Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Потребление э/э на эл.обогрев бетона

100778
сообщение 10.5.2011, 22:30
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Тема такая. Единственный счетчик, на всю строительную площадку, установлен на границе разграничения, в связи с этим расчет потребления э/э на строительстве можно провести только расчетным путём, потребители следующие: (башенный кран КБ-409, трансформаторы для прогрева бетона, бытовой городок, сварочные трансформаторы и др. по мелочи). Больше всего интересует потребление вышеперечисленных приёмников. Понятно, что надо устанавливать отдельные счетчики хотя бы на энергоёмкие электоприёмники и недавно установили на башенный кран, на трансформаторы для прогрева бетона тоже планируем поставить только прогрев уже не ведётся. Заказчик замучил, требует расчет за все зимние месяца, т.к потребление э/э было бешеное. Предоставлял расчет исходя из замеров тока токоизмерительными клещами, но заказчик не верит. Если кто сталкивался с подобной ситуацией ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

P.S. Э/э на сторону не отпускал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.5.2011, 22:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не совсем понял, зачем раздельно по потребителям? разные организации?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость димок_*
сообщение 10.5.2011, 23:19
Сообщение #3





Гости






уточните свой вопрос пожалуйста
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 11.5.2011, 5:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Вспоминаю из того времени когда был монтажником: Раздел границ идет по количеству подключений, т.е. если на площадку заходят два кабеля, на обоих должны стоять счетчики. Расход эл.энергии мало кого волнует обычно, но если и интересует то находим РД, там показываем формулы, переписываем все шильдики с ЭП. И подробненько расписываем!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 11.5.2011, 19:32
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



уточните свой вопрос пожалуйста

не совсем понял, зачем раздельно по потребителям? разные организации?

Да нет не разные. Допустим потребление э/э на строительной площадке за июнь было 60000 рублей и постепенно счета выросли к февралю до 300000 рублей. Заказчику выставляем за февраль месяц (до этого месяца проблем не было), а он не хочет возмещать эти затраты, говорит: - Дайте расшифровку куда столько э/э ушло,не верю, что столько можно потратить. Я отвечаю: - Прогрев бетона ведётся нагревательными проводами, стало больше использоваться охранное освещение и освещение рабочих мест, добавился обогрев помещений (тепловые пушки), перешли на 2-ух сменную работу, в связи с этим увеличилось время работы башенного крана и т.д. и т.п., что самое интересное я сам толком не могу ответить точно сколько куда э/э ушло (если только примерно), т.к. "пляшу" от показаний единственного счётчика установленного в начале линии. Вот такая петрушка.

Вспоминаю из того времени когда был монтажником: Раздел границ идет по количеству подключений, т.е. если на площадку заходят два кабеля, на обоих должны стоять счетчики. Расход эл.энергии мало кого волнует обычно, но если и интересует то находим РД, там показываем формулы, переписываем все шильдики с ЭП. И подробненько расписываем!

А вот, что за РД можно уточнить?

Сообщение отредактировал 100778 - 11.5.2011, 19:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.5.2011, 21:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так сделайте тоже самое - мощности на часы работы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 12.5.2011, 10:04
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



100778, Вам не на этот форум, Вам к юристам.
ИМХО кинуть Вас хотят на деньги.
ps Что в договоре записано по данному вопросу? Или все на словах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 12.5.2011, 14:25
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ну так вы правильно ответили на собственный вопрос: списываем показания мощности (max) с шильдиков, умножаем на время работы. Зачем РД, зачем формулы? Обычно получается, что потребление, рассчитанное таким образом, больше фактического процентов на 30. Покупатель уходит довольный тем, что заплатил меньше, чем мог бы.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 4:44
Rambler's Top100     