Зануление в распредщиток , Толщина проводника

Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 29.6.2011, 9:10
Сообщение #1





Гости






Допустимо ли, при использовании дифф. автомата на входе, в качестве зануляющего провода использовать отдельный проводник малого сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.6.2011, 9:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



что это за зануляющий провод на входе в диф?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 29.6.2011, 9:44
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 9:32) *
что это за зануляющий провод на входе в диф?

Где в тексте Вы увидели о зануляющем проводе в дифф? Если ответить нечего, то перечитайте анонс к этому разделу форума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.6.2011, 9:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Не рычите, а выражайтесь толком, а то "при использовании дифф. автомата на входе, в качестве зануляющего провода " можно по разному истолковать по разному


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 29.6.2011, 10:08
Сообщение #5





Гости






Хорошо, без уточнений, просто - можно ли использовать в качестве зануляющего провода жилу в полтора квадрата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.6.2011, 11:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если без уточнений, то в качестве защитного проводника, проложенного отдельно, можно применять проводник сечением 2,5 мм2 с механической защитой, а без оной - 4 мм2.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 29.6.2011, 11:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а рабочее сечение сколько?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 29.6.2011, 12:11
Сообщение #8





Гости






Цитата(belok5 @ 29.6.2011, 11:54) *
а рабочее сечение сколько?

По совокупности рабочее сечение большое получается - 2,5 на стиральную машину и 4 квадрата на кухню под варочную и духовку.
Одиночный провод проще тащить и укладывать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 29.6.2011, 12:15
Сообщение #9





Гости






Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 11:50) *
Если без уточнений, то в качестве защитного проводника, проложенного отдельно, можно применять проводник сечением 2,5 мм2 с механической защитой, а без оной - 4 мм2.

Тогда с уточнениями. Насколько я понимаю принцип работы, зануление нужно для металлических частей машин, с которыми возможен контакт человека. Если же происходит пробой на корпус машины или плиты, то в работу должно вступить УЗО, у которого будет очень маленький ток срабатывания. В чем тогда соль большого сечения зануления, если по нему, теоретически, не будет течь ток больше, чем ток срабатывания УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 29.6.2011, 13:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ток в начальный момент может быть гораздо больше номинала УЗО, вопрос времени реагирования УЗО. и может так получиться, что за это время проводник отгорает, а УЗО еще не успело сработать. и все, се ля ви
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Salvadoro
сообщение 29.6.2011, 13:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 23353



Цитата(belok5 @ 29.6.2011, 13:06) *
ток в начальный момент может быть гораздо больше номинала УЗО, вопрос времени реагирования УЗО. и может так получиться, что за это время проводник отгорает, а УЗО еще не успело сработать. и все, се ля ви

Я зарегистрировался, задолбало каптчу вводить icon_smile.gif
Есть ли какой нибудь научный подход в расчете сечения проводника зануления, в зависимости от тока срабатывания УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.6.2011, 13:19
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Кирилл_* @ 29.6.2011, 13:15) *
Тогда с уточнениями. ...

Вариантов аварийной ситуации два:
1. КЗ фазы на защитный проводник (причины рассматривать не будем). В этом случае ток в проводниках может оказаться много выше номинала автомата, не то что тока утечки УЗО.
2. Утечка с фазы (или нуля) на защитный проводник с током меньше номинала АВ но больше тока УЗО. Тут действительно, любого сечения достаточно...
Но выбор по наихудшему варианту.
Один проводник на все групповые линии (это про "совокупное сечение") - решение не верное. Объединение рабочих и защитных проводников разных групповых линий нормативами запрещено.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Salvadoro
сообщение 29.6.2011, 13:41
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 29.6.2011
Пользователь №: 23353



Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 13:19) *
выбор по наихудшему варианту.

Приму, как аксиому. Спасибо
Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 13:19) *
Один проводник на все групповые линии (это про "совокупное сечение") - решение не верное. Объединение рабочих и защитных проводников разных групповых линий нормативами запрещено.

В чем хитрость? Я не совсем уловил смысл

Может быть имеет смысл мне наваять, чего я хочу сгородить? Это не будет большой наглостью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.6.2011, 15:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9105
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Чертеж - язык техники, не наглостью это будет, а начинать с этого надо было.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.6.2011, 17:19
Сообщение #15





Гости






Цитата(savelij® @ 29.6.2011, 13:19) *
1. КЗ фазы на защитный проводник (причины рассматривать не будем). В этом случае ток в проводниках может оказаться много выше номинала автомата, не то что тока утечки УЗО.

А успеет ток возрасти до такой величины? Мне всегда думалось, что УЗО отключит раньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения