ORGANIZM®
сообщение 31.3.2015, 14:31
Сообщение #871


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



"Пусть укажут нормативку где нельзя"
Если они укажут нормативку, боюсь останемся с норамтивкой, но без лаборатории. Эх, мля, этот российский менталитет....... Пошел искать мастеров печатного дела.....

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.3.2015, 14:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.3.2015, 14:53
Сообщение #872


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22978
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



обучение по лаборатории начальник проходил?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 31.3.2015, 15:07
Сообщение #873


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Проходил ежегодно, последний раз в прошлом месяце, через учебный комбинат РТН специально для работников ЭТЛ (в удостоверении написано "Начальник ЭТЛ") icon_wink.gif . Кроме того, это начальник действующей на сегодняшний день лаборатории, у которой не истек срок. Бывший ракетчик, инженер по эксплуатации радиотехнических средств......Вот какого хрена надо-то? Я понимаю, был бы у человека диплом гинеколога, но радиотехника - мать измерений, испытаний.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 31.3.2015, 15:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.4.2015, 2:51
Сообщение #874





Гости






ORGANIZM®, нет другого электрогехнического образования на указанную должность руков-ля. Напишите жалобу вышестоящему в РТН, лучше московскому. Нужно посмотреть регламент ответа, кажется через 10 дней. Дыню вставят перестраховщикам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2015, 7:24
Сообщение #875


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22978
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



изначально они конечно бред несут, нет такого образования начальник лаборатории
как вариант ещё - повышение квалификации по электрике


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.4.2015, 8:55
Сообщение #876





Гости






Повышение квалификации специалистов 1 раз в 5 лет. Это требование отдельное, не относяшееся к "профильному" образованию.
Тут, между прочим, я сделал для себя открытие (не хотелось делиться с "недогнавшими" инспекторами РТН, чтобы не давать в руки оружие) (может администраторы посчитают нужным инфу "замылить?"):
Итак. В старых ПОТ РМ различали просто техническое образование и "профильное" - электротехническое. С недавних пор, с момента ввода новых ПОТЭЭ, профильным стали называть -"техническое образование в области электроэнергетики".
Теперь на усмотрение инспектора: я, электромеханик, имею или не имею профильное образование, ведь на соседнем Электроэнергетическом факультете обучали Электроэнергетиков...? Бред, нет? Ну а по радиотехнику и вовсе понятно, что от энергетики далек.
Но я бы все-равно сделал в РТН соответствующий запрос, а может, и действительно - сразу жалобу. Терять-то нечего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 1.4.2015, 10:42
Сообщение #877


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Всем огромное спасибо. Отправил запрос в московский РТН. Три дня -срок регистрации заявления и 30 - рассмотрение. Пока ответ придет, лаборатория просрочит свидетельство;(

Цитата(с2н5он @ 1.4.2015, 9:24) *
как вариант ещё - повышение квалификации по электрике
Для членства в СРО - необходимая вещь. А тут-то и так ежегодное обучение в РТН с проверкой знаний и выдачей удостоверения о допуске к спецработам, с указанием занимаемой должности - начальник ЭТЛicon_wink.gif))))))) Так, если сами выдали такое удостоверение, подтверждающее право занимать должность...... Ну, в общем, на нижнем уровне, как всегда боятся, что приедет верхний и раздавит.


Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 1.4.2015, 10:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2015, 11:28
Сообщение #878


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22978
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не так выразился, я по образованию инженер-электрик, также у нас были котельные - не помню почему, но вероятнее всего из-за РТН, я проходил повышение/обучение (не помню как называлось), обучался неделю ли две типа на инженер по теплоснабжению


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 1.4.2015, 11:56
Сообщение #879


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(с2н5он @ 1.4.2015, 11:28) *
не так выразился, я по образованию инженер-электрик, также у нас были котельные - не помню почему, но вероятнее всего из-за РТН, я проходил повышение/обучение (не помню как называлось), обучался неделю ли две типа на инженер по теплоснабжению

Из-за котельных Вам нужно было сдавать правила по ТМО (тепломеханическое оборудование, читай котельные), а для этого либо теплотехническое образование, либо "повышение/обучение" раз в пять лет.
Тоже полгода назад проходил из-за котельных. hlop.gif

Сообщение отредактировал Ant29 - 1.4.2015, 11:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2015, 12:44
Сообщение #880


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22978
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



об этом и гутарю, человек имея высшее образование по электрике, может пройти курсы по теплу


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 4.4.2015, 14:27
Сообщение #881





Гости






Цитата(ORGANIZM® @ 1.4.2015, 10:42) *
Отправил запрос в московский РТН.

Полагаю придет ответ со ссылкой на
ПТЭЭП п.1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).
ПРП ОЭ РФ п.6.1. К подготовке по новой должности допускаются лица с профессиональным образованием, а по управлению энергоустановками также и с соответствующим опытом работы.
п.6.2. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования или опыта работы, как вновь принятые, так и переводимые на новую должность, должны пройти обучение по действующей в отрасли форме обучения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eVgenicH
сообщение 14.4.2015, 10:54
Сообщение #882


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 29071



Подскажите пожалуйста, что нужно для создания электролаборатории на своём предприятии? Какие документы, приборы и персонал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.4.2015, 15:05
Сообщение #883


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В зависимости от РТН, список документов отличается. Для начала определитесь с перечнем необходимых испытаний. Можно по пунктам ПУЭ, ПТЭЭП в разделах об испытаниях. Тогда можно понять какие приборы вам нужны.
В зависимости от объемов испытаний, количества Вашего электрооборудования - по персоналу. Минимум 2 человека, иногда минимум 3.
Начать нужно с приказ по предприятию, о создании электролаборатории.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 15.4.2015, 6:48
Сообщение #884


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



1. Обученные сотрудники (количество зависит от видов работ сколько человек выполняют ту или иную работу, плюс отв. производитель, руководитель, выдающий наряд и т.д. с учетом совмещения). Обязательно допуск к спец работам
2. Необходимый набор поверенных приборов, инструментов, средств защиты, плакатов и пр.
3. Методики измерений по каждому виду (утверждаются отдельно до подачи заявления на регистрацию)
4. помещение для хранения и работы (собственность или аренда)
5. Документы о регистрации (устав, о постановке в налоговой, о рег. юр лица) для ИП не знаю
6.Примеры протоколов
7. Возможно что то еще по требованию РТН
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eVgenicH
сообщение 15.4.2015, 7:23
Сообщение #885


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 29071



Спасибо за ответы. А какое образование должно быть у начальника лаборатории и группа допуска? Может кто-то этим вопросом сейчас как раз занимается? Кто-нибудь может на своём примере подсказать, например: мы купили такие-то приборы, обучили сотрудников, арендовали помещение, и это обошлось нам допустим в 300 тыщ. Чтобы мне шефу сказать: для этих дел нам надо 300 рублей, а он если одобрит, то двигаться дальше. По помещению тоже вопрос: Некоторые лаборатории смотрю зарегистрированы на ИП по адресу квартира. Т.е. можно тупо в офисе отдельный кабинет считать лабораторией и всё?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 16.4.2015, 5:48
Сообщение #886


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Все зависит от работ. Напишите что предполагаете выполнять. Берете ПТЭЭП прил 3 и выбираете работы (потом указываются в заявлении именно с пунктом) До 1000в 3 человека. Начальник с 4 гр. плюс 2 инженера с 3гр.
Приборы в соответствии с работами. Вообщем пишите кто вы и что делать желаете. Попробую описать что нужно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eVgenicH
сообщение 17.4.2015, 6:00
Сообщение #887


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 29071



Мы ООО. Сфера деятельности: Строительство и сдача в эксплуатацию модульных газовых и угольных котельных. Сейчас мы заказываем протоколы испытаний в сторонних организациях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 17.4.2015, 8:34
Сообщение #888


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Добрый день. Разрешена или запрещена система заземления ТТ при трехфазном подключении до 1000 вольт. Мне бы со ссылкой на норматив. Что то никак не могу найти четкого документа. Спасибо.

Сообщение отредактировал шахтер - 17.4.2015, 8:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 17.4.2015, 8:36
Сообщение #889


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(eVgenicH @ 17.4.2015, 6:00) *
Мы ООО. Сфера деятельности: Строительство и сдача в эксплуатацию модульных газовых и угольных котельных. Сейчас мы заказываем протоколы испытаний в сторонних организациях.

много не заработаете бортанув подрядчиков, а затраты на оборудование, обучение персонала ежегодное, оплата труда работникам этл.Одним словом это проходили мои знакомые итог закрылись.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eVgenicH
сообщение 17.4.2015, 8:41
Сообщение #890


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 11.11.2012
Пользователь №: 29071



Наполовину это престиж фирмы. Дескать мы не какая-то конторка шараш-монтаж icon_biggrin.gif . Типа у нас всё своё, даже электролаборатория)))
ЗЫ: А зачем оборудование каждый год покупать? И сотрудники есть.

Сообщение отредактировал eVgenicH - 17.4.2015, 8:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

84 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 17:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены