![]() схема собственных нужд 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() схема собственных нужд 6 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 22059 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 22059 ![]() |
6,3/6,3 разделительных вроде как нет, я нашел только 220/380. Да и как я понял он несет немного другую функцию: преобразует сеть с глухозаземленной нейтралью типа TN – C или TN – S в сеть с изолированной нейтралью типа IT.
Сообщение отредактировал товарищ Шац - 21.3.2011, 16:25 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
6,3/6,3 разделительных вроде как нет, я нашел только 220/380. Да и как я понял он несет немного другую функцию: преобразует сеть с глухозаземленной нейтралью типа TN – C или TN – S в сеть с изолированной нейтралью типа IT. К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 22059 ![]() |
Наткнулся на книгу Пособие по курсовому и дипломному проектированию "Электрические станции, подстанции и сети" С.Я. Свирен.
Ответ: при генераторном напряжении 6 кВ питание собственных нужд осуществляется от генератора, через реактированные кабельные линии или непосредственно от шин генераторного напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
В чём вопрос не понял.
1. Что за трансформаторы РТСН? 2. Какое вообще напряжение для собственных нужд нужно 6 либо 0,4 кВ? Какой класс напряжения потребителей собственных нужд? Создается впечатление, что вопрос задан студентом техникума или универа, но не профессионалом. К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ... Разделительные трансформаторы применяются в целях электробезопасности в сетях 0,6 кВ и ниже, с этим я соглашусь (ПУЭ), но что бы ограничить токи КЗ? Из того же техникума или универа с институтом, для ограничения токов КЗ применяются трансформаторы типа ТРДН, расшифровка (первые две буквы), Трёхфазный с Расщеплённой обмоткой низжего напряжения и т.д. Сообщение отредактировал 100778 - 10.4.2011, 1:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 22387 ![]() |
трансформатор будет нужен, характеристики его будут зависеть от типа уже установленных
вам необходимо будет согласовать все питающие линии, чтобы не было перекоса грамотные проектировщики вам рассчитают. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.3.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 22059 ![]() |
В чём вопрос не понял. 1. Что за трансформаторы РТСН? 2. Какое вообще напряжение для собственных нужд нужно 6 либо 0,4 кВ? Какой класс напряжения потребителей собственных нужд? Создается впечатление, что вопрос задан студентом техникума или универа, но не профессионалом. К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ... Разделительные трансформаторы применяются в целях электробезопасности в сетях 0,6 кВ и ниже, с этим я соглашусь (ПУЭ), но что бы ограничить токи КЗ? Из того же техникума или универа с институтом, для ограничения токов КЗ применяются трансформаторы типа ТРДН, расшифровка (первые две буквы), Трёхфазный с Расщеплённой обмоткой низжего напряжения и т.д. 1. про ртсн вообще речи не было, резервный он. 2. создается впечатление, что человек вообще не учился в техникуме или вузе. В данном случае говориться об первой ступени 6 кв, дальше от этих секций будет 2 ступень на 0,4 кв. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 5.3.2010 Пользователь №: 17590 ![]() |
Наткнулся на книгу Пособие по курсовому и дипломному проектированию "Электрические станции, подстанции и сети" С.Я. Свирен.
Ответ: при генераторном напряжении 6 кВ питание собственных нужд осуществляется от генератора, через реактированные кабельные линии или непосредственно от шин генераторного напряжения. Вы же ответии на свой вопрос. Зачем там трансформатор когда там уже 6 кВ. В институте мы проектировали станции, устанавливали реактр. Который служил и для ограничения токов к.з. Регулировать напряжение генератором. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
1. про ртсн вообще речи не было, резервный он. 2. создается впечатление, что человек вообще не учился в техникуме или вузе. В данном случае говориться об первой ступени 6 кв, дальше от этих секций будет 2 ступень на 0,4 кв. Попробуйте перейти по ссылке:http://www.uezc.ru/library.php?id=196 Обратите внимание на трансформатор ТСЗ-1600/(6/6) в таблице, как думаете для чего он? |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
...Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы.... А если помягче, трансформаторы 6/6 там и даром не нужны. Прямое питание собственных нужд, и не только, от генераторного напряжения -типовое решение, которое применялось до появления в конце 50-х годов прошлого века генераторов с более высоким напряжением. Мало того, припоминаю статью в журнале "Энергетик", которую читал в юные годы, о разработке генератора с напряжением 35 кВ для непосредственной выдачи в сеть. Но это дальше эксперимента не пошло. Сообщение отредактировал doro - 13.4.2011, 21:00 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
1. про ртсн вообще речи не было, резервный он. 2. создается впечатление, что человек вообще не учился в техникуме или вузе. В данном случае говориться об первой ступени 6 кв, дальше от этих секций будет 2 ступень на 0,4 кв. В собственных нуждах тепловых электростанций 6-киловольных потребителей предостаточно: циркнасосы, конденсатные насосы, дымососы, поэтому и существуют РУ-6 и РУ-0,4 кВ. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
В чём вопрос не понял. 1. Что за трансформаторы РТСН? 2. Какое вообще напряжение для собственных нужд нужно 6 либо 0,4 кВ? Какой класс напряжения потребителей собственных нужд? Создается впечатление, что вопрос задан студентом техникума или универа, но не профессионалом. К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ... Разделительные трансформаторы применяются в целях электробезопасности в сетях 0,6 кВ и ниже, с этим я соглашусь (ПУЭ), но что бы ограничить токи КЗ? Из того же техникума или универа с институтом, для ограничения токов КЗ применяются трансформаторы типа ТРДН, расшифровка (первые две буквы), Трёхфазный с Расщеплённой обмоткой низжего напряжения и т.д. Вот ссылка:http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg Трансформатор установлен в схеме собственных нужд ГРЭС. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тоже считаю что нужно реакторы поставить для ограничения тока КЗ.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Тоже считаю что нужно реакторы поставить для ограничения тока КЗ. Я не берусь утверждать что лучше что хуже, но у топик-стартера в схеме питания СН стоят именно трансформаторы, поэтому я и предположил, что это разделительные трансформаторы, поскольку и генераторное напряжение 6 кВ и напряжение СН такое-же. С моей точки зрения разделительный трансформатор в данной схеме предпочтительнее (я могу ошибаться), т.к. достигается гальваническая развязка между генератором и схемой СН. А что может быть хуже КЗ в цепи генераторного напряжения, даже при наличии токоограничивающих реакторов? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
В чём вопрос не понял. 1. Что за трансформаторы РТСН? 2. Какое вообще напряжение для собственных нужд нужно 6 либо 0,4 кВ? Какой класс напряжения потребителей собственных нужд? Создается впечатление, что вопрос задан студентом техникума или универа, но не профессионалом. К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ... Разделительные трансформаторы применяются в целях электробезопасности в сетях 0,6 кВ и ниже, с этим я соглашусь (ПУЭ), но что бы ограничить токи КЗ? Из того же техникума или универа с институтом, для ограничения токов КЗ применяются трансформаторы типа ТРДН, расшифровка (первые две буквы), Трёхфазный с Расщеплённой обмоткой низжего напряжения и т.д. Вот правильная расшифровка ТРДН: ТРДН-ХХХХХ/ХХХ У1: Т - трехфазный; Р - расщепление обмотки НН; Д - охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла; Н - регулирование напряжения под нагрузкой; ХХХХХ - номинальная мощность трансформатора, кВ·А; ХХХ - класс напряжения обмотки высшего напряжения, кВ; У1 - климатическое исполнение и категория размещения. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
1. про ртсн вообще речи не было, резервный он. 2. создается впечатление, что человек вообще не учился в техникуме или вузе. В данном случае говориться об первой ступени 6 кв, дальше от этих секций будет 2 ступень на 0,4 кв. Так, как товарищ Шац, может убедит Вас фото на этой ссылке? http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg. К сожалению она не работает напрямую, требуется её копирование в адресную строку обозревателя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Имеются 5 генераторов, от них отпайки на РУ 6 кВ собственных нужд. Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы. Но на Г1 и Г2 генераторное напряжение и так 6 кВ. Вопрос какой трансформатор ставить, или как быть?) Дебильный вопрос: А генератор разве не может выдавать 6кВ? Разве рентабельно покупать дополнительно тр-р???? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Дебильный вопрос: А генератор разве не может выдавать 6кВ? Разве рентабельно покупать дополнительно тр-р???? Лично я не торопился бы в суждениях: допустим, есть генератор, выдаёт 6 кВ. Между генератором и выходным силовым трансформатором включен трансформатор питания собственных нужд (возможно разделительный). Для снижения токов КЗ, он может быть с расщеплёнными обмотками (распространённый вариант). Берём условно мощность генератора 100 кВа. Мощность трансформатора СН - 5 кВа. Грубо говоря, при КЗ в системе шин СН, какую мощность он (трансформатор собственных нужд) способен отдать, даже с учётом перегрузки? Какое влияние он окажет на генераторные обмотки? Что произойдёт без разделительного трансформатора? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Лично я не торопился бы в суждениях: допустим, есть генератор, выдаёт 6 кВ. Между генератором и выходным силовым трансформатором включен трансформатор питания собственных нужд (возможно разделительный). Для снижения токов КЗ, он может быть с расщеплёнными обмотками (распространённый вариант). Берём условно мощность генератора 100 кВа. Мощность трансформатора СН - 5 кВа. Грубо говоря, при КЗ в системе шин СН, какую мощность он (трансформатор собственных нужд) способен отдать, даже с учётом перегрузки? Какое влияние он окажет на генераторные обмотки? Что произойдёт без разделительного трансформатора? Лично я против большого количества трансформации, я считаю чем меньше тем лучше. А для токов кз можно и токоограничивающие реакторы установить! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 2:02 |
|
![]() |