![]() ПАРМА ВАФ-А |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ПАРМА ВАФ-А |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23118 ![]() |
Имеется прибор ПАРМА ВАФ-А с 1-ми клещами.
Как построить векторную диаграмму и проверить правильность включения 3-Ф ПУ с тт? Сообщение отредактировал pioner_1974 - 8.6.2011, 21:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Что такое "3-Ф ПУ с тт"?
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
товарищ пионер наверно имел ввиду 3-ф трехфазный, тт - трансформаторы тока, ПУ - ставит меня тоже в тупик
надо ему было ник взять "Васисуалий Лоханкин" ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Пофазно сначала одну потом вторую а ПУ это пункт учета ээ.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 ![]() |
ПУ - это прибор учета
![]() По проверке трехфазного учета с трансформаторами тока еще понадобятся токовые клещи для замера первички и щупы. 1) Одновременно меряем ток первичный и вторичный, дабы удостовериться в правильности коэф. тт. Заодно проверим не вышли ли тт из строя; 2) Тремя щупами определяем чередование фаз.. 3) Ну а далее поочередно снимаем векторную диаграмму... Двумя щумапи напряжение и токовыми клещами - ток. Тут уж тоже мерять можно всяко, от А0 или АВ... В общем рассказывать это долгая песня, в инструкции к ВАФ-А ПАРМА это точно все есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
При снятии векторных диаграмм выполняют следующие операции:
8.1. Измерение угла сдвига фаз. 8.1.1. Включить кнопки "V" и "φ" переключателя видов измерений. 8.1.2. Установить ручку переключателя диапазонов опорного напряжения в одно из положений соответствующему напряжению сети, а переключателя диапазонов измерений – в положение соответствующее ожидаемому значению напряжения. 8.1.3. К гнездам "*" и "Vоп" прибора соединительными проводами подключить опорное напряжение, а к гнездам "*" и "V" – объект измерений. 8.1.4. Произвести отсчет результат измерений по шкале "φ" . 8.2. Измерение угла сдвига фаз между напряжением и силой тока. 8.2.1. Включить кнопки "А" и "φ" переключателя видов измерений. 8.2.2. Установить ручку переключателя диапазонов опорного напряжения в одно из положений соответствующему напряжению сети, а переключателя диапазонов измерений – в положение соответствующее ожидаемому значению силы тока. 8.2.3. К гнездам "*" и "Vоп" прибора соединительными проводами подключить опорное напряжение, а к гнездам "*" и "А" – трансформатор, при этом гнезда прибора и трансформатора с одноименными обозначениями должны быть соединены между собой. 8.2.4. Наложить на токопровод трансформатор, причем сторона магнитопровода с обозначением "*" должна быть обращена к генераторному концу токопровода. 8.2.5. Произвести отсчет результата измерений по шкале "φ". 8.2.6. При измерении угла сдвига фаз по индикаторам с обозначением "ИНД" и "ЕМК" определяется характер нагрузки – индуктивная или емкостная. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |