подойдет ли трансформатор?

4500043
сообщение 31.5.2011, 21:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 23005



привет. с электричеством я на ВЫ.

полскажите хотим установить производственную линию с 6 электро моторами:
1) 95 кВт
2) 55 кВт и еще 4 до 5 кВт
имеется трансформатор 250 кВа, 0,4 кВ.
все моторы 380 вольт

вопрос такой трансформатор потянет или нет?

при возможности дайте краткий расчет, чтоб исключить повторный вопрос (если не подойдет).
спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.5.2011, 22:20
Сообщение #2





Гости






Да,подойдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.6.2011, 7:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Самый суровый вариант:
95+55+4+5=159кВт
250*0,8=200кВт
200-159=41 кВт
Вывод:
Запас примерно 30-40 кВт, можно еще установить "чайников".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
4500043
сообщение 1.6.2011, 14:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 31.5.2011
Пользователь №: 23005



спасибо за ответ.

есть ли какаянибудь программка (простенькая) для подобного расчета?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 1.6.2011, 14:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Есть, это калькулятор, но можно и на коленке icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 1.6.2011, 15:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Но лучше применить на двигателях систему плавного пуска. Иначе трасформатор долго не проживет из-за пусковых токов и вызваных ими последствий
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 1.6.2011, 16:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Sinus @ 1.6.2011, 19:41) *
Есть, это калькулятор, но можно и на коленке icon_wink.gif


А если нет калькулятора?Даже в сотовом? Можно поставить крест на электрике? ))))


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.6.2011, 17:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Мастер Джу @ 1.6.2011, 17:29) *
А если нет калькулятора?Даже в сотовом? Можно поставить крест на электрике? ))))

Тогда спичками - как счетными палочками icon_smile.gif Или спичек тоже нет?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.6.2011, 18:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы ещё абак предложите, не отвлекаемся от темы - если нет чего посоветовать по выбору транса - курим


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 1.6.2011, 22:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



народ, там в начале маленькая ошибочка - 4 по пять, итого 20, так что суммарная активная будет 170 кВт., и косинус я бы взял все же 0.7, и тогда мы впритирку, что крайне неблагоприятно для транса.
вопрос праздного любопытства - а почему только один транс?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.6.2011, 22:59
Сообщение #11





Гости








Да нормально все будет.Помимо господ проектантов электриков есть проектанты механики,которые закладывают в проекты редуктора с запасом по мощности,чтобы не нажить неприятностей на свои вторые 90,так что двигатели под нагрузкой не будут тянуть из сети свой номинальный ток.Случай из практики-запускали на объекте конусную дробилку,двигатель 160кВт,бункер над дробилкой полный камня,двигатель при полной нагрузке на дробилку взял всего навсего 190А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 1.6.2011, 23:18
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



двигатель свой номинал потребляет только при номинальной нагрузке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2011, 8:01
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и то не всегда


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 2.6.2011, 10:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Гость_Алексей_* @ 1.6.2011, 23:59) *
Да нормально все будет.Помимо господ проектантов электриков есть проектанты механики,которые закладывают в проекты редуктора с запасом по мощности

Ага. А проектанты - механики тоже рассуждают что есть проектанты электрики, которые все делают с запасом по мощности, так что можно немножко зашкалить. Вот при таких совпадениях и бывает весело.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.6.2011, 10:44
Сообщение #15





Гости






Цитата(belok5 @ 1.6.2011, 22:21) *
народ, там в начале маленькая ошибочка - 4 по пять, итого 20, так что суммарная активная будет 170 кВт., и косинус я бы взял все же 0.7, и тогда мы впритирку, что крайне неблагоприятно для транса.
вопрос праздного любопытства - а почему только один транс?

забыли еще Ку, т.к. линия не всегда в работе. Итого транс будет работать в самом оптимальном режиме! А один транс, потому что категория электроснабжения производства наверное 3я!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 2.6.2011, 18:33
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



Нормально всё будет . icon_smile.gif


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.6.2011, 22:11
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



измеряли суммарную мощность движков по объектам (по одному было ни к чему), ни разу не попалось, чтобы был номинал


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 3.6.2011, 10:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(с2н5он @ 3.6.2011, 2:11) *
измеряли суммарную мощность движков по объектам (по одному было ни к чему), ни разу не попалось, чтобы был номинал

И не увидите т.к. у всех механизмов свои хар-ки: вентиляторные, напорные, эксковаторные и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kelman777
сообщение 8.6.2011, 16:46
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 147
Регистрация: 16.11.2006
Из: МО
Пользователь №: 7569



Цитата(4500043 @ 1.6.2011, 14:34) *
спасибо за ответ.

есть ли какаянибудь программка (простенькая) для подобного расчета?


Есть. И очень неплохая. Электрик называется.


Цитата
так что суммарная активная будет 170 кВт., и косинус я бы взял все же 0.7


А я бы ещё компенсатор поставил...



--------------------
Долог и труден день - Как путь на Вершину Фудзи - Коль иссякло сакэ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.6.2011, 17:25
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



можно и так icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения