Вопрос: Скажите пожалуйста, можна ли при опыте КЗ (Zк), при закорачивании вторичной обмотки силового трансформатора (220/15,75), чтоб закоротка косалась корпуса трансформатора? Как это может повлиять? Обязательно ее (закоротку) изолировать или нет?
|
|
|
|
5.10.2010, 22:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Вы, товарищ, наверно в школе учитесь ещё, если такие опыты проводите?) коротите как угодно, главное себя берегите! АВ и УЗО на питании, и т.п. не помешают..
Сообщение отредактировал Volt380 - 5.10.2010, 22:04 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
6.10.2010, 22:56
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19729 |
Спасибо конечно за ответ, школу закончил давно и уже забыл когда это было, но ответ не удовлетворителен. В нем есть доля правды. Значит дело в том, что при провождении высоковольтных испытаний силового оборудования, а именно в данном случае силового трансформатора 220 кВ на 15,75 кВ, если существует внутреннее короткое замыкание между обмотками, которому есть место, интересно было бы узнать чем грозит данное закорачивание вторички трансформатора, если оно будет косаться его корпуса. Ранее проведенные испытания на исправном трансформаторе, показали, что при косании закоротки на корпус эффект почти не заметен (отклонение амперметра составило всего одно деление, от ранее измеренного при изолированой закоротке от корпуса трансформатора). Вернемся к ранее заданому вопросу, так как может повлиять это обстоятельство на неисправном трансформаторе? Есть мысль что ни как. Но не могу обгрунтировать данное предположение.!-) Спасибо...
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
6.10.2010, 23:04
Сообщение
#4
|
Гости |
Неисправности могут быть разные у трансформатора,из вашего вопроса - прежде чем испытывать проверьте сопротивление изоляции между разными обмотками ВН+СН+Бак----НН; НН+СН+Бак--ВН: ВН+НН+Бак--СН сделав три измерения ваш вопрос исчезнет.
|
|
|
|
6.10.2010, 23:11
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19729 |
Допустим такой случай. Рабочий во время испытания не провел измерение сопротивления изоляции трансформатора. По недосмотрению или по не опытности (допустим). Вторичка собрана в треугольник.
|
|
|
7.10.2010, 14:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Допустим такой случай. Рабочий во время испытания не провел измерение сопротивления изоляции трансформатора. По недосмотрению или по не опытности (допустим). Вторичка собрана в треугольник. Я чего-то не понял. Смешалось в кучу и испытание повышенным напряжением промышленной частоты и опыт КЗ. Можно по-конкретнее? Испытание мегером могут и не выявить неисправность. Обязательно испытание повышенным напряжением 50Гц Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.10.2010, 14:17 |
|
|
7.10.2010, 23:54
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.10.2010 Пользователь №: 19729 |
Вопрос все тот же. Читайте внимательно все ответы.
|
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
8.10.2010, 5:46
Сообщение
#8
|
Гости |
Точно он забыл не есть хорошо нарушил методику... Сами представьте ситуацию когда одна из обмоток коротит на железо .
|
|
|
8.10.2010, 9:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Цитата Спасибо конечно за ответ, школу закончил давно и уже забыл когда это было, но ответ не удовлетворителен простите, автор, не внимательно прочел тему, но и вам не мешало бы в первом посте указать единицы измерения, я и не понял что вы кВ имеете ввиду! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Гость_Гость_Talgat_*_* |
15.7.2011, 12:10
Сообщение
#10
|
Гости |
Вопрос: Скажите пожалуйста, можна ли при опыте КЗ (Zк), при закорачивании вторичной обмотки силового трансформатора (220/15,75), чтоб закоротка косалась корпуса трансформатора? Как это может повлиять? Обязательно ее (закоротку) изолировать или нет? Нет не нужно чтобы закоротка касалась корпуса. Вы тем самым увеличиваете площадь охвата токов кз. Обязательно нужно изолировать во избежание попадания токов КЗ на корпус, ампераж конечно не значительно большой, и все же в целях безопасности надо заизолировать. По все вероятности стрелка отоклонилась на деление т.к. в этом случае корпус замкнул цепь обмотки + корпус вероятно зазаемление было отсоединено от контура.Иначе площадь растекания тока увеличилась бы и результировала по всей вероятности помимо трехфазного но и однофазного кз на землю. При длительном нахождении токов кз и при преходе кз в однофазное на землю приведет к нагреву и ухудшению качества изоляции и тем самым их старению, + витковые замыкания ит.д. вообщем может пагубно сказаться на обмотках. Плюс вопрос ТБ. |
|
|
|
Гость_Гость_* |
15.7.2011, 18:08
Сообщение
#11
|
Гости |
Большое спасибо за ответ!
|
|
|