![]() Вышибает пробки на розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вышибает пробки на розетки |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Столкнулись вчера с такой проблемой, что вышибает пробки на розетки при попытке включения одновременно света и розеток.
Все розетки проверены. Вроде с ними все в порядке. Отдельно свет работает. И отдельно включаются пробки на розетки(Но розетки не работают в таком случае). А вот все вместе - нет. Подскажите, что может быть такое и где рыть/искать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Дом новый/старый? Именно пробки стоят? Или автоматы, УЗО? Заземление предусмотрено?
Если предусмотрено, то может ноль и земля перепутаны? Или в схеме напутано? Маловато информации. Отключается в какой момент? В момент одновременного включения "пробок"? Или в момент втыкания вилки в розетку? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а раньше все было нормально? случилось после какой то переделки либо ещё чего?
действительно мало инфы нехудо бы прозвонить мегометром обе группы как фазу с нолём на обеих так и между собой эти группы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Дом новый/старый? Именно пробки стоят? Или автоматы, УЗО? Заземление предусмотрено? Если предусмотрено, то может ноль и земля перепутаны? Или в схеме напутано? Маловато информации. Отключается в какой момент? В момент одновременного включения "пробок"? Или в момент втыкания вилки в розетку? Дом довольно старый. Не разбираюсь в пробках. Стоят вот такие http://i25.fastpic.ru/big/2011/0713/6f/521...351d4f9b56f.jpg Что средние, где сверху выключена одна "пробка" - мои. То, что что-то может быть перепутано - вряд ли. Все работало замечательно. Никаких манипуляций не проводилось. Просто с пустого места выключилось. Отключается в момент одновременного включения "пробок". а раньше все было нормально? случилось после какой то переделки либо ещё чего? действительно мало инфы нехудо бы прозвонить мегометром обе группы как фазу с нолём на обеих так и между собой эти группы Раньше все было нормально. Вчера вечером ни с того, ни с всего вырубило свет с розетками. Пошел в счетчик, смотрю - розетки одновременно не включаются со светом. Только отдельно свет. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Да, и еще. Из всех розеток были выключены все вилки. После попробовалось снова включить - все равно вырубают. Все розетки были проверены. В них ничего сверхъестественного не нашлось.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
т.е. включаете одни розетки без света, втыкаете в розетку и вырубает?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Раз вырубает только автомат, то где-то КЗ. Причем КЗ между фазой, идущей на розетки и нулем, идущем на освещение. Ремонтные работы проводились? Сверлежка-долбежка? Затопления соседями сверху?
Проверяем распредкоробки-скрутки. Разводим, изолируем, ищем следы подплавленной изоленты и/или изоляции, касания оголенных проводов между собой. Сообщение отредактировал S-cream - 13.7.2011, 15:26 -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
т.е. включаете одни розетки без света, втыкаете в розетку и вырубает? Нет. Вырубает если включить пробки на свет и на розетки одновременно. Если включить одни розетки, без света - ничего не работает. Если включить отдельно свет - свет работает и работает одна розетка(у выключателя возле туалета) Ремонтные работы проводились? Сверлежка-долбежка? Затопления соседями сверху? Нет, нет, нет. Проверяем распредкоробки-скрутки. Разводим, изолируем, ищем следы подплавленной изоленты и/или изоляции, касания оголенных проводов между собой. Спасибо, будем смотреть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
Раз вырубает только автомат, то где-то КЗ. Причем КЗ между фазой, идущей на розетки и нулем, идущем на освещение. кз между нулем освещения и фазой розеток, что в принципе в данном случае не возможно! так как нуль общий, скорее всего замыкание между фазами, у вас есть индикатор(тестер)? проверьте при включенном автомате фазу в розетках ![]() ![]() после чего смотрите где сомкнулись провода, скорее всего в самом щитке, я вижу у вас еще установлен диф.автомат? если он не срабатывает, то причина в нем! в любом случае после удачного решения проблемы сообщите нам! Сообщение отредактировал Flicker - 13.7.2011, 21:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
кз между нулем освещения и фазой розеток, что в принципе в данном случае не возможно! так как нуль общий, скорее всего замыкание между фазами, Так фаза-то тоже общая... Так что, если КЗ, то только между нулем и фазой. -------------------- |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |