Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 24.5.2011, 19:52
Сообщение #1





Гости






Добрый вечер!
У заказчика стал срабатывать АД-12 32А 30мА,который стоит в качестве вводного.Срабатывает на утечку,а не на кз.Отходящие линнии Легранд 16-20А.Перегрузки тоже нет,т.к установлена всего одна розетка для старого телевизора,но АД срабатывает даже при выключенном ТВ.Померил напряжение 260В,через пол часа упало до 247.Может ли повышенное напряжение вызывать срабатывание АД?Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.5.2011, 21:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Алексей_* @ 24.5.2011, 20:52) *
Может ли повышенное напряжение вызывать срабатывание АД?Спасибо!

Может, если это АД12М.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.5.2011, 6:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Если что, у АД12М защита от перенапряжения срабатывает при 260 +/-5в.
Так что вы, Гость_Гость_Алексей_*_*, какраз попали в "дырдочку".


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."