![]() Плавкие вставки и их выбор |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Плавкие вставки и их выбор |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 ![]() |
Доброе время суток! Прошу дать разьяснение по поводу выбора плавких вставок.
На схеме в ВРУ указано ПН -250 и больше ничего. В нете дается Пн-250/80,100,125,160,200,250 где 250- номинальный ток А , а 80,100,125,160,200,250 это ток вставки. Как правильно подобрать вставку. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Доброе время суток! Прошу дать разьяснение по поводу выбора плавких вставок. 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 ![]() |
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального тока плавкой вставки Спасибо за написаное. Но можно проще и своими словами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
у вас есть допустимый ток 100 А выбираете пред со вставкой на 80 А
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Спасибо за написаное. Но можно проще и своими словами. имеете вы кабель ВВГ 3х2,5; допустимый ток на медный проводник сечением 2,5мм2 в резиновой или виниловой изоляции не должен превышать 21А (см. таблицу в ПУЭ), так вот предохранитель вы должны взять не более 17А. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 ![]() |
у вас есть допустимый ток 100 А выбираете пред со вставкой на 80 А Если я правильно понял то ( ток вставки ) это ток при к/з, при котором она перегорит. Он можем быть для вставки ПН2 -250/ 80,100,125,160,200,250 А. А номинальный ток , это ток при допустимой длительной нагрузки. Как мне подобрать( ток вставки ) в сборку? . Отходящие линии этажные щитки. СПАСИБО. Всем спасибо.С праздником. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если я правильно понял то ( ток вставки ) это ток при к/з, при котором она перегорит Нет, ток вставки, это номинальный ток при котором предохранитель никогда не перегорит. А сгорит он если превысить этот ток, время через которое он сгорит зависит от ВТХ (время-токовая характеристика) конкретного предохранителя. Сообщение отредактировал Transformator - 2.11.2014, 18:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27847 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 1:18 |
|
![]() |