Расчет нагрузочных потерь трансформатора

kott
сообщение 24.5.2011, 9:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22915



Здравствуйте всем.
По службе приходится разбираться с договором на электроснабжение, в частности с выставленными потерями. Проверил расчет потерь сбытовой компании, расчет нагрузочных потерь в трансформаторе расходится ровно в 10 раз. Проверьте меня пожалуйста, может я где-то что-то упускаю или сбытовая компания зарабатывает лишние деньги.

Тр-р 160 кВА
Рхх = 0,54 кВт
Ркз = 2,65 кВт
U = 10 кВ
Тр = 8760
W за базовый год = 132832 кВтч


Просьба рассчитать нагрузочные потери
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 24.5.2011, 10:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



пост.потери:
дельта Р = (дельта Рххпасп. + Кип * дельта Qхх) * ((Uср./Uном.)*(Uср./Uном.)), где
Кип=0,07, дельта Qхх = Sном* Iхх / 100
потери равны W=дельта Р * Т

перем.потери
дельта Ркз = (дельта Ркзпасп. + Кип * дельта Qкз) * ((Sср./Sном.)*(Sср./Sном.)), где
Кип=0,07, дельта Qrp = Sном* Uк/ 100
потери равны W=дельта Ркз * Т


Либо по методике указанной в приказе №326 от 30 декабря 2008г.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kott
сообщение 24.5.2011, 10:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22915



Спасибо, а что такое Uк и Sср
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 24.5.2011, 11:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(kott @ 24.5.2011, 14:52) *
Спасибо, а что такое Uк и Sср

а вы сами как думает?
Uк - напряжение короткого замыкания, в %
Sср - среднее значение мощности за рассматриваемый период времени, в кВА
Хочу заранее предостеречь, по этим формулам точно не посчитать, т.к. они общего вида. Точнее всего потери считают программы
типа РТП 3, где вбивается много параметров, кроме трансформаторов!!! А если хотите избавиться от потерь трансформатора, то установите счетчик по стороне НН, тогда вы его исключите из своих потерь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.5.2011, 15:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вот
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kott
сообщение 25.5.2011, 8:28
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.5.2011
Пользователь №: 22915



Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 25.5.2011, 13:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(kott @ 25.5.2011, 11:28) *
Спасибо

Что спасибо! Расчеты сошлись???