Расчёт потерь в силовом трансформаторе

Vitamar
сообщение 16.7.2007, 13:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.7.2007
Пользователь №: 9005



Коллеги помогите! На фирме установлен трансформатор (КТП) марки ТМ 250 10/0,4 кВ. Энергоснабжающая организация рассчитывает потери в тр-ре и подаёт нам на согласование, если год назад потери были 2,77% то в этом году 42,26%!! Такое вообще может быть? есть какая либо универсальная формула для рассчёта потерь. Заранее спасибо всем ответившим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 18.7.2007, 1:12
Сообщение #2





Гости






Извени,о чём идёт речь,о потерях в электро сети вашей фирмы или только непосредственно на трансформаторе?Ты же написал КТП,а это уже комплекс ,не говоря уже о распределительной сети.Если разговор о сети ,то потери вполне вероятны в таком предели,из-за состояния сети,а если только о трансформаторе,то он при таких огромных потерях должен быть очень мощным и не нагруженым.Так что определись о каких потерях идёт речь.Кстати ты можешь потребовать у энергоснабжающей организации алгоритм расчёта с объяснением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamar
сообщение 18.7.2007, 9:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.7.2007
Пользователь №: 9005



Цитата(Гость_андрей_* @ 18.7.2007, 2:12) *
Извени,о чём идёт речь,о потерях в электро сети вашей фирмы или только непосредственно на трансформаторе?Ты же написал КТП,а это уже комплекс ,не говоря уже о распределительной сети.Если разговор о сети ,то потери вполне вероятны в таком предели,из-за состояния сети,а если только о трансформаторе,то он при таких огромных потерях должен быть очень мощным и не нагруженым.Так что определись о каких потерях идёт речь.Кстати ты можешь потребовать у энергоснабжающей организации алгоритм расчёта с объяснением.

Спасибо за ответ! Реч идет о потерях только в трансформаторе, мощностью он 250 кВа, нагружен он действительно немного. Т.е. получается чтобы уйти от таких потерь надо либо сменить тр-р, либо увеличить потребление энергии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.7.2007, 13:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7486
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Потери в железе от нагруженности трансформатора не зависят. Потери в меди- чем меньше нагрузка, тем меньше потери. Просто, ненагруженный мощный трансформатор нерационально эксплуатировать.
Цитата
если год назад потери были 2,77% то в этом году 42,26%!!

42,26% м/б из расчета за год, а -2,77%-месячная цифра?
Потери трансформатора паспортные данные.
Например, для ТМ-250: Рхх=0,82 кВт; Ркз=3,7кВт, это означает, что в режиме холостого хода трансформатор потребляет из сети высокого напряжения 0,82 кВт*ч. За сутки -19,7, за месяц- 590,4 и за год-7084,8 кВт*ч.
Для немного нагруженного трансформатора эти потери будут по-больше.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitamar
сообщение 19.7.2007, 10:39
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 16.7.2007
Пользователь №: 9005



Спасибо за ответ!

Вы писали:
"42,26% м/б из расчета за год, а -2,77%-месячная цифра?
Потери трансформатора паспортные данные.
Например, для ТМ-250: Рхх=0,82 кВт; Ркз=3,7кВт, это означает, что в режиме холостого хода трансформатор потребляет из сети высокого напряжения 0,82 кВт*ч. За сутки -19,7, за месяц- 590,4 и за год-7084,8 кВт*ч.
Для немного нагруженного трансформатора эти потери будут по-больше."

Отвечаю : 42,26% это потери за месяц, меня тоже это удивило. Если допустим в марте 2007 потери были 2,77% то уже в апреле 42,26%. Энергоснабжающая организация объяснила это тем, что у нас упало потребление энергии, и всвязи с этим потери выросли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кристя_*_*
сообщение 19.7.2007, 11:03
Сообщение #6





Гости






Привет! Где мне найти в электронном виде справочник Неклепаева, или же какой другой справочник по Трансформаторам с их техническими характеристиками
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 21.2.2011, 10:40
Сообщение #7





Гости






Да что тут не понятного. Трансформатор использует энергию холостого хода всё время, а на полезную нагрузку используется редко. Вот и набежало 42 %. Может быть и 100 %, если его совсем не использовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 2.6.2011, 6:29
Сообщение #8





Гости






Цитата(Vitamar @ 19.7.2007, 10:39) *
Спасибо за ответ!
Отвечаю : 42,26% это потери за месяц, меня тоже это удивило. Если допустим в марте 2007 потери были 2,77% то уже в апреле 42,26%. Энергоснабжающая организация объяснила это тем, что у нас упало потребление энергии, и всвязи с этим потери выросли.

Это чушь!
P.S. Тему за потерю актуальности можно и удалить!