Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Плавкие вставки и их выбор

deloni3
сообщение 1.11.2014, 20:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27847



Доброе время суток! Прошу дать разьяснение по поводу выбора плавких вставок.

На схеме в ВРУ указано ПН -250 и больше ничего. В нете дается Пн-250/80,100,125,160,200,250 где 250- номинальный ток А
, а 80,100,125,160,200,250 это ток вставки.

Как правильно подобрать вставку. Спасибо.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 1.11.2014, 21:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(deloni3 @ 1.11.2014, 20:22) *
Доброе время суток! Прошу дать разьяснение по поводу выбора плавких вставок.

3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deloni3
сообщение 1.11.2014, 21:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27847



Цитата(Transformator @ 1.11.2014, 21:02) *
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки


Спасибо за написаное. Но можно проще и своими словами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.11.2014, 21:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у вас есть допустимый ток 100 А выбираете пред со вставкой на 80 А


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 1.11.2014, 21:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(deloni3 @ 1.11.2014, 21:20) *
Спасибо за написаное. Но можно проще и своими словами.

имеете вы кабель ВВГ 3х2,5; допустимый ток на медный проводник сечением 2,5мм2 в резиновой или виниловой изоляции не должен превышать 21А (см. таблицу в ПУЭ), так вот предохранитель вы должны взять не более 17А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deloni3
сообщение 2.11.2014, 11:07
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27847



Цитата(с2н5он @ 1.11.2014, 22:27) *
у вас есть допустимый ток 100 А выбираете пред со вставкой на 80 А


Если я правильно понял то ( ток вставки ) это ток при к/з, при котором она перегорит. Он можем быть для вставки ПН2 -250/ 80,100,125,160,200,250 А.
А номинальный ток , это ток при допустимой длительной нагрузки.
Как мне подобрать( ток вставки ) в сборку? . Отходящие линии этажные щитки.
СПАСИБО.

Всем спасибо.С праздником.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 2.11.2014, 18:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(deloni3 @ 2.11.2014, 11:07) *
Если я правильно понял то ( ток вставки ) это ток при к/з, при котором она перегорит

Нет, ток вставки, это номинальный ток при котором предохранитель никогда не перегорит. А сгорит он если превысить этот ток, время через которое он сгорит зависит от ВТХ (время-токовая характеристика) конкретного предохранителя.

Сообщение отредактировал Transformator - 2.11.2014, 18:29


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
deloni3
сообщение 2.11.2014, 20:56
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27847



Цитата(Transformator @ 2.11.2014, 19:18) *
Нет, ток вставки, это номинальный ток при котором предохранитель никогда не перегорит. А сгорит он если превысить этот ток, время через которое он сгорит зависит от ВТХ (время-токовая характеристика) конкретного предохранителя.

Спасибо.