Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проект электрики в новостройке , Сколько выделено на квартиру

Гость_Alex_Bomber_*
сообщение 15.7.2011, 16:58
Сообщение #1





Гости






Помогите разобраться. Покупаю новостройку. Менеджер говорит, что на квартиру выделено 4,5 кВт. Смотрим проект. На квартирном щитке написано расчетная мощность 4,5 кВт, однако вводной автомат на 32А и провод идет четверка. Получается, я могу подключать нагрузку до 7 кВт. Так сколько же выделено на квартиру?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.7.2011, 18:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Получается, что 7 кило можете кушать... icon_wink.gif
А вот для новостройки довольно таки странный проект... ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 15.7.2011, 19:20
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



В нормах указана величина на шинах ВРУ здания. В проекте может быть указана величина расчётной мощности, но это только важно для строителей. Для Вас в граждананском кодексе в разделе "Энергоснабжение есть статьи полностью защищающие Ваши права. Если нет электрической плиты, то судя по схеме проводки вполне хватит для как минимум для трёхкомнатной квартиры.
ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал. - это уравнивание потенциалов в ванной и на кухне.

Сообщение отредактировал mae - 15.7.2011, 19:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.7.2011, 20:08
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(mae @ 15.7.2011, 20:20) *
ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал. - это уравнивание потенциалов в ванной и на кухне.

Ну-ну, ... а группы чем сделаны?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.7.2011, 11:04
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 15.7.2011, 18:49) *
Получается, что 7 кило можете кушать... icon_wink.gif
А вот для новостройки довольно таки странный проект... ПВ1 для групповых линий уже давненько не встречал.

Тоже сомневаюсь насчёт ПВ1, согласно СП 31-110-2003, таблица 14.2, прокладка изолированных проводов, без защитной оболочки, допускается в замоноличенных трубах кирпичных и ж/б зданиях и в металлических трубах в зданиях из деревянных и других горючих конструкций. К сожалению автор вопроса не упоминает о конструкции здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 16.7.2011, 11:07
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Дело в том что расчетная и установленная мошность это разные вещи.
Пример - машина может развивать скорость 150 км\ч, а средняя скорость движения этой машины по городу Петропавловск-Камчатский 40 км\ч.
150 км\ч это эквивалент установленной мощности, а 40 км\ч - расчетная.
Причем чем больше квартир в доме тем меньше расчетная мощность одной квартиры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2011, 12:33
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2011, 11:04) *
Тоже сомневаюсь насчёт ПВ1, согласно СП 31-110-2003,

то что не запрещено - разрешено
СП не обязательно к применению


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.7.2011, 13:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 16.7.2011, 13:33) *
то что не запрещено - разрешено
СП не обязательно к применению

А то что кабели должны применяться с индексами нг-LS, тоже не обязательно к исполнению?
ГОСТ Р 53315—2009


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 17.7.2011, 9:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



потреблять можете столько сколько позволит вводной автомат. Касательно провода ПВ-1, согласно даного проэкта провода проложены в полиэтиленовых трубах, а значит дом из монолитобетона. Посему всё согласно норм. Да нет смысла пихать ППВ в трубы, в маштабах дома на 300 квартир разница между ПВ-1 и ППВ по стоимости существенна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.7.2011, 18:25
Сообщение #10





Гости






Цитата(с2н5он @ 16.7.2011, 12:33) *
то что не запрещено - разрешено
СП не обязательно к применению


Настоящий Свод Правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
В моём понятии в СП просто собраны в один документ, конечно не в полном объёме, Правила, требования которых обязательны к выполнению, о чём говорится в приведённой выше цитате из СП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 18.7.2011, 18:32
Сообщение #11





Гости






Цитата(Anatoli @ 17.7.2011, 9:55) *
потреблять можете столько сколько позволит вводной автомат. Касательно провода ПВ-1, согласно даного проэкта провода проложены в полиэтиленовых трубах, а значит дом из монолитобетона. Посему всё согласно норм. Да нет смысла пихать ППВ в трубы, в маштабах дома на 300 квартир разница между ПВ-1 и ППВ по стоимости существенна.

То что "согласно даного проэкта провода проложены в полиэтиленовых трубах" ещё не говорит о том, что дом монолитный. Из-за требований о сменяемости проводки, дом может быть и кирпичным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Bomber_*
сообщение 25.7.2011, 13:52
Сообщение #12





Гости






Спасибо всем, что откликнулись.
Дом 3-этажный, 12-квартирный, панельный.
Я дальше стал смотреть проект, там все еще страннее. В подвале стоит вводно-распределительный щит, от него три фазы по стояку (ВВГ-нг). На эти три фазы стоит автомат 40А 3Р. На этаже две квартиры висят на одной фазе, еще две - каждая на своей фазе. Видимо, чтобы правильно развесовать нагрузку на каждом этаже те фазы, на которых будут висеть две квартиры, чередуются. Таким образом, получается, что на фазе (40А, напоминаю) висит 4 квартиры. И если одновременно включить в этих квартирах нагрузку более 2,2 кВт, автомат отключится. Я не понимаю вообще как в квартирном щитке стоит 32А, а в ВРУ 40А? Это нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 5:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены