Здравствуйте, уважаемые. Интересует вопрос каким образом можно бороться с превышением напряжения в сети. Uab-396,Ubc-394,Uac-398. Периодически возникают проблемы со станком. Суть проблем думаю на данном этапе не важны, так как производители первым делом советуют проверить напряжение питающей сети (380+\-5%). Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. Отсюда вопрос в какую сторону копать? Проблема ли это энергоснабжающей организации или это обычное явление для заводов производства советского времени? Максимальная мощность станка 31 КВт
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, сразу после подстанции выходит именно 400, а не 380. это сделано для того, чтобы до последнего потребителя доходило хоть что-то.
бороться можно или разговором со сбытовой, после которого они понижают напряжение с трансформатора( во что я слабо верю с точки зреня получения добра на это, ибо ваше напряжение в норме), или установкой у себя стабилизатора или ибп |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата это обычное явление для заводов производства советского времени я так понимаю у Вас собственный заводик, может и ТП своё имеется? Цитата Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. нормально допустимое: предельно допустимое: +5% (399В) +10 (418В) - 5% (361В) - 10 (342В) Качество электроэнергии по измеренному показателю соответствует требованиям стандарта, если суммарная продолжительность времени выхода за нормально допустимые значения составляет не более 5% от установленного периода времени, т.е. 1 ч 12 мин, а за предельно допустимые значения — 0 % от этого периода времени. То есть напряжение может быть больше +5% не более 1ч12мин. в сутки. Сомнения из-за завышенного напряжения возникают проблемы со станком, может имеется сильный перекос фаз? |
![]() |
|
Гость_Гость_Павел_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Цитата я так понимаю у Вас собственный заводик, может и ТП своё имеется? Да, подстанция имеется, откровенно говоря не совсем понимаю что там можно изменить. Цитата может имеется сильный перекос фаз? Пока нет возможности проверить. Стабилизаторы напряжения, наверное, выход, будем смотреть можно ли что то подобрать под такую мощность. В общем спасибо за ответы, будем думать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
у трансформаторов есть возможность регулировать напряжение вторичной обмотки в пределах 20 % путем переустановки анцапфы. я думаю, местные электрики, ее - подстанцию - обслуживающие, вам все покажут
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
откуда 20%?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
у меня в очередной раз из методички
![]() сам с сурьезными трансами вживую не сталкивался, но точно знаю, что регулировать можно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
степень регулирования напряжения первичной обмотки от номинала 6000кВ -5% до +5% а по качеству ээ нормально допустимые значения +-5% предельно допустимые +-10% от номинала (линейного напряжения 400в)
Сообщение отредактировал ez81 - 5.8.2011, 12:35 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
трансы 6 и 10 видел регулировку только до + и - до 5 %, на старых попадалось 2,5; а 10 нигде не видел
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
10% это из госта, а не из паспорта на транс.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а вторичную что, регулировать нельзя? у нас именно вторичка регулируется под поставленные задачи
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Регулируется первичка (на ней пбв), а меняется на вторичке. Предел 5%.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
ладно, буду знать, чем реалии отличаются от учебы.
хотя у меня четко сказано, что на нижней стороне отпайки на 20% с шагом 5%. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Это про какие трансы? Я привел пример на ТП и небольших ПС.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
ГОСТ 13109
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые. Интересует вопрос каким образом можно бороться с превышением напряжения в сети. Uab-396,Ubc-394,Uac-398. Периодически возникают проблемы со станком. Суть проблем думаю на данном этапе не важны, так как производители первым делом советуют проверить напряжение питающей сети (380+\-5%). Как видно из указанных выше значений, напряжение находится на границе, но думается мне перенапряжения могут быть и больше. Отсюда вопрос в какую сторону копать? Проблема ли это энергоснабжающей организации или это обычное явление для заводов производства советского времени? Максимальная мощность станка 31 КВт А какого рода проблема то? Вот у меня реальный случай был такой: Сверлильный станок большуший, марку и модель не знаю. Приводы стояли там поворота, опускания-поднимания рабочего органа и ЭП сверла. Так вот, прибегает слесарь к нам в каморку и говорит станок не работает. Делать нечего гл.энергетик отправляет одного пацана с этим разбираться. Час проходит, два, его нет, гл.энергетик отправляет меня. Я прихожу туда и что вижу. Станок не работает, а при нажатие любых кнопок по станку бегают искры! Я у "умника" спрашиваю что он сделал, а он нейтраль взял с корпуса махины. У него нейтраль отгорела и он ее таким образом нашел! Я уже разбираясь потом нашел место повреждения кабеля, кабель подходил в мет.трубе к станку и на стыке через порез изоляции нельтраль с землей соединилась. Может у Вас дело не в чувствительности станка к напряжению, а в общем состояние, может кабель мелкий, или утечка! Какова вида причина неисправности????? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |