Борьба с перенапряжением

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 4.8.2011, 11:48
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, уважаемые. Интересует вопрос каким образом можно бороться с превышением напряжения в сети. Uab-396,Ubc-394,Uac-398. Периодически возникают проблемы со станком. Суть проблем думаю на данном этапе не важны, так как производители первым делом советуют проверить напряжение питающей сети (380+\-5%). Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. Отсюда вопрос в какую сторону копать? Проблема ли это энергоснабжающей организации или это обычное явление для заводов производства советского времени? Максимальная мощность станка 31 КВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.8.2011, 13:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вообще, сразу после подстанции выходит именно 400, а не 380. это сделано для того, чтобы до последнего потребителя доходило хоть что-то.
бороться можно или разговором со сбытовой, после которого они понижают напряжение с трансформатора( во что я слабо верю с точки зреня получения добра на это, ибо ваше напряжение в норме), или установкой у себя стабилизатора или ибп
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 4.8.2011, 14:26
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
это обычное явление для заводов производства советского времени

я так понимаю у Вас собственный заводик, может и ТП своё имеется?
Цитата
Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше.

нормально допустимое: предельно допустимое:
+5% (399В) +10 (418В)
- 5% (361В) - 10 (342В)
Качество электроэнергии по измеренному показателю соответствует требованиям стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5% от установленного периода времени, т.е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени.
То есть напряжение может быть больше +5% не более 1ч12мин. в сутки.
Сомнения из-за завышенного напряжения возникают проблемы со станком, может имеется сильный перекос фаз?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 5.8.2011, 6:49
Сообщение #4





Гости






Цитата
я так понимаю у Вас собственный заводик, может и ТП своё имеется?


Да, подстанция имеется, откровенно говоря не совсем понимаю что там можно изменить.

Цитата
может имеется сильный перекос фаз?


Пока нет возможности проверить.

Стабилизаторы напряжения, наверное, выход, будем смотреть можно ли что то подобрать под такую мощность.

В общем спасибо за ответы, будем думать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.8.2011, 7:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



у трансформаторов есть возможность регулировать напряжение вторичной обмотки в пределах 20 % путем переустановки анцапфы. я думаю, местные электрики, ее - подстанцию - обслуживающие, вам все покажут
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.8.2011, 8:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



откуда 20%?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.8.2011, 9:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



у меня в очередной раз из методички icon_biggrin.gif
сам с сурьезными трансами вживую не сталкивался, но точно знаю, что регулировать можно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.8.2011, 12:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



степень регулирования напряжения первичной обмотки от номинала 6000кВ -5% до +5% а по качеству ээ нормально допустимые значения +-5% предельно допустимые +-10% от номинала (линейного напряжения 400в)

Сообщение отредактировал ez81 - 5.8.2011, 12:35


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.8.2011, 12:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



трансы 6 и 10 видел регулировку только до + и - до 5 %, на старых попадалось 2,5; а 10 нигде не видел


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.8.2011, 12:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



10% это из госта, а не из паспорта на транс.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.8.2011, 13:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а вторичную что, регулировать нельзя? у нас именно вторичка регулируется под поставленные задачи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.8.2011, 15:55
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Регулируется первичка (на ней пбв), а меняется на вторичке. Предел 5%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 5.8.2011, 16:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ладно, буду знать, чем реалии отличаются от учебы.
хотя у меня четко сказано, что на нижней стороне отпайки на 20% с шагом 5%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 5.8.2011, 20:03
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Это про какие трансы? Я привел пример на ТП и небольших ПС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.8.2011, 16:40
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ГОСТ 13109
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 23.8.2011, 10:00
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость_Павел_* @ 4.8.2011, 15:48) *
Здравствуйте, уважаемые. Интересует вопрос каким образом можно бороться с превышением напряжения в сети. Uab-396,Ubc-394,Uac-398. Периодически возникают проблемы со станком. Суть проблем думаю на данном этапе не важны, так как производители первым делом советуют проверить напряжение питающей сети (380+\-5%). Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. Отсюда вопрос в какую сторону копать? Проблема ли это энергоснабжающей организации или это обычное явление для заводов производства советского времени? Максимальная мощность станка 31 КВт

А какого рода проблема то? Вот у меня реальный случай был такой: Сверлильный станок большуший, марку и модель не знаю. Приводы стояли там поворота, опускания-поднимания рабочего органа и ЭП сверла. Так вот, прибегает слесарь к нам в каморку и говорит станок не работает. Делать нечего гл.энергетик отправляет одного пацана с этим разбираться. Час проходит, два, его нет, гл.энергетик отправляет меня. Я прихожу туда и что вижу. Станок не работает, а при нажатие любых кнопок по станку бегают искры! Я у "умника" спрашиваю что он сделал, а он нейтраль взял с корпуса махины. У него нейтраль отгорела и он ее таким образом нашел! Я уже разбираясь потом нашел место повреждения кабеля, кабель подходил в мет.трубе к станку и на стыке через порез изоляции нельтраль с землей соединилась. Может у Вас дело не в чувствительности станка к напряжению, а в общем состояние, может кабель мелкий, или утечка! Какова вида причина неисправности?????