![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1031
|
Гости ![]() |
. А у меня сейчас предписание на запрет использования самодельных удлинителей 3-х фазных на токи до 32 А и до 64 А, Предписание чье, и на какой пункт каких правил ссылаются , что это нарушение? Запретов на использование "самодельных" удлинителей, в НПА что-то не встречал, тем более, что у Вас имеются протоколы испытаний (сопротивление изоляции и сопротивление переходных контактов?) И паспорта на удлинители не требуются (на какие правила ссылаются, что должны быть проверяющие?). Материалы (кабель и разъемы) используемые для монтажа временной сети -удлинитель у Вас сертифицированы и разрешены к использованию при монтаже. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1032
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
не на удлинитель, а на Кабельный соединитель КС-12. Без коментариев. Великий русский язык. -------------------- |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#1033
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Без коментариев. Великий русский язык. Я к тому, что может и вам удлинитель назвать как то иначе на что паспорт не треба? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1034
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Вот пункт нашей местной утверждённой инструкции "Электроприемники переносные. Правила эксплуатации." На основании которого и требуют паспорт, а уж удлинитель, разделительный трансформатор, соединитель, всё равно. Бред, конечно, особенно "элемент"
![]() , но факт. Мы уж смеёмся: - сколько поставщик удлинителей заплатил нашим промоутерам из ООТиПБ за это предписание? ![]() ![]() "1.4 Каждый переносной электроприемник и элемент вспомогательного оборудования к нему должен иметь инвентарный номер и применяться только в соответствии с назначением, указанным в заводском паспорте." -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1035
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Shura_with_KINEF, Возьмите эту инструкцию, возьмите счета на все удлинители, переноски, и прочее поименованное в инструкции на все предприятие сразу и идите на подпись к директору. Думаю, что ваш ООТиПБ уже через 10 минут будет с бледным видом объяснять, откуда они нарыли эту фразу.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1036
|
Гости ![]() |
........................ в соответствии с назначением, указанным в заводском паспорте." Вот и применяйте как хотите, раз нет паспорта изготовителя. Причем здесь требование иметь завпаспорта на всё. Забугорные изделия вообще паспортов не имеют (это наше название), у них -"Руководство по.." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1037
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
цитата с каталога: "Каждый силовой удлинитель ТМ UNIVersal сопровождается паспортом изделия, в котором описаны условия эксплуатации и гарантийные обязательства".
Напечатать на принтере паспорта с условиями и обязательствами, насяльника подпишет, печать приложит. ("Ну, дай ты ей бутерброд!!!" Неподдающиеся) Рыба Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2016, 0:04 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1038
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Олега, Паспорт до 16А!
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1039
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1040
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1041
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17698 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Контрпродуктивно даже намекать, что твой Насяльника утвердил Дурь.
.. пункт нашей местной утверждённой инструкции "Электроприемники переносные. Правила эксплуатации." Представить паспорт проще, и кстати, об этом сразу все забудут. Одобряю первоначальную мысль: Может можно самим паспорт придумать?
Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2016, 14:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1042
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.4.2007 Из: World's asshole Пользователь №: 8539 ![]() |
Здравствуйте!
С 19.10.16 вступают в силу изменения в Правила по охране труда при эксплуатации ЭУ. У меня с начальством возникли разногласия по вопросу проведения внеочередной проверки знаний у работников. Согласно ПТЭЭП при изменении в Правила мы обязаны ее провести, но мое руководство, ссылаясь на местный РТН, настаивает на том, что достаточно консультативных занятий с персоналом, по форме вопрос-ответ и проведение внепланового инструктажа. Также была команда о необязательности фотографии в новой форме удостоверений, т.к. наша организация не является сетевой, а лишь потребителем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1043
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1.4.26. В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1044
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2016 Пользователь №: 50029 ![]() |
Здравствуйте! С 19.10.16 вступают в силу изменения в Правила по охране труда при эксплуатации ЭУ. У меня с начальством возникли разногласия по вопросу проведения внеочередной проверки знаний у работников. Согласно ПТЭЭП при изменении в Правила мы обязаны ее провести, но мое руководство, ссылаясь на местный РТН, настаивает на том, что достаточно консультативных занятий с персоналом, по форме вопрос-ответ и проведение внепланового инструктажа. Также была команда о необязательности фотографии в новой форме удостоверений, т.к. наша организация не является сетевой, а лишь потребителем. На первый вопрос ответ дали - действительно внеочередная проверка знаний не требуется (п. 1.4.26 ПТЭ ЭП). По поводу фотографии - в удостоверении для потребителей электрической энергии наличие четвертой, пятой и шестой страниц а также обязательность наличия фотографии не требуется (п. 10 прим. к прил. 2 ПОТ ЭЭ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1045
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.4.2007 Из: World's asshole Пользователь №: 8539 ![]() |
На первый вопрос ответ дали - действительно внеочередная проверка знаний не требуется (п. 1.4.26 ПТЭ ЭП). По поводу фотографии - в удостоверении для потребителей электрической энергии наличие четвертой, пятой и шестой страниц а также обязательность наличия фотографии не требуется (п. 10 прим. к прил. 2 ПОТ ЭЭ) Спасибо за ответы. А что скажете на это?: В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития и Министерства образования РФ от 13 января 2003 года N 1/29, при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда, работодатель обязан организовать внеочередную проверку знаний требований охраны труда. На предприятии, глядя в п.1.4.26 ПТЭЭП мы тоже сошлись на отсутствии необходимости проведения внеочередной проверки знаний. Ограничились проведением внепланового инструктажа с записью в личных картах инструктажа и журнале регистрации инструктажей. Но был какой-то червячок в душе, сегодня нашел время покопать и откопал то, что выделено наверху по тексту. Теперь весь в сомнениях, у нас все же 500 человек, а осталось 3 дня, выходные не в счет. Сообщение отредактировал Niknord - 13.10.2016, 17:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1046
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Интересовались по этому вопросу в профцентре -ответ запись в журнале, остальное при очередной проверке.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1047
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3114 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
У нас тоже инструктаж с записью в личных карточках для рабочих, и в журнале инструктажа на рабочем месте для ИТР.
А если честно, сидел, долго изучал изменения, для своего профиля работы нашёл два важных: - уравнять, снова, в правах оперативный и оперативно-ремонтный персоналы; - заземлять в месте разрыва и соединения оба конца провода ВЛ. Замена верхолазных работ работами на высоте - словоблудие, которое пошло с изменения "высотных" правил. А остальное словоблудие полное. Может кто наковырял действительно важных изменений, с удовольствием вниму. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1048
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.4.2007 Из: World's asshole Пользователь №: 8539 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1049
|
Гости ![]() |
Т.е. смело забиваем на поcтановление Мин.труда? Постановление 1/29 - это про обучение по ОТ и проверке зниний 1/3года (для руководителей и специалистов). По ПОТЭЭ внеочередная проверка при внесении в любые правила не проводится - только инструктаж для всех (и рабочих и ИТР). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1050
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.4.2007 Из: World's asshole Пользователь №: 8539 ![]() |
Постановление 1/29 - это про обучение по ОТ и проверке зниний 1/3года (для руководителей и специалистов). По ПОТЭЭ внеочередная проверка при внесении в любые правила не проводится - только инструктаж для всех (и рабочих и ИТР). Я как-то непонятно процитировал текст? Зачем влезать в тему,если не владеете вопросом, еще и Правила путаете. Может тогда просвятите куда заносятся сведения о проведении инструктажа ИТР? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 12:09 |
|
![]() |