин на светильники на потолке?Еще согласно СанПин должны быть светильники с закрытыми сплошными рассеивателями, т.е светильникиIP 54 или 65 ? простите ,интересует мед.помещение 1 класса, а не 2. |
|
|
4.8.2013, 22:39
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
У стола терапевта поставьте групповой щит, питающийся отдельной магистралью от ГРЩ. В нем диф.автоматы (я ставлю 10А 10ма тип А) на каждую кабинку, диф.авт. 30мА на кипятильник, если есть. Для понта можно поставить когда-то требуемый напряжометр, сейчас полно цифровых на рейку. Светильник достаточно 54. Если встраиваемый в потолок, то IP только по стеклу.
|
|
|
Гость_Гость_* |
5.8.2013, 13:09
Сообщение
#13
|
Гости |
обязательно на каждую кабину свою линию и диф., а если на 2 кабины(или3) 1 линию и диф?
|
|
|
5.8.2013, 14:44
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Свой аппарат защиты на каждый физиотерапевтический аппарат (который д.б. один в кабинке). Это по отраслевому стандарту ОСТ 42-21-16-86.
(ни к чему прекращать процедуры в нескольких кабинках из-за одной) ps Требование продублировано в Методическом пособии ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Санкт-Петербург 2007 Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2013, 14:53 |
|
|
Гость_Гость_* |
5.8.2013, 17:05
Сообщение
#15
|
Гости |
Светильники ip54 , где то такие требования есть для таких помещений? Согласно СанПин для таких помещений должны быть светильники с закрытыми сплошными рассеивателями, т.е ip не оговорен. Есть же люмин. светильники ip20 c закрытыми сплошными плафонами серии ЛПО.
|
|
|
5.8.2013, 17:57
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Посмотрите СП 31-110 п.4.39
Степень защиты 2′0 не опечатка, по ГОСТ означает общую защищенность IP20, но с закрытым сплошным рассеивателем ("защита по стеклу") Определение: 25.3.2 Закрытый светильник - светильник с основной частью и светопропускающей оболочкой, конструкция которого уменьшает проникание в светильник пыли и других частиц. (ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98) Защита от пыли (не полностью) начинается с IP5Х. у Световых технологий есть встраиваемые светильники OWP/R с IP на выбор 54/54 или 54/20. IP54/20 это то же самое что и 2′0 Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2013, 20:38 |
|
|
Гость_Гость_* |
5.8.2013, 18:21
Сообщение
#17
|
Гости |
Интересно, по поводу закрытых светильников в прошлом году обращался в наше областное управление Роспотребнадзора -санитарному врачу области чтоб разъяснили , в письменном ответе рекомендовали обратиться в проектный институт за разъяснениями.
|
|
|
5.8.2013, 19:38
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17530 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Обращались ?
ps Нашел первоистоки : http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=18490&st=0 Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2013, 20:34 |
|
|
Гость_Гость_* |
6.8.2013, 6:47
Сообщение
#19
|
Гости |
Ну да .обращался в наш областной роспотребнадзор,т.к разработчиками САНПИН являются органы саннадзора. Ничего не разъяснили,а рекомендовали обратиться в проектный институт.
|
|
|
Гость_Гость_* |
7.8.2013, 11:50
Сообщение
#20
|
Гости |
Олега, по светильникам все ясно; остались вопросы- есть какие то нормативные требования по IP кабинным физиотер. щиткам? Еще ,электропроводка должна быть ,как правило (в мед.помещениях[), скрытой. Но как всегда, сделали ремонт этого помещения и вспомнили электропроводку,просят в кабель каналах делать и финансы ограничены.
|
|
|