Подскажите пожста такой вопрос, хочу установить в гараже электрощиток с однофазным счетчиком,
нагуглил что "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика". Стало быть поставлю пакетник перед счетчиком, так вот вопрос - ноль тоже нужно пропускать в разрыв через пакетник или же он сразу подключается напрямую к счетчику? |
|
|
|
26.6.2011, 18:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Пакетник можно поставить такой, что обрубать будет и фазу и ноль.
И по большому счету, пакетник этот должен быть в пломбируемом боксе, что бы исключить доступ к контактам. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
26.6.2011, 18:10
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Фазу и 0 отключайте одновременно.А что это будет,пакетник,автомат,рубильник об этом ПУЭ молчит как партизан
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2011, 18:11 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
26.6.2011, 21:05
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.6.2011 Пользователь №: 23314 |
благодарю =)
|
|
|
|
28.6.2011, 9:22
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
Фазу и 0 отключайте одновременно.А что это будет,пакетник,автомат,рубильник об этом ПУЭ молчит как партизан ПУЭ 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления. Так что ставьте на вводе автомат (аппарат защиты) иначе проблемы с пожарниками при проверках гарантированы, а уж после него хоть стопицот пакетников (аппарат управления), если они вам так нравятся. Сообщение отредактировал MegaWolt - 28.6.2011, 9:46 |
|
|