![]() Откуда появляется напряжение на 0 проводе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Откуда появляется напряжение на 0 проводе |
Гость_Машинист 60_* |
![]()
Сообщение
#61
|
Гости ![]() |
.А по чему ни кто не подумал ведь проводка бывает и двух фазная без нуля на 220В.С этим я столкнулся когда менял проводку в старой части Львова.Там
питание идет по системе треугольника а не звезды. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
.А по чему ни кто не подумал ведь проводка бывает и двух фазная без нуля на 220В.С этим я столкнулся когда менял проводку в старой части Львова.Там и что это меняет по существу вопроса?питание идет по системе треугольника а не звезды. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
.А по чему ни кто не подумал ведь проводка бывает и двух фазная без нуля на 220В. В таких сетях, где фазное 127, одна из фаз (фаза В) заземлена. Тестер ничего не защищает, у него нет такой функции [...] т.ч.при высоком напряжении можно и ... "героем стать" Скажем так, за известный всем способ нахождения фазы вольтметром "через себя", ни один ИОТиТБ премию не выпишет, но, лично мне не доводилось слышать о случаях электротравматизма при применении такого метода. Имхо: исправный вольтметр служит надёжным ограничителем тока. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.10.2014, 22:25 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Но применять такой метод считаю глупостью. Дык такой метод и не является "допустимым"... собственно как и например "контролька" ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость в пальто_* |
![]()
Сообщение
#66
|
Гости ![]() |
Все привет! Прокурил всю тему, но ответа на свой вопрос не получил. Поэтому озвучиваю:
1. Село/не город! 2. ТП и воздушная линия 0,4кВ новая на СИП 4 жильном. 3. На каждом новом бетонном столбе заземление, с заземлённым нулем! 4. Что там с общим нулем у ТП 0,6кВ - не знаю! 5. Потребитель: дом с 3ф. Питанием без «0» провода. И собственно наблюдение за происходящим: Подрядился соседу подключить аварийный 1ф.генератор. Воткнул в линию после щитка учета Переключатель резервного питания 4-х контактный. В общем все по «фэн-шуй»: - переключение на резерв через нейтральное положение, все 3 фазы линии с нулем впридачу! - установил сигнальные лампы наличия осн.питания и резервного. Но! Посадил оба сигнальных DIN-приборчика на общую «0»-шину на стороне потребителя. И вот что увидел: При подаче осн.питания на перекидной выключатель со щитка учета, в нейтральном положении Лампа горит! Проверил мультиметром (цифровым): 50В на клеммах разрыва ноля между линией и нулевой шиной потребителя. То есть, если считать, что в доме у хозяина где-то хреновая изоляция, То это напряжение между питающим нулем и «пробитым на землю» проводником! Но для чисто ты эксперимента, выключил все РЩ его локального хозяйства - а лампочка горит!!! Замерил напряжение между неподключенными фазными проводами и «0»-шиной», неподключенной автономной нагрузки: 280:240:205 В. А в сети показываетс в среднем 240:235:230В (ТП в шаговой доступности и уже переключили на сезонное/зимнее напряжение). Вот собственного вопрос: - откуда на «0» в разрыве на выключателе разность потенциалов в 50В? - либо сосед, кроме ав.генератора имеет «маленький солнечный электростанция», о которой сам не догадывается... либо - перекос фаз с о смещением нуля по системе разноемкостной и индуктивной нагрузке? - ну и в догонку: стоит ли искать, заморачиваться на утечку тока (снижение изоляции) в его лакальной сети (так как живём по соседству и пожары нам не нужны!))), а оборудования в виде мегаомметра у меня в хозяйстве нет! Кратко о себе: 2 высоких образования по судостроению и эксплуатации морского э/оборудования,... но это все было дано и не правда,... тем более с изолированной «нейтралью». |
![]() |
|
Гость_Гость в пальто_* |
![]()
Сообщение
#67
|
Гости ![]() |
Sorry за ошибки в верхнем тексте:
1. Локальная сеть соседа 4-х линейная (3ф.+»0»), без заземления хотел написать, а вышло.. как всегда! Прошу не троллить за текст «без «0»»! 2. Замер потенциала в 50В был между подходящим «0» и «0»-шиной на стороне локальной сети потребителя... (а то там в тексте можно тоже смысл поменяться «разрыв ноля между линией и «0»-шиной потребителя... и т.д....) |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#68
|
Гости ![]() |
Воткнул в линию после щитка учета Переключатель резервного питания 4-х контактный. В общем все по «фэн-шуй»: Это неправильно. Питающая сеть TN-C, в которой в PEN-проводнике совмещены функции защитного PE-проводника и рабочего N-проводника. Защитный PE-проводник разрывать нельзя, можно только чистый N-проводник! Для этого на вводе в дом должно быть сделано разделение PEN-проводника на защитный PE-проводник и рабочий нулевой N-проводник, т.е. превратить систему TN-C в систему TN-C-S.- переключение на резерв через нейтральное положение, все 3 фазы линии с нулем впридачу! А Вы что наделали? |
![]() |
|
Гость_Гость в пальто_* |
![]()
Сообщение
#69
|
Гости ![]() |
Это неправильно. Питающая сеть TN-C, в которой в PEN-проводнике совмещены функции защитного PE-проводника и рабочего N-проводника. Защитный PE-проводник разрывать нельзя, можно только чистый N-проводник! Для этого на вводе в дом должно быть сделано разделение PEN-проводника на защитный PE-проводник и рабочий нулевой N-проводник, т.е. превратить систему TN-C в систему TN-C-S. А Вы что наделали? Я не монтажник и моя задача была обеспечить коммутацию ав.генератора 1ф. Внедрением его/генератора в уже существующую сеть (без PEN-проводника, без контура заземления и т.п. о чем вы пытаетесь мне пояснить), но то что однофазный аварийный источник питания должен быть исключён из системы классического эл.снабжения - знаю точно! Иначе, в случае если во время обесточивание и проведения рем.работ на территории данной ТП 0,6кВ кого нибудь пиз...нёт и не дай бог с со смертельным исходом (например упадёт со столба) - последствия будут не административные а уголовные и для владельца генератора и для монтажника! Или я не прав? А есть ещё вариант - подключение нескольких генераторов (1ф. Или 3ф. - без разницы) в общую сеть через «0»-кабель и что тогда? Вы можете представить работу таких генераторов через заземление? Кто кого «нагрузит» и синхронизирует??? Для справки почитайте ГОСТ если не ошибаюсь 50571-44 Но это все манёвры в теорию, а я по результату сделал: - переключение 3ф. Потребителя с единственном в его доме N-проводом на питание от 1ф. Переносного генератора либо - легким движением руки, через нейтральное положение переподключение взад на основную 3ф.линию, при восстановлении питания. |
![]() |
|
Гость_Гость в пальто_* |
![]()
Сообщение
#70
|
Гости ![]() |
Опять меня скорострельность подвела на счёт уже существующей сети потребителя:
Да, согласен, PEN-проводник, он же и PE и N проводник одновременно, входящий в РЩ потребителя, минуя эл.счетчик и коммутацию на столбе/разграничения ответственности... А что дальше-то?: А дальше по вашему мнению надо выделить доп. коммутируемую N-шину (для автономного потребления), и оставить в покое (без разрыва PEN проводник от линии осн.эл.снабжения), и дальше: - назначить эту PEN линию «любимой женой» и организовать для неё разводку по всему хозяйству/дому заказчика? Или вариант 2: - назначить N-шину «женой номер 2» и потащить по всему дому 5-й кабель? Это и есть правильный вариант?! Но за чьей счёт банкет? Если изначально хозяин «не парился» организацией сети с выделенным PE-заземлением! Я форумчан хотел спросить о лишних 50В на PEN-проводе? Откуда они? Если дом обесточен? Или это вовсе не PEN-проводник? И все это фикция с заземлением на столбах воздушной линии с применением 4-проводникового СИП-кабеля? То есть доверия нет к монтажу и эксплуатационникам в сетевых организациях? Потому му что там бездари и хартурщики... (на счёт не соответствия напряжения ГОСТу -+10% я же «поимел» сетевую организацию за 3 года после строительства дома, экономией в мою сторону где то порядка 150-200тыс.₽/3года, а сейчас борюсь с завышением напряжения, то они забыли с весны о переключении с отопительного сезона и лупило в дома 250В и выше! Благо у меня регуляторы эл.механические в масле стоят - я не возмущался, а соседи со своими сковородками и холодильниками - взлетали! И переплачивали за это) так что - что такое обслуживающий персонал сетевой организации - я давно понял! Это не на флоте БЧ5 управлять и к регистрам LLOYD предъявляться!!! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 7:03 |
|
![]() |