схема собственных нужд 6 кВ

товарищ Шац
сообщение 19.3.2011, 13:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 22059



Имеются 5 генераторов, от них отпайки на РУ 6 кВ собственных нужд. Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы. Но на Г1 и Г2 генераторное напряжение и так 6 кВ. Вопрос какой трансформатор ставить, или как быть?)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 19.3.2011, 14:33
Сообщение #2





Гости






Цитата(товарищ Шац @ 19.3.2011, 13:34) *
Имеются 5 генераторов, от них отпайки на РУ 6 кВ собственных нужд. Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы. Но на Г1 и Г2 генераторное напряжение и так 6 кВ. Вопрос какой трансформатор ставить, или как быть?)


Возможно разделительный, 6,3/6,3 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
товарищ Шац
сообщение 21.3.2011, 16:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 22059



6,3/6,3 разделительных вроде как нет, я нашел только 220/380. Да и как я понял он несет немного другую функцию: преобразует сеть с глухозаземленной нейтралью типа TN – C или TN – S в сеть с изолированной нейтралью типа IT.

Сообщение отредактировал товарищ Шац - 21.3.2011, 16:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 21.3.2011, 17:16
Сообщение #4





Гости






Цитата(товарищ Шац @ 21.3.2011, 16:24) *
6,3/6,3 разделительных вроде как нет, я нашел только 220/380. Да и как я понял он несет немного другую функцию: преобразует сеть с глухозаземленной нейтралью типа TN – C или TN – S в сеть с изолированной нейтралью типа IT.

К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
товарищ Шац
сообщение 9.4.2011, 20:39
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 22059



Наткнулся на книгу Пособие по курсовому и дипломному проектированию "Электрические станции, подстанции и сети" С.Я. Свирен.

Ответ: при генераторном напряжении 6 кВ питание собственных нужд осуществляется от генератора, через реактированные кабельные линии или непосредственно от шин генераторного напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 10.4.2011, 1:12
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



В чём вопрос не понял.
1. Что за трансформаторы РТСН?
2. Какое вообще напряжение для собственных нужд нужно 6 либо 0,4 кВ? Какой класс напряжения потребителей собственных нужд?
Создается впечатление, что вопрос задан студентом техникума или универа, но не профессионалом.

К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ...

Разделительные трансформаторы применяются в целях электробезопасности в сетях 0,6 кВ и ниже, с этим я соглашусь (ПУЭ), но что бы ограничить токи КЗ? Из того же техникума или универа с институтом, для ограничения токов КЗ применяются трансформаторы типа ТРДН, расшифровка (первые две буквы), Трёхфазный с Расщеплённой обмоткой низжего напряжения и т.д.

Сообщение отредактировал 100778 - 10.4.2011, 1:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spac78
сообщение 10.4.2011, 8:37
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.4.2011
Пользователь №: 22387



трансформатор будет нужен, характеристики его будут зависеть от типа уже установленных
вам необходимо будет согласовать все питающие линии, чтобы не было перекоса
грамотные проектировщики вам рассчитают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
товарищ Шац
сообщение 10.4.2011, 9:50
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.3.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 22059



Цитата(100778 @ 10.4.2011, 1:12) *
В чём вопрос не понял.
1. Что за трансформаторы РТСН?
2. Какое вообще напряжение для собственных нужд нужно 6 либо 0,4 кВ? Какой класс напряжения потребителей собственных нужд?
Создается впечатление, что вопрос задан студентом техникума или универа, но не профессионалом.

К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ...

Разделительные трансформаторы применяются в целях электробезопасности в сетях 0,6 кВ и ниже, с этим я соглашусь (ПУЭ), но что бы ограничить токи КЗ? Из того же техникума или универа с институтом, для ограничения токов КЗ применяются трансформаторы типа ТРДН, расшифровка (первые две буквы), Трёхфазный с Расщеплённой обмоткой низжего напряжения и т.д.


1. про ртсн вообще речи не было, резервный он.
2. создается впечатление, что человек вообще не учился в техникуме или вузе. В данном случае говориться об первой ступени 6 кв, дальше от этих секций будет 2 ступень на 0,4 кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
рыба
сообщение 13.4.2011, 7:43
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 5.3.2010
Пользователь №: 17590



Наткнулся на книгу Пособие по курсовому и дипломному проектированию "Электрические станции, подстанции и сети" С.Я. Свирен.

Ответ: при генераторном напряжении 6 кВ питание собственных нужд осуществляется от генератора, через реактированные кабельные линии или непосредственно от шин генераторного напряжения.

Вы же ответии на свой вопрос. Зачем там трансформатор когда там уже 6 кВ. В институте мы проектировали станции, устанавливали реактр. Который служил и для ограничения токов к.з. Регулировать напряжение генератором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.4.2011, 17:04
Сообщение #10





Гости






Цитата(товарищ Шац @ 10.4.2011, 9:50) *
1. про ртсн вообще речи не было, резервный он.
2. создается впечатление, что человек вообще не учился в техникуме или вузе. В данном случае говориться об первой ступени 6 кв, дальше от этих секций будет 2 ступень на 0,4 кв.


Попробуйте перейти по ссылке:http://www.uezc.ru/library.php?id=196 Обратите внимание на трансформатор ТСЗ-1600/(6/6) в таблице, как думаете для чего он?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 13.4.2011, 20:58
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(товарищ Шац @ 19.3.2011, 13:34) *
...Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы....

А если помягче, трансформаторы 6/6 там и даром не нужны. Прямое питание собственных нужд, и не только, от генераторного напряжения -типовое решение, которое применялось до появления в конце 50-х годов прошлого века генераторов с более высоким напряжением. Мало того, припоминаю статью в журнале "Энергетик", которую читал в юные годы, о разработке генератора с напряжением 35 кВ для непосредственной выдачи в сеть. Но это дальше эксперимента не пошло.

Сообщение отредактировал doro - 13.4.2011, 21:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.4.2011, 15:48
Сообщение #12





Гости






Цитата(товарищ Шац @ 10.4.2011, 9:50) *
1. про ртсн вообще речи не было, резервный он.
2. создается впечатление, что человек вообще не учился в техникуме или вузе. В данном случае говориться об первой ступени 6 кв, дальше от этих секций будет 2 ступень на 0,4 кв.

В собственных нуждах тепловых электростанций 6-киловольных потребителей предостаточно: циркнасосы, конденсатные насосы, дымососы, поэтому и существуют РУ-6 и РУ-0,4 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.4.2011, 19:13
Сообщение #13





Гости






Цитата(100778 @ 10.4.2011, 1:12) *
В чём вопрос не понял.
1. Что за трансформаторы РТСН?
2. Какое вообще напряжение для собственных нужд нужно 6 либо 0,4 кВ? Какой класс напряжения потребителей собственных нужд?
Создается впечатление, что вопрос задан студентом техникума или универа, но не профессионалом.

К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ...

Разделительные трансформаторы применяются в целях электробезопасности в сетях 0,6 кВ и ниже, с этим я соглашусь (ПУЭ), но что бы ограничить токи КЗ? Из того же техникума или универа с институтом, для ограничения токов КЗ применяются трансформаторы типа ТРДН, расшифровка (первые две буквы), Трёхфазный с Расщеплённой обмоткой низжего напряжения и т.д.

Вот ссылка:http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg
Трансформатор установлен в схеме собственных нужд ГРЭС.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 15.4.2011, 7:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Тоже считаю что нужно реакторы поставить для ограничения тока КЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.4.2011, 20:04
Сообщение #15





Гости






Цитата(Работник @ 15.4.2011, 7:20) *
Тоже считаю что нужно реакторы поставить для ограничения тока КЗ.

Я не берусь утверждать что лучше что хуже, но у топик-стартера в схеме питания СН стоят именно трансформаторы, поэтому я и предположил, что это разделительные трансформаторы, поскольку и генераторное напряжение 6 кВ и напряжение СН такое-же. С моей точки зрения разделительный трансформатор в данной схеме предпочтительнее (я могу ошибаться), т.к. достигается гальваническая развязка между генератором и схемой СН. А что может быть хуже КЗ в цепи генераторного напряжения, даже при наличии токоограничивающих реакторов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.4.2011, 20:16
Сообщение #16





Гости






Цитата(100778 @ 10.4.2011, 1:12) *
В чём вопрос не понял.
1. Что за трансформаторы РТСН?
2. Какое вообще напряжение для собственных нужд нужно 6 либо 0,4 кВ? Какой класс напряжения потребителей собственных нужд?
Создается впечатление, что вопрос задан студентом техникума или универа, но не профессионалом.

К сожалению не могу сказать как сейчас, а в Советском Союзе они были. Ещё по памяти из техникума: ... разделительные трансформаторы применяются и для ограничения токов КЗ...

Разделительные трансформаторы применяются в целях электробезопасности в сетях 0,6 кВ и ниже, с этим я соглашусь (ПУЭ), но что бы ограничить токи КЗ? Из того же техникума или универа с институтом, для ограничения токов КЗ применяются трансформаторы типа ТРДН, расшифровка (первые две буквы), Трёхфазный с Расщеплённой обмоткой низжего напряжения и т.д.

Вот правильная расшифровка ТРДН: ТРДН-ХХХХХ/ХХХ У1:
Т - трехфазный;
Р - расщепление обмотки НН;
Д - охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха и
естественной циркуляцией масла;
Н - регулирование напряжения под нагрузкой;
ХХХХХ - номинальная мощность трансформатора, кВ·А;
ХХХ - класс напряжения обмотки высшего напряжения, кВ;
У1 - климатическое исполнение и категория размещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.4.2011, 16:37
Сообщение #17





Гости






Цитата(товарищ Шац @ 10.4.2011, 9:50) *
1. про ртсн вообще речи не было, резервный он.
2. создается впечатление, что человек вообще не учился в техникуме или вузе. В данном случае говориться об первой ступени 6 кв, дальше от этих секций будет 2 ступень на 0,4 кв.

Так, как товарищ Шац, может убедит Вас фото на этой ссылке? http://s003.radikal.ru/i203/1104/41/bba365f791eb.jpg. К сожалению она не работает напрямую, требуется её копирование в адресную строку обозревателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 27.4.2011, 18:00
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(товарищ Шац @ 19.3.2011, 16:34) *
Имеются 5 генераторов, от них отпайки на РУ 6 кВ собственных нужд. Грубо говоря между РУ и генераторами должны стоять трансформаторы. Но на Г1 и Г2 генераторное напряжение и так 6 кВ. Вопрос какой трансформатор ставить, или как быть?)

Дебильный вопрос: А генератор разве не может выдавать 6кВ? Разве рентабельно покупать дополнительно тр-р????
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2011, 17:24
Сообщение #19





Гости






Цитата(scasi @ 27.4.2011, 18:00) *
Дебильный вопрос: А генератор разве не может выдавать 6кВ? Разве рентабельно покупать дополнительно тр-р????

Лично я не торопился бы в суждениях: допустим, есть генератор, выдаёт 6 кВ. Между генератором и выходным силовым трансформатором включен трансформатор питания собственных нужд (возможно разделительный). Для снижения токов КЗ, он может быть с расщеплёнными обмотками (распространённый вариант). Берём условно мощность генератора 100 кВа. Мощность трансформатора СН - 5 кВа. Грубо говоря, при КЗ в системе шин СН, какую мощность он (трансформатор собственных нужд) способен отдать, даже с учётом перегрузки? Какое влияние он окажет на генераторные обмотки? Что произойдёт без разделительного трансформатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.4.2011, 19:09
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.4.2011, 20:24) *
Лично я не торопился бы в суждениях: допустим, есть генератор, выдаёт 6 кВ. Между генератором и выходным силовым трансформатором включен трансформатор питания собственных нужд (возможно разделительный). Для снижения токов КЗ, он может быть с расщеплёнными обмотками (распространённый вариант). Берём условно мощность генератора 100 кВа. Мощность трансформатора СН - 5 кВа. Грубо говоря, при КЗ в системе шин СН, какую мощность он (трансформатор собственных нужд) способен отдать, даже с учётом перегрузки? Какое влияние он окажет на генераторные обмотки? Что произойдёт без разделительного трансформатора?

Лично я против большого количества трансформации, я считаю чем меньше тем лучше. А для токов кз можно и токоограничивающие реакторы установить!
Вернуться в начало страницы