Aleksandr VVL
сообщение 5.10.2010, 19:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19729



Вопрос: Скажите пожалуйста, можна ли при опыте КЗ (Zк), при закорачивании вторичной обмотки силового трансформатора (220/15,75), чтоб закоротка косалась корпуса трансформатора? Как это может повлиять? Обязательно ее (закоротку) изолировать или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.10.2010, 22:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Вы, товарищ, наверно в школе учитесь ещё, если такие опыты проводите?) коротите как угодно, главное себя берегите! АВ и УЗО на питании, и т.п. не помешают..

Сообщение отредактировал Volt380 - 5.10.2010, 22:04


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr VVL
сообщение 6.10.2010, 22:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19729



Спасибо конечно за ответ, школу закончил давно и уже забыл когда это было, но ответ не удовлетворителен. В нем есть доля правды. Значит дело в том, что при провождении высоковольтных испытаний силового оборудования, а именно в данном случае силового трансформатора 220 кВ на 15,75 кВ, если существует внутреннее короткое замыкание между обмотками, которому есть место, интересно было бы узнать чем грозит данное закорачивание вторички трансформатора, если оно будет косаться его корпуса. Ранее проведенные испытания на исправном трансформаторе, показали, что при косании закоротки на корпус эффект почти не заметен (отклонение амперметра составило всего одно деление, от ранее измеренного при изолированой закоротке от корпуса трансформатора). Вернемся к ранее заданому вопросу, так как может повлиять это обстоятельство на неисправном трансформаторе? Есть мысль что ни как. Но не могу обгрунтировать данное предположение.!-) Спасибо...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 6.10.2010, 23:04
Сообщение #4





Гости






Неисправности могут быть разные у трансформатора,из вашего вопроса - прежде чем испытывать проверьте сопротивление изоляции между разными обмотками ВН+СН+Бак----НН; НН+СН+Бак--ВН: ВН+НН+Бак--СН сделав три измерения ваш вопрос исчезнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr VVL
сообщение 6.10.2010, 23:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19729



Допустим такой случай. Рабочий во время испытания не провел измерение сопротивления изоляции трансформатора. По недосмотрению или по не опытности (допустим). Вторичка собрана в треугольник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 7.10.2010, 14:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Aleksandr VVL @ 7.10.2010, 0:11) *
Допустим такой случай. Рабочий во время испытания не провел измерение сопротивления изоляции трансформатора. По недосмотрению или по не опытности (допустим). Вторичка собрана в треугольник.


Я чего-то не понял. Смешалось в кучу и испытание повышенным напряжением промышленной частоты и опыт КЗ. Можно по-конкретнее? Испытание мегером могут и не выявить неисправность. Обязательно испытание повышенным напряжением 50Гц

Сообщение отредактировал ЛЕША - 7.10.2010, 14:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr VVL
сообщение 7.10.2010, 23:54
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19729



Вопрос все тот же. Читайте внимательно все ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 8.10.2010, 5:46
Сообщение #8





Гости






Точно он забыл не есть хорошо нарушил методику... Сами представьте ситуацию когда одна из обмоток коротит на железо .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 8.10.2010, 9:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата
Спасибо конечно за ответ, школу закончил давно и уже забыл когда это было, но ответ не удовлетворителен

простите, автор, не внимательно прочел тему, но и вам не мешало бы в первом посте указать единицы измерения, я и не понял что вы кВ имеете ввиду!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Talgat_*_*
сообщение 15.7.2011, 12:10
Сообщение #10





Гости






Цитата(Aleksandr VVL @ 5.10.2010, 19:18) *
Вопрос: Скажите пожалуйста, можна ли при опыте КЗ (Zк), при закорачивании вторичной обмотки силового трансформатора (220/15,75), чтоб закоротка косалась корпуса трансформатора? Как это может повлиять? Обязательно ее (закоротку) изолировать или нет?

Нет не нужно чтобы закоротка касалась корпуса. Вы тем самым увеличиваете площадь охвата токов кз. Обязательно нужно изолировать во избежание попадания токов КЗ на корпус, ампераж конечно не значительно большой, и все же в целях безопасности надо заизолировать. По все вероятности стрелка отоклонилась на деление т.к. в этом случае корпус замкнул цепь обмотки + корпус вероятно зазаемление было отсоединено от контура.Иначе площадь растекания тока увеличилась бы и результировала по всей вероятности помимо трехфазного но и однофазного кз на землю. При длительном нахождении токов кз и при преходе кз в однофазное на землю приведет к нагреву и ухудшению качества изоляции и тем самым их старению, + витковые замыкания ит.д. вообщем может пагубно сказаться на обмотках. Плюс вопрос ТБ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.7.2011, 18:08
Сообщение #11





Гости






Большое спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы