Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11411 ![]() |
Доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема. Проектирую в настоящее время магазин в сельской местности. РЭС выдали ТУ на 3 категорию электроснабжения. Хотя согласно СП31-110-2003 магазин следует отнести ко 2 категории (площадь помещений более 100 кв.м.). Сам заказчик говорит, что нет возможности подключится ко второй ТП. В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт). Подскажите как быть?!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
СП носит рекомендательный характер, ориентируйтесь на ПУЭ
а что значит " В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт)"? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11411 ![]() |
Смежники дали задание на электроснабжение оборудования по 1 категории (какой то щит на противопожарные нужды). Мощность установленная (она же расчетная ) составляет 20 кВт (380В). Т.е. если я правильно понял, то необходимо АВР и как следствие нужен второй ввод. А вот его взять то негде (((. Что же касается ПУЭ, то там четкого обозначения категории нет. Приходилось как то делать проект, там была похожая ситуация. Эксперт открыл мне СП и четко указал что здание относится к 2 категории. Пришлось переделывать. Но там проблем не было с вторым источником питания. А как здесь быть, не знаю.
Сообщение отредактировал se1ect - 8.2.2011, 11:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Доброго времени суток. У меня возникла следующая проблема. Проектирую в настоящее время магазин в сельской местности. РЭС выдали ТУ на 3 категорию электроснабжения. Хотя согласно СП31-110-2003 магазин следует отнести ко 2 категории (площадь помещений более 100 кв.м.). Сам заказчик говорит, что нет возможности подключится ко второй ТП. В то же время есть ЭП 1 категории (по заданию смежников ~20кВт). Подскажите как быть?! в запросе на ТУ надо четко указывать категорию по надежности электроприемника. запрашивайте заново. если же РЭС второго источника дать не может, ставьте ДЭС |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11411 ![]() |
бармалей, похоже так и придется делать. А кто-нибудь может поделится похожим проектом (один ввод + ДЭС). Буду очень признателен, если отправите на почту se1ect@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2011 Из: Tver Пользователь №: 21378 ![]() |
А зачем Вам лишняя головная боль? Выдали ТУ по 3-й категории делайте проект по 3-й, можно было и в РЭС съездить уточнить, но это так для подстраховки. У Вас задание внешнее электроснабжение, вот и проектируйте линию до магазина, а там пусть заказчик сам решает нужна ли ему ДЭС или нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11411 ![]() |
Начитавшись форумов, понял что это как раз таки моя головная боль. Т.к. сети выдают ТУ на то что они могут дать, а моя задача сделать проект в соответствии с действующими нормами
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Никакой головной боли тут нет.
Ставьте ДГУ с автозапуском и всё. Можете блочную заложить, она идёт готовым контейнером со всем электрооборудованием и автоматикой. Вам в проекте останется к ней лишь КЛ подвести. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11411 ![]() |
RomanNV, как Вы думаете 80 кВА хватит мощности ДГУ? Я так понимаю если устанавливать ДГУ, то это проект отдельный нужен. Ведь там по всей видимости нужен еще раздел, где отображается расчет по экологии (шум, выбросы и т.д.). Ребята сбросьте пример проекта с одним вводом и ДГУ (2 степени автоматизации). Очень нужно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Чтобы оценить потребную мощность ДГУ, нужно знать суммарную потребную нагрузгу потребителей 1 и 2 категорий.
Вероятнее всего, у вас из 2-й категории в магазине только холодильные агрегаты, а по первой категории лишь пожарное оборудование и охрана, поэтому ориентируйтесь на ту мощность, которая будет максимальной. По поводу экологии и т.п. , этот вопрос наверно лучше технологам задать, но в вашем случае думаю это не понадобится, т.к. ДГУ будет задействован лишь в аварийном режиме, а не для штатного электроснабжения. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.6.2008 Пользователь №: 11411 ![]() |
проблема решилась. Заказчик выбил ТУ на 2 категорию ))
|
![]() |
|
![]()