Добрый день! Надо ли сдавать в РТН электроустановку в которой был произведен кап ремонт:замена электропроводки светильников и розеток и надо ли на все это дело приглашать пож инспектора
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#743
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не надо
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#744
|
Гости ![]() |
С2Н5ОН, хотелось бы привести аргументы, на основании чего не надо, спасибо
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#745
|
Гости ![]() |
,
РТН принимает (дает разрешение на ввод в эксплуатацию) новых, реконструированных ЭУ. Глава 1.3 ПТЭЭП (не рассматривая мощность и категорийность). Отремонтированные их не интересуют, нужны только протоколы испытаний после ремонта. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#746
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.5.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 27417 ![]() |
Чем регламентируется требование делать для питания компьютерных розеток большого офисного помещения (1000 кв.м.) от отдельного щитка? Говорят, было какое-то рекомендательное письмо?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#747
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Кстати тоже сильно интересует этот вопрос, хотелось бы получить ответ со ссылкой на документ.
Кажется одна из целей данного мероприятия - отделить потребителей с нелинейной нагрузкой от других потребителей сети (а кол-во компьютеров способных поместиться на 1000 кв.м. могут выдать довольно много гармонических искажений в сеть), но эта цель лишь моё предположение, хотелось бы документального подтверждения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#748
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Может из-за земли? Тут гляньте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#749
|
Гости ![]() |
Чем регламентируется требование делать для питания компьютерных розеток большого офисного помещения (1000 кв.м.) от отдельного щитка? Говорят, было какое-то рекомендательное письмо? Ничем не регламентируется, нет ни какой зависимости количества розеток (любых) от площади помещения. Делается проект по проектному заданию от заказчика, т.е "желание, подкрепленное ПУЭ" Рекомендательных писем на уровне РТН, Минздрава и тп не было. Частные письма типа "Иванову от пожнадзора" можно учитывать(или не учитывать, вы-тоих не получали....) и только. Гармонических искажений в сети от количества включенных бытовых компов- на уровне официальных российских исследований пока не встречалось. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#750
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Добрый всем день! Внесу свою лепту. Буквально вчера, разбирался с темой гармоник (как избавиться от гармоник тема в начале). Дык вот, действительно компьютеры нелинейная нагрузка и при большом числе могут шибко подпортить сеть - это первый момент. В результате гармоник кратных 3 в нулевом проводе может возникнуть ток в разы превышающий ток в фазных проводах (как то была тема почему в компьютерной сети подгорают именно нулевые соединения) - это второй момент. И наконец для компов выделяется отдельная сеть гарантированного питания с АВР, ИБП и возможно ДГУ. Т.е. при пропадании даже на короткое время в этой сети остается питание и позволяет корректно завершить работу программ. Требований по выделению в отдельную сеть не встречал. Рекомендаций, да, навалом. И еще есть такие международные стандарты ISO номер не скажу не помню чет типа 9092 вот там, по памяти, прописано как устраиваются компьютерные сети. Например заземление не более 2х Ом, надежность 0,9; 0,99; 0,999; 0,9999 и еще много чего
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#751
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2014 Пользователь №: 38532 ![]() |
работаю дежурным электромонтером,вопрос такой: каким пунктом и какими правилами описывается то как отдаются распоряжения мне моим непосредственным начальником (энергетиком). Просто он мне сообщил о том что может передавать распоряжения устно через третьих лиц, у меня сомнения по этому поводу\.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#752
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
А какие проблемы у Вас с начальником, что решили в "бутылку лезть"?
Ну если с уклоном в оперативную работу, то есть п.2.6.2 ПОТ РМ 016-2001. Хотя если он например через третьих лиц устно передает распоряжения на производство работ в электроустановках, то это уже "криминал". Конкретизируйте ситуацию. Сообщение отредактировал Евгений - 13.3.2014, 10:02 -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#753
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не на прямую - письменно, устно - напрямую, смотрите ДИ или ДО, там прописано непосредственное подчинение и должно быть что то типа "выполнять распоряжения не посредственного руководителя", вот отсюда всё и вытекает
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#754
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2014 Пользователь №: 38532 ![]() |
нет в бутылку не собрался))
ну хочу увидеть где в правилах написано про передачи распоряжений на выполнения каких либо работ не связанных с техн. или орг.мероприятиями нарочно. Сообщение отредактировал lexey87n - 13.3.2014, 19:05 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#755
|
Гости ![]() |
lexey87n
Пусть отдают, Вы им просто журнал "учета работ по нарядам и распоряжениям"- пусть запишут ...от чьего имени....наступят последствия |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#756
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Забегает к тебе слесарь и говорит: "Виктор Иванович сказал, чтобы ты покрасил скамейку у проходной". А ты ему отвечаешь, что энергетик не имеет права передавать распоряжения нарочным устно и ждешь либо личного общения, либо письменного распоряжения.
Вот так я, например, могу представить эту ситуацию, пока Вы ее не конкретизируете. Сообщение отредактировал Евгений - 13.3.2014, 20:20 -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
Гость_Неравнодушный_* |
![]()
Сообщение
#757
|
Гости ![]() |
работаю дежурным электромонтером,вопрос такой: каким пунктом и какими правилами описывается то как отдаются распоряжения мне моим непосредственным начальником (энергетиком). Просто он мне сообщил о том что может передавать распоряжения устно через третьих лиц, у меня сомнения по этому поводу\. И так, открываем "ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 и смотрим: В случае если выдается наряд, он выдается допускающему или производителю работ выдающим наряд лично, с проведением целевого инструктажа. Обе стороны подписываются после инструктажа в наряде!(2.7.10) Если отдается распоряжение, то также должен проводиться целевой инструктаж, лично отдающим распоряжение, отдавший и получивший распоряжение подписываются в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям (2.7.11). Наряд выписывается в двух, а при передаче его по телефону, радио - в трех экземплярах. В последнем случае выдающий наряд выписывает один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефоно- или радиограммы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после обратной проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью В этом случае будут соблюдены правила охраны труда и это убережет вас от неприятных последствий. А "посредников" смело можете посылать скамейки красить))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#758
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.3.2014 Пользователь №: 38532 ![]() |
в правилах про лично не увидел записей п 2.7.11
Сообщение отредактировал с2н5он - 24.3.2014, 20:54 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#759
|
Гости ![]() |
Добрый день.
У меня такой ворпрос. Проектируется автомойка, нужно ли в моечной автомобилей выполнять выравнивание потенциала? В одном проекте прочитал: Для защиты от поражения напряжением шага в полу помещений автомойки согласно ПУЭ должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлич. сетки. Сетка должна обеспечивать напряжение шага и прикосновения не более 8Ом. Для изготовления сетки использовать стальные прутки ∅10мм. Сторона ячейки сетки должна быть не более 250мм. Для надежности электроконтакта соединение прутков сетки должно выполняться только электросваркой. Сетка укладывается на глубине 50-100мм и присоединяется к заземляющему устройству на ГЗШ. Верно ли тут написано, в ПУЭ не могу найти. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#760
|
Гости ![]() |
Добрый день. У меня такой ворпрос. Проектируется автомойка, нужно ли в моечной автомобилей выполнять выравнивание потенциала? В одном проекте прочитал: Для защиты от поражения напряжением шага в полу помещений автомойки согласно ПУЭ должно быть выполнено выравнивание потенциалов при помощи металлич. сетки. Сетка должна обеспечивать напряжение шага и прикосновения не более 8Ом. Для изготовления сетки использовать стальные прутки ∅10мм. Сторона ячейки сетки должна быть не более 250мм. Для надежности электроконтакта соединение прутков сетки должно выполняться только электросваркой. Сетка укладывается на глубине 50-100мм и присоединяется к заземляющему устройству на ГЗШ. Верно ли тут написано, в ПУЭ не могу найти. Эххх, никто не отвечает(((( Или не знает ответ((( |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |