![]() Низкое сопротивление между обмотками трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Низкое сопротивление между обмотками трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Перед вводом в эксплуатацию транса, провели его испытания, данные следующие, при температуре окр. воздуха около 20 градусов:
Измерение сопротивления изоляции :1) НН-ВН+БАК - 6 МОм; 2) ВН-НН+БАК - 350 МОм; 3) ВН+НН-БАК - 6 МОм. Транс 3 года простял на улице без работы, что делать и из-за чего может так упасть сопротивление? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
вода в масле или масло в воде, анализ покажет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
плюс обмотки влаги набрали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 8:08 |
|
![]() |