Имеется прибор ПАРМА ВАФ-А с 1-ми клещами.
Как построить векторную диаграмму и проверить правильность включения 3-Ф ПУ с тт?

Сообщение отредактировал pioner_1974 - 8.6.2011, 21:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 8.6.2011, 22:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Что такое "3-Ф ПУ с тт"?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 22:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



товарищ пионер наверно имел ввиду 3-ф трехфазный, тт - трансформаторы тока, ПУ - ставит меня тоже в тупик
надо ему было ник взять "Васисуалий Лоханкин" icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 9.6.2011, 6:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Пофазно сначала одну потом вторую а ПУ это пункт учета ээ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 15.6.2011, 15:39
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



ПУ - это прибор учета icon_smile.gif
По проверке трехфазного учета с трансформаторами тока еще понадобятся токовые клещи для замера первички и щупы.
1) Одновременно меряем ток первичный и вторичный, дабы удостовериться в правильности коэф. тт. Заодно проверим не вышли ли тт из строя;
2) Тремя щупами определяем чередование фаз..
3) Ну а далее поочередно снимаем векторную диаграмму... Двумя щумапи напряжение и токовыми клещами - ток. Тут уж тоже мерять можно всяко, от А0 или АВ...
В общем рассказывать это долгая песня, в инструкции к ВАФ-А ПАРМА это точно все есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 21.6.2011, 11:23
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



При снятии векторных диаграмм выполняют следующие операции:
8.1. Измерение угла сдвига фаз.
8.1.1. Включить кнопки "V" и "φ" переключателя видов измерений.
8.1.2. Установить ручку переключателя диапазонов опорного напряжения в одно из положений соответствующему напряжению сети, а переключателя диапазонов измерений – в положение соответствующее ожидаемому значению напряжения.
8.1.3. К гнездам "*" и "Vоп" прибора соединительными проводами подключить опорное напряжение, а к гнездам "*" и "V" – объект измерений.
8.1.4. Произвести отсчет результат измерений по шкале "φ" .
8.2. Измерение угла сдвига фаз между напряжением и силой тока.
8.2.1. Включить кнопки "А" и "φ" переключателя видов измерений.
8.2.2. Установить ручку переключателя диапазонов опорного напряжения в одно из положений соответствующему напряжению сети, а переключателя диапазонов измерений – в положение соответствующее ожидаемому значению силы тока.
8.2.3. К гнездам "*" и "Vоп" прибора соединительными проводами подключить опорное напряжение, а к гнездам "*" и "А" – трансформатор, при этом гнезда прибора и трансформатора с одноименными обозначениями должны быть соединены между собой.
8.2.4. Наложить на токопровод трансформатор, причем сторона магнитопровода с обозначением "*" должна быть обращена к генераторному концу токопровода.
8.2.5. Произвести отсчет результата измерений по шкале "φ".
8.2.6. При измерении угла сдвига фаз по индикаторам с обозначением "ИНД" и "ЕМК" определяется характер нагрузки – индуктивная или емкостная.