Гость_121_*
сообщение 18.7.2011, 6:03
Сообщение #1





Гости






ДОбрый день,
1. Кабель ВВГ 3*4 , один на нагреватель в ванную, второй на стиралку и посудомойку на кухню,
разводка в штробе в стяжке пола, потом будет заделана раствором, на кабеле двойная изоляция, смысл ложить его в гофру ПВХ ? только для облегчения замены ? А то визуальной высота в гофре большая и возникают вопросы со стяжкой в треснет ли в последствии стяжка в месте укладки если ложить в гофре.

2. Тотже вопрос по слаботочке, укладка в слаботочки в гофру ПВХ для защиты от повреждений если это штроба в стяжке пола ? от каких повреждений ? или сам кабель нагрузки не держит ?
Какой процент заполнения гофры должен быть ? хочу уменьшить количество гофр особенно в коридоре, где подвод к щитку, получается что стяжка будет лежать на кабелях (гофрах), боюсь треснет. Хочу затащить несколько кабелей в одну гофру, типа витая пара и ТВ в одну 16мм. чем грозит ? Только проблемами если понадобиться последующая замена ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.7.2011, 7:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. проводка д.б. меняема


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 18.7.2011, 22:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(с2н5он @ 18.7.2011, 8:04) *
1. проводка д.б. меняема

это из правил, а так - хозяин - барин, можете хоть бетоном всё залить, главное чтоб механической нагрузки на кабель не было; встречал случаи, когда кабель зацементированный в стене ломался на стыке плит, не знаю, нормально это или нет, однако факт! так что гофра я думаю не помешает. UTP и антенну вместе - почему бы и нет..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
wolf
сообщение 19.7.2011, 3:17
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 162
Регистрация: 20.9.2010
Пользователь №: 19563



Назначение трубы-возможность замены проводки и её защита.Желательно для каждого кабеля своя труба.Что касается слаботочки,тв и витая пара вместе-это нормальная практика.
icon_smile.gif