подключаю стиральную машинку, узо Merlin Gerin 16а-10мА.
на фото: N я понял это ноль общий, Х земля говорил электрик давно.. хотя по арматуре в щитке как будто они(ноль и земля) сливаются... правильно выходит подключение?(последнее фото) прокомментируйте знатоки тока =) тока нестрого;) |
|
|
|
3.5.2011, 22:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
до УЗО ноль и землю нужно разделить, а так около дела - автомат на 16 А.
а земля вообще то есть в щитке? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.5.2011, 22:16
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
подключаю стиральную машинку, узо Merlin Gerin 16а-10мА. Нет, фаза на УЗО от АВ 16А надо (УЗО не защищено от свехтока), либо ДИФ ставьте на 16А/10мА. ПЕН на фото не вижу, земли скорее нет.
на фото: N я понял это ноль общий, Х земля говорил электрик давно.. хотя по арматуре в щитке как будто они(ноль и земля) сливаются... правильно выходит подключение?(последнее фото) прокомментируйте знатоки тока =) тока нестрого;) Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 22:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
3.5.2011, 22:22
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
до УЗО ноль и землю нужно разделить, а так около дела а земля вообще то есть в щитке? вот про землю я не уверен, думал там где обгорелый(Х обозначен) так вроде это одно и тоже что и N они соединены арматурой.. одно целое походу( если есть эл. плита в квартире то значит земля в щитке есть где то ? или это зануление будет..((( |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.5.2011, 22:26
Сообщение
#5
|
Гости |
Что это вообще за х возле "Х"? Чего там делает оплавленый провод?
разделение PEN на ноль и землю сделано на N, но это вообще не контактная шина, а кусок ржавчины лучше PEN разделить более цивилизованной шиной, а то выглядит как будто Равшана с Джамшутом обучили монтажу и у них получилась первая работа: |
|
|
3.5.2011, 22:26
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
|
|
|
3.5.2011, 22:27
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
диф - это автомат и УЗО в одном флаконе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
3.5.2011, 22:35
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
|
|
|
3.5.2011, 22:36
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с защитой от КЗ и перегрузки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.5.2011, 22:36
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Jexon, а справа еще секция, там телефон? Нужно искать в щите провода толщиной примерно с мизинец.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
3.5.2011, 22:36
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Что это вообще за х возле "Х"? Чего там делает оплавленый провод? разделение PEN на ноль и землю сделано на N, но это вообще не контактная шина, а кусок ржавчины лучше PEN разделить более цивилизованной шиной, а то выглядит как будто Равшана с Джамшутом обучили монтажу и у них получилась первая работа: [ Дмитрий т.е попросту говоря мне надо эту шину прилепить саморезом вместо где оплавленный провод? и в него сажать ноль и , "землю" |
|
|
3.5.2011, 22:38
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
в прямоугольничке стоит помимо волнистой линии еще одна. Тип АС, действует на утечку переменного тока. Тип А действует на переменный и пульсирующий постоянный ток. Инфы в нете много. Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 22:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.5.2011, 22:42
Сообщение
#13
|
Гости |
Дмитрий т.е попросту говоря мне надо эту шину прилепить саморезом вместо где оплавленный провод? и в него сажать ноль и , "землю" Найдите ноль и землю от своей квартиры и затем чуть выше N есть свободное место, там сначала зачистите кусок железа выше N напильником, затем крепко прилепите (два винта, вроде М4 туда идёт). Только не оборвите общий ноль, если что зачищайте шкуркой, чтобы контакт плотным был. |
|
|
3.5.2011, 22:43
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Jexon, а справа еще секция, там телефон? Нужно искать в щите провода толщиной примерно с мизинец. ink_elec да там кабельное тв, интернет провода, телефон. Завтра посмотрю фото выставлю. Так то не видел там провода, Если есть эл. плиты в квартирах то земля должна же быть где то, или все же зануление |
|
|
3.5.2011, 22:44
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
попросту говоря мне надо эту шину прилепить саморезом вместо где оплавленный провод? и в него сажать ноль и , "землю" Найдите сначала провода в щите толщиной примерно с мизинец. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
3.5.2011, 22:47
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Найдите ноль и землю от своей квартиры и затем чуть выше N есть свободное место, там сначала зачистите кусок железа выше N напильником, затем крепко прилепите (два винта, вроде М4 туда идёт). Только не оборвите общий ноль, если что зачищайте шкуркой, чтобы контакт плотным был. Дмитрий именно от своей квартиры? на нашей стороне только две квартиры, а ноль не общий для квартир? или фишка не в этом? там на фото где стрелка N это все нули от двух квартир так понял я |
|
|
3.5.2011, 22:48
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Если есть эл. плиты в квартирах то земля должна же быть где то, или все же зануление Это одно и тоже, в быту кто как назовет. Должно быть, но пока его нет и АВ (на плиту) 25А маловато в этом случае.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
3.5.2011, 22:51
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
3.5.2011, 22:54
Сообщение
#19
|
Гости |
Дмитрий именно от своей квартиры? на нашей стороне только две квартиры, а ноль не общий для квартир? или фишка не в этом? там на фото где стрелка N это все нули от двух квартир так понял я Ну если хотите, сделайте ещё и соседям нахаляву Только контакт с корпусом щита должен быть надёжный, иначе дадите и себе и соседям 400 вольт. |
|
|
3.5.2011, 22:56
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
или амперов? Их. Линия на плиту хиленькая получается.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 22:57 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|