Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нагрев контакта разъеденителя , до какой темп. может греться медь

Денис1981
сообщение 10.5.2011, 11:14
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 21565



Доброго времени!
Ситуация: П/С 220кВ оборудование китайское, есть разедеители 220кВ (ссылка на сайт http://alliance-s.com.ua/files/catalog-taikai.pdf тип GW7A -252II) тепловизором был определен нагрев на одном из контактов до 46 гр.Цельс. Было принято решения при первом же выводе оборудования устранить дефект. Прошло время, мы мониторили, нагрев без изменения. При выводе естесвтенно всю нагрузку перевели на другой ввод, и там как назло на другом разъеденителе нагрев причем за 1минуту дошло до 90гр. , и че делать 2 ввода и везде нагрев. Пришлось технологией жертовать снизили нагрузку вывели один устранили ну и так далее.....
Теперь вопрос до какой темепературы можно было ждать, если считать что контакты медные?
Где -то видел в ПТЭ что допустимые температура 70гр.Цельс. , потом я так понимаю ухудшаются св-ва меди
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 10.5.2011, 11:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



РД 153-34.0-20.363-99 Смотрим и изучаем!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1981
сообщение 10.5.2011, 12:33
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 21565



Ни чего путнего не нашел там?
Вот в РД 34.45-51.300-97 есть конкретные цифры
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 10.5.2011, 13:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Денис1981 @ 10.5.2011, 15:33) *
Ни чего путнего не нашел там?
Вот в РД 34.45-51.300-97 есть конкретные цифры

Мне наш спец по тепловизорам это сказал, это рд по термографии, как он мне уточнил! Сам я тепловизор только в руках держал!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 11:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены