Электроснабжение в детских учреждениях , Электроснабжение в детских учреждениях

1303
сообщение 17.3.2011, 16:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 17.3.2011
Пользователь №: 22041



Добрый день. Народ, подскажите на какой высоте устанавливаются этажные распред. щиты от пола в детских учреждениях(больницы, дет.сады и т.д.) и разводка в коробах. Если есть ссылки на нормативную документацию, подскажите, какие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 17.3.2011, 17:41
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Особых требований к высоте установки щитового оборудования в дет. учреждениях нет. В ПУЭ 6.6.30, 7.1.51 есть "в школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола". Можно руководствоваться этим.

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 17.3.2011, 17:41


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.3.2011, 13:29
Сообщение #3





Гости






Устанавливать щитки нужно чтобы их было удобно обслуживать, на высоте 1,8 м врядли это будет делать удобно. А на счет детей переживать не стоит ведь Щитки должны быть запираемыми на замок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.3.2011, 14:25
Сообщение #4





Гости






Розетки там должны быть обязательно со шторками, а щит устанавливается как обычно, только щит должен закрываться на замок



или находится в помещении, которое закрывается на замок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 18.3.2011, 14:52
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 18.3.2011, 14:25) *
Розетки там должны быть обязательно со шторками, а щит устанавливается как обычно, только щит должен закрываться на замок или находится в помещении, которое закрывается на замок.


А как у вас обычно?


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 18.3.2011, 15:56
Сообщение #6





Гости






Цитата(Z.SerVal @ 18.3.2011, 14:52) *
А как у вас обычно?

От 400 мм (пол-нижняя часть) до 1800 мм (пол-верхняя часть).

И желательно, чтобы провода/кабели снизу не шли в щит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.3.2011, 13:18
Сообщение #7





Гости






А какие требования к электроснабжению медпунктов детских учреждений(эл.проводка,защита,уравнивание,заземление)? Имеется процедурный кабинет,изолятор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 20.3.2011, 15:59
Сообщение #8





Гости






Цитата(Гость @ 20.3.2011, 13:18) *
А какие требования к электроснабжению медпунктов детских учреждений(эл.проводка,защита,уравнивание,заземление)? Имеется процедурный кабинет,изолятор.


В больницах IT система, розетки в палатах через УЗО 16мА, медицинское оборудование должно иметь сигнализацию утечки на корпус без УЗО.

Я в августе делал проводку в гинекологической больнице, только с сигнализацией утечки на корпус намудрили, только со второго раза получилась icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.3.2011, 18:44
Сообщение #9





Гости






Больница и медпункт это разные вещи, в медпунктах не предусмотрены операции и т.п, т.е. проще
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 20.3.2011, 19:15
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Гость @ 20.3.2011, 13:18) *
А какие требования к электроснабжению медпунктов детских учреждений(эл.проводка,защита,уравнивание,заземление)? Имеется процедурный кабинет,изолятор.


Требования в соответсвии с ГОСТ Р 50571.28-2006, Электроустановки медицинских помещений
Процедурный кабинет:
- освещенность 500Лк
- не менее 50% светильников аварийного освещение;
- дополнительная система уравнивания потенциалов (заземляемые элементы смотри ГОСТ);
- срабатывание АВ групповой сети при однофазном КЗ за время не более 0,2сек;
...на вскидку вроде все.
Система IT точно не нужна, за исключением если в вашей процедурной проходят манипуляции по операциям (работа с эл. оборудованием под кожей пациента) в чем сильно сомневаюсь

По поводу высоты установки щита можете руководствоваться СП 31:
13.6 В лестничных клетках зданий высота установки осветительных и силовых щитков и пунктов, размещаемых в нишах и не выступающих из плоскости стен, не нормируется.
Открыто установленные щитки и пункты должны размещаться на высоте не менее 2,2 м от пола, при этом не допускается уменьшение проходов, заданных нормами противопожарной безопасности.



Сообщение отредактировал ~Слава~ - 20.3.2011, 19:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.8.2013, 17:36
Сообщение #11





Гости






Кто то может сталкивался с проектами детских физиотерап.отделений, интересует помещение 2 класса. В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2.
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается." Как понял в щитке у дежурного персонала необходимо ставить на отходящие кабинам линии двухполюсные автоматические выключатели? и относится ли это кроме кабин на светильники на потолке?Еще согласно СанПин должны быть светильники с закрытыми сплошными рассеивателями, т.е светильникиIP 54 или 65 ?

простите ,интересует мед.помещение 1 класса, а не 2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.8.2013, 22:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



У стола терапевта поставьте групповой щит, питающийся отдельной магистралью от ГРЩ. В нем диф.автоматы (я ставлю 10А 10ма тип А) на каждую кабинку, диф.авт. 30мА на кипятильник, если есть. Для понта можно поставить когда-то требуемый напряжометр, сейчас полно цифровых на рейку. Светильник достаточно 54. Если встраиваемый в потолок, то IP только по стеклу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.8.2013, 13:09
Сообщение #13





Гости






обязательно на каждую кабину свою линию и диф., а если на 2 кабины(или3) 1 линию и диф?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2013, 14:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Свой аппарат защиты на каждый физиотерапевтический аппарат (который д.б. один в кабинке). Это по отраслевому стандарту ОСТ 42-21-16-86.
(ни к чему прекращать процедуры в нескольких кабинках из-за одной)
ps Требование продублировано в Методическом пособии ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Санкт-Петербург 2007


Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2013, 14:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.8.2013, 17:05
Сообщение #15





Гости






Светильники ip54 , где то такие требования есть для таких помещений? Согласно СанПин для таких помещений должны быть светильники с закрытыми сплошными рассеивателями, т.е ip не оговорен. Есть же люмин. светильники ip20 c закрытыми сплошными плафонами серии ЛПО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2013, 17:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Посмотрите СП 31-110 п.4.39
Степень защиты 2′0 не опечатка, по ГОСТ означает общую защищенность IP20, но с закрытым сплошным рассеивателем ("защита по стеклу")
Определение: 25.3.2 Закрытый светильник - светильник с основной частью и светопропускающей оболочкой, конструкция которого уменьшает проникание в светильник пыли и других частиц. (ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98)
Защита от пыли (не полностью) начинается с IP5Х.
у Световых технологий есть встраиваемые светильники OWP/R с IP на выбор 54/54 или 54/20. IP54/20 это то же самое что и 2′0

Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2013, 20:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.8.2013, 18:21
Сообщение #17





Гости






Интересно, по поводу закрытых светильников в прошлом году обращался в наше областное управление Роспотребнадзора -санитарному врачу области чтоб разъяснили , в письменном ответе рекомендовали обратиться в проектный институт за разъяснениями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2013, 19:38
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17530
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Обращались ?
ps Нашел первоистоки : http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=18490&st=0


Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2013, 20:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.8.2013, 6:47
Сообщение #19





Гости






Ну да .обращался в наш областной роспотребнадзор,т.к разработчиками САНПИН являются органы саннадзора. Ничего не разъяснили,а рекомендовали обратиться в проектный институт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.8.2013, 11:50
Сообщение #20





Гости






Олега, по светильникам все ясно; остались вопросы- есть какие то нормативные требования по IP кабинным физиотер. щиткам? Еще ,электропроводка должна быть ,как правило (в мед.помещениях[), скрытой. Но как всегда, сделали ремонт этого помещения и вспомнили электропроводку,просят в кабель каналах делать и финансы ограничены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения