Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Низкое сопротивление между обмотками трансформатора

100778
сообщение 14.6.2011, 18:13
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



Перед вводом в эксплуатацию транса, провели его испытания, данные следующие, при температуре окр. воздуха около 20 градусов:
Измерение сопротивления изоляции :1) НН-ВН+БАК - 6 МОм;
2) ВН-НН+БАК - 350 МОм;
3) ВН+НН-БАК - 6 МОм.
Транс 3 года простял на улице без работы, что делать и из-за чего может так упасть сопротивление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 14.6.2011, 18:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



вода в масле или масло в воде, анализ покажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.6.2011, 21:36
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



плюс обмотки влаги набрали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова