Помогите пожалуйста расшифровать что означают буквы и цифры
Т-0,66 УЗ-300/5 АВМ4С |
|
|
|
Гость_Лёня_* |
22.6.2011, 16:07
Сообщение
#2
|
Гости |
ПКТ102-10-31,5-80УЗ
РВЗ-10-630 ОПН-10УЗ ВВЭ-10-20/630УЗ АСБ-3*25 |
|
|
Гость_man_* |
22.6.2011, 16:15
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Гость_man_* |
22.6.2011, 16:29
Сообщение
#4
|
Гости |
ПКТ102-10-31,5-80УЗ РВЗ-10-630 ОПН-10УЗ ВВЭ-10-20/630УЗ АСБ-3*25 предохраниетель с кварцевым наполнением для защиты силовых трансформаторов, воздушных и кабельных линий; 102-конструктивное исполнение; 10- напряжение в кВ, 31,5 ток отключения в кА ... Разъединители внутренней установки с ножами заземления 10- номинальное напряжение кВ, 630 номинальный ток А Ограничитель перенапряжения 10 кВ с климатическим исполнением У3 Вакуумный выключатель Uном=10кВ; Iном=630 А; Iн,откл =20 кА Силовой кабель АСБ 3*25, с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение 1, 6, 10 кВ |
|
|
|
Гость_Лёня_* |
22.6.2011, 16:36
Сообщение
#5
|
Гости |
Спасибо большое
|
|
|
22.6.2011, 17:57
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
выключатель элегазовый
кабель алюминиевые жилы свинцовая оболочка трехжильный сечение жилы 25 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_man_* |
23.6.2011, 7:27
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
23.6.2011, 22:28
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пролупоглазил вторую В
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:02 |
|