![]() Нагрев контакта разъеденителя , до какой темп. может греться медь |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нагрев контакта разъеденителя , до какой темп. может греться медь |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 21565 ![]() |
Доброго времени!
Ситуация: П/С 220кВ оборудование китайское, есть разедеители 220кВ (ссылка на сайт http://alliance-s.com.ua/files/catalog-taikai.pdf тип GW7A -252II) тепловизором был определен нагрев на одном из контактов до 46 гр.Цельс. Было принято решения при первом же выводе оборудования устранить дефект. Прошло время, мы мониторили, нагрев без изменения. При выводе естесвтенно всю нагрузку перевели на другой ввод, и там как назло на другом разъеденителе нагрев причем за 1минуту дошло до 90гр. , и че делать 2 ввода и везде нагрев. Пришлось технологией жертовать снизили нагрузку вывели один устранили ну и так далее..... Теперь вопрос до какой темепературы можно было ждать, если считать что контакты медные? Где -то видел в ПТЭ что допустимые температура 70гр.Цельс. , потом я так понимаю ухудшаются св-ва меди |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
РД 153-34.0-20.363-99 Смотрим и изучаем!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 21565 ![]() |
Ни чего путнего не нашел там?
Вот в РД 34.45-51.300-97 есть конкретные цифры |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 11:15 |
|
![]() |