сообщение 16.6.2016, 22:33
Сообщение #1031





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.6.2016, 15:17) *
.
А у меня сейчас предписание на запрет использования самодельных удлинителей 3-х фазных на токи до 32 А и до 64 А,

Предписание чье, и на какой пункт каких правил ссылаются , что это нарушение? Запретов на использование "самодельных" удлинителей, в НПА что-то не встречал, тем более, что у Вас имеются протоколы испытаний (сопротивление изоляции и сопротивление переходных контактов?) И паспорта на удлинители не требуются (на какие правила ссылаются, что должны быть проверяющие?). Материалы (кабель и разъемы) используемые для монтажа временной сети -удлинитель у Вас сертифицированы и разрешены к использованию при монтаже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.6.2016, 10:40
Сообщение #1032


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(ink_elec @ 16.6.2016, 15:30) *
не на удлинитель, а на Кабельный соединитель КС-12.

Без коментариев. Великий русский язык.
Прикрепленное изображение



--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 17.6.2016, 11:07
Сообщение #1033


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.6.2016, 13:40) *
Без коментариев. Великий русский язык.

Я к тому, что может и вам удлинитель назвать как то иначе на что паспорт не треба?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 17.6.2016, 11:38
Сообщение #1034


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Вот пункт нашей местной утверждённой инструкции "Электроприемники переносные. Правила эксплуатации." На основании которого и требуют паспорт, а уж удлинитель, разделительный трансформатор, соединитель, всё равно. Бред, конечно, особенно "элемент" icon_biggrin.gif
, но факт. Мы уж смеёмся: - сколько поставщик удлинителей заплатил нашим промоутерам из ООТиПБ за это предписание? icon_lol.gif icon_wink.gif

"1.4 Каждый переносной электроприемник и элемент вспомогательного оборудования к нему должен иметь инвентарный номер и применяться только в соответствии с назначением, указанным в заводском паспорте."


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.6.2016, 12:02
Сообщение #1035


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Shura_with_KINEF, Возьмите эту инструкцию, возьмите счета на все удлинители, переноски, и прочее поименованное в инструкции на все предприятие сразу и идите на подпись к директору. Думаю, что ваш ООТиПБ уже через 10 минут будет с бледным видом объяснять, откуда они нарыли эту фразу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.6.2016, 22:33
Сообщение #1036





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.6.2016, 11:38) *
........................ в соответствии с назначением, указанным в заводском паспорте."

Вот и применяйте как хотите, раз нет паспорта изготовителя. Причем здесь требование иметь завпаспорта на всё. Забугорные изделия вообще паспортов не имеют (это наше название), у них -"Руководство по.."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.6.2016, 23:52
Сообщение #1037


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



цитата с каталога: "Каждый силовой удлинитель ТМ UNIVersal сопровождается паспортом изделия, в котором описаны условия эксплуатации и гарантийные обязательства".
Напечатать на принтере паспорта с условиями и обязательствами, насяльника подпишет, печать приложит.
("Ну, дай ты ей бутерброд!!!" Неподдающиеся)

Рыба

Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2016, 0:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 18.6.2016, 22:12
Сообщение #1038


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Олега, Паспорт до 16А!


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.6.2016, 22:27
Сообщение #1039


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 18.6.2016, 22:12) *
Олега, Паспорт до 16А!

Так и пес с ним - это же ры-ба.. icon_smile.gif
Я предлагал сделать свой Паспорт. Кто или что мешает?

Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2016, 22:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.6.2016, 10:01
Сообщение #1040





Гости






Цитата(Олега @ 18.6.2016, 22:27) *
Так и пес с ним - это же ры-ба.. icon_smile.gif
Я предлагал сделать свой Паспорт. Кто или что мешает?

Потакать местной дури? Потом это заведут в правила и пошло поехало... Мало бумаг плодим, тайгу не жалко?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.6.2016, 14:05
Сообщение #1041


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17698
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Контрпродуктивно даже намекать, что твой Насяльника утвердил Дурь.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.6.2016, 11:38) *
.. пункт нашей местной утверждённой инструкции "Электроприемники переносные. Правила эксплуатации."

Представить паспорт проще, и кстати, об этом сразу все забудут. Одобряю первоначальную мысль:
Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.6.2016, 13:47) *
Может можно самим паспорт придумать?


Сообщение отредактировал Олега - 19.6.2016, 14:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niknord
сообщение 5.9.2016, 18:50
Сообщение #1042


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2007
Из: World's asshole
Пользователь №: 8539



Здравствуйте!

С 19.10.16 вступают в силу изменения в Правила по охране труда при эксплуатации ЭУ. У меня с начальством возникли разногласия по вопросу проведения внеочередной проверки знаний у работников. Согласно ПТЭЭП при изменении в Правила мы обязаны ее провести, но мое руководство, ссылаясь на местный РТН, настаивает на том, что достаточно консультативных занятий с персоналом, по форме вопрос-ответ и проведение внепланового инструктажа. Также была команда о необязательности фотографии в новой форме удостоверений, т.к. наша организация не является сетевой, а лишь потребителем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2016, 20:54
Сообщение #1043


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1.4.26. В случае внесения изменений и дополнений в действующие правила внеочередная проверка не проводится, а они доводятся до сведения работников с оформлением в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий_РТН
сообщение 13.9.2016, 11:40
Сообщение #1044


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 13.9.2016
Пользователь №: 50029



Цитата(Niknord @ 5.9.2016, 18:50) *
Здравствуйте!

С 19.10.16 вступают в силу изменения в Правила по охране труда при эксплуатации ЭУ. У меня с начальством возникли разногласия по вопросу проведения внеочередной проверки знаний у работников. Согласно ПТЭЭП при изменении в Правила мы обязаны ее провести, но мое руководство, ссылаясь на местный РТН, настаивает на том, что достаточно консультативных занятий с персоналом, по форме вопрос-ответ и проведение внепланового инструктажа. Также была команда о необязательности фотографии в новой форме удостоверений, т.к. наша организация не является сетевой, а лишь потребителем.


На первый вопрос ответ дали - действительно внеочередная проверка знаний не требуется (п. 1.4.26 ПТЭ ЭП).
По поводу фотографии - в удостоверении для потребителей электрической энергии наличие четвертой, пятой и шестой страниц а также обязательность наличия фотографии не требуется (п. 10 прим. к прил. 2 ПОТ ЭЭ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niknord
сообщение 13.10.2016, 17:25
Сообщение #1045


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2007
Из: World's asshole
Пользователь №: 8539



Цитата(Дмитрий_РТН @ 13.9.2016, 15:40) *
На первый вопрос ответ дали - действительно внеочередная проверка знаний не требуется (п. 1.4.26 ПТЭ ЭП).
По поводу фотографии - в удостоверении для потребителей электрической энергии наличие четвертой, пятой и шестой страниц а также обязательность наличия фотографии не требуется (п. 10 прим. к прил. 2 ПОТ ЭЭ)

Спасибо за ответы. А что скажете на это?:
В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития и Министерства образования РФ от 13 января 2003 года N 1/29, при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда, работодатель обязан организовать внеочередную проверку знаний требований охраны труда.

На предприятии, глядя в п.1.4.26 ПТЭЭП мы тоже сошлись на отсутствии необходимости проведения внеочередной проверки знаний. Ограничились проведением внепланового инструктажа с записью в личных картах инструктажа и журнале регистрации инструктажей. Но был какой-то червячок в душе, сегодня нашел время покопать и откопал то, что выделено наверху по тексту. Теперь весь в сомнениях, у нас все же 500 человек, а осталось 3 дня, выходные не в счет.

Сообщение отредактировал Niknord - 13.10.2016, 17:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 13.10.2016, 19:17
Сообщение #1046


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Интересовались по этому вопросу в профцентре -ответ запись в журнале, остальное при очередной проверке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 13.10.2016, 22:03
Сообщение #1047


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3114
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



У нас тоже инструктаж с записью в личных карточках для рабочих, и в журнале инструктажа на рабочем месте для ИТР.
А если честно, сидел, долго изучал изменения, для своего профиля работы нашёл два важных:
- уравнять, снова, в правах оперативный и оперативно-ремонтный персоналы;
- заземлять в месте разрыва и соединения оба конца провода ВЛ.

Замена верхолазных работ работами на высоте - словоблудие, которое пошло с изменения "высотных" правил.
А остальное словоблудие полное.
Может кто наковырял действительно важных изменений, с удовольствием вниму.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niknord
сообщение 15.10.2016, 17:09
Сообщение #1048


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2007
Из: World's asshole
Пользователь №: 8539



Цитата(ez81 @ 13.10.2016, 23:17) *
Интересовались по этому вопросу в профцентре -ответ запись в журнале, остальное при очередной проверке.

Т.е. смело забиваем на поcтановление Мин.труда?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.10.2016, 18:59
Сообщение #1049





Гости






Цитата(Niknord @ 15.10.2016, 17:09) *
Т.е. смело забиваем на поcтановление Мин.труда?

Постановление 1/29 - это про обучение по ОТ и проверке зниний 1/3года (для руководителей и специалистов). По ПОТЭЭ внеочередная проверка при внесении в любые правила не проводится - только инструктаж для всех (и рабочих и ИТР).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niknord
сообщение 16.10.2016, 19:53
Сообщение #1050


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 13.4.2007
Из: World's asshole
Пользователь №: 8539



Цитата(Гость @ 15.10.2016, 22:59) *
Постановление 1/29 - это про обучение по ОТ и проверке зниний 1/3года (для руководителей и специалистов). По ПОТЭЭ внеочередная проверка при внесении в любые правила не проводится - только инструктаж для всех (и рабочих и ИТР).

Я как-то непонятно процитировал текст? Зачем влезать в тему,если не владеете вопросом, еще и Правила путаете. Может тогда просвятите куда заносятся сведения о проведении инструктажа ИТР?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 12:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены