![]() Как избежать попадания молнии. , Ударила молния устроила пожар. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как избежать попадания молнии. , Ударила молния устроила пожар. |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 ![]() |
Здравствуйте уважаемые специалисты, скажите как выйти из сложившийся ситуации:
На днях при сильной грозе ударила молния в распределительный столб городской сети, не нашла видать на нем заземления и ушла по проводу в мой дом и зажгла пожар. Хорошо, что все были дома и смогли потушить. На удивление счетчик остался цел который месяца не прошло как поменяли на новый. Старый не проходил по классу точности. Все работало до этого случая 15 лет. Шанс повторного попадания молнии не велик, но не хотелось бы повтора с пожаром. Питание дома осуществляется по двум кабелям марки ВВГ 2х4,0 используется 3 фазы, надо для гаража. Столб железобетонный наверху кронштейн с пятью изоляторами. Четыре из них одной высоты, центральный выше всех в полтора изолятора. Назначение их следующие крайний левый уличный свет, далее фаза усл. "А", далее центральный высокий фаза усл. "В" , далее фаза усл. "С", крайний правый "N" или "NPE" к нему сходятся провода от светильника улицы, мой, и соседский провод. Столб на улице и на линии последний. Вопрос - разве описанной назначение проводов на кронштейне должно идти в представленном мною порядке? Не должен ли быть центральный хотя бы "нулем" если вообще не отдельным проводом грозозащиты, то есть молнии приемником? Из истории электроснабжения нашей улицы мне достоверно известно, что на улице не было третей фазы. И появилась она путем обивания порогов местной администрации на предмет ее, фазы, необходимости. И ее пятнадцать лет назад провели, видимо таким путем упразднив молнии приемник заменив его недостающей фазой. Могло ли быть, так или нет? К сведению результатом сего происшествия именно эта фаза отгорела на столбе и беспомощно болтается под свежим июльским ветром. Сообщение отредактировал gabis - 19.7.2011, 16:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Во первых марки ВВГ 2х4,0 неправильно.
Ну а по теме - если 3ф, то у Вас в доме свой контур заземления? Тогда понятно - молния нашла короткий путь. Провод тонковат, поэтому и пожар. Счётчик не пострадал, т.к. сопротивление между фазами и землёй больше, чем между PEN проводником и землёй. Вот она и прошла напрямую через него. Хотя могла бы и через фазные - электроприборы - контур на землю. Тогда б и электроприборы пострадали. Надо увеличить сечение проводов, и поставить УЗИП. Но оно каскадное, надо все 3 уровня ставить для надёжности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 ![]() |
Спасибо за ответ.
Мне не понятно, что такое УЗИП и далее по вашему тексту. Провода ведь тоже не пострадали, кроме находившихся в эпицентре пожара. Контур заземления есть, не большой, даже я сказал бы условный, у вводного щита, типа ведра закопанного на глубину с подсоединенным к нему проводом. А у гаража посерьезней металлический пояс по контору с заглубленными стержнями. Но эта трасса еще на 30-40 метров длиннее, хотя и намного ниже по рельефу местности (постройки на склоне холма). То что провода заменить на СИП нужно я понимаю. Но прежде хочу убедится в правильности разводки проводов на столбе. То что молния попала именно в столб есть очевидцы. А это значит что столб оказался самой высокой точкой на местности, собственной системы молнии защиты не имел вот и заземлился через мое заземление. Признаться на линии имело место быть несколько не изолированных скруток с воздушным зазором в сантиметр, где-то в районе этой скрутки и начался пожар. Видимо сработали они как разрядники, скрутка фазы и нуля имеют сплавленную и заостренную на конце форму после инцидента. Какая из фаз, та ли что отгорела на столбе, и где они располагались мне узнать не удалось, все было выкушено во время ликвидации пожара. Замкнутся от механического воздействия они не могли. Сообщение отредактировал gabis - 19.7.2011, 18:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. УЗИП – это защитное устройство от импульсных перенапряжений
2. на низковольтных линиях нет никакого провода "молнии приемника" 3. то что столб высокий не обязательно причина попадания в него молнии -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Здравствуйте уважаемые специалисты, скажите как выйти из сложившийся ситуации: На днях при сильной грозе ударила молния в распределительный столб городской сети, не нашла видать на нем заземления и ушла по проводу в мой дом и зажгла пожар. Хорошо, что все были дома и смогли потушить. На удивление счетчик остался цел который месяца не прошло как поменяли на новый. Старый не проходил по классу точности. Все работало до этого случая 15 лет. Шанс повторного попадания молнии не велик, но не хотелось бы повтора с пожаром. Питание дома осуществляется по двум кабелям марки ВВГ 2х4,0 используется 3 фазы, надо для гаража. Столб железобетонный наверху кронштейн с пятью изоляторами. Четыре из них одной высоты, центральный выше всех в полтора изолятора. Назначение их следующие крайний левый уличный свет, далее фаза усл. "А", далее центральный высокий фаза усл. "В" , далее фаза усл. "С", крайний правый "N" или "NPE" к нему сходятся провода от светильника улицы, мой, и соседский провод. Столб на улице и на линии последний. Вопрос - разве описанной назначение проводов на кронштейне должно идти в представленном мною порядке? Не должен ли быть центральный хотя бы "нулем" если вообще не отдельным проводом грозозащиты, то есть молнии приемником? Из истории электроснабжения нашей улицы мне достоверно известно, что на улице не было третей фазы. И появилась она путем обивания порогов местной администрации на предмет ее, фазы, необходимости. И ее пятнадцать лет назад провели, видимо таким путем упразднив молнии приемник заменив его недостающей фазой. Могло ли быть, так или нет? К сведению результатом сего происшествия именно эта фаза отгорела на столбе и беспомощно болтается под свежим июльским ветром. По моему в НТД нет пунктов которые описывали бы порядок расположения проводов на опоре.И не факт,что если бы провода располагались по другому (2х2х1или2х3 и.т.д), в них не попала бы молния,это природа, с ней не поспоришь.Как помнится на ВЛ 0,4кВ опоры должны быть заземлены через каждые 200метров.Посчитайте от ТП,если ваша опора не окажется в зоне этого диапазона,смело предъявляйте претензии к электроснабжающей организации ))) Сообщение отредактировал Эльдар05 - 19.7.2011, 21:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата Провода ведь тоже не пострадали А от чего тогда пожар?Цитата опоры должны быть заземлены Должно быть выполнено повторное заземление на опоре с ответвлением в дом. Причём это, как правило требование тех условий при подключении.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Про заземления опор и домов все правильно сказали, это первый барьер, который со слов автора молния успешно преодолела.
У меня вот такой вот вопрос: А что за автоматы стоят на вводе и непосредственно на сгоревшей линии? Развитие событий вижу так: Напряжение молнии прорвалось в сеть 0,4кВ дома. Поскольку напряжение высокое (очень высокое) произошел пробой изоляции, допускаю даже механическое слипание жил, далее происходит классическое короткое замыкание, но автоматы его не видят и сеть не отключают. Как следствие - открытое пламя. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
На опоре к которой вы подключены должно быть заземляющее устройство, его могли упрозднить используя арматуру жб опоры. Но при ударе молнии роковую роль это не сыграет. Грозозащитного троса на ВЛ-0,4кВ не было, не требуется по НТД. Так что претензий сдесь врят ли предъявишь.
Можно посоветовать Вам сделать собственую систему молниезащиты. Установить на опоре ограничители перенапряжений на каждую фазу (например ОПН), в щитке со счетчиком так же установить (например ОПС), выполнить повторное заземление нулевого провода на вводе в дом (хотя бы один заземлитель, глубиной в 3 метра), установить вместо автоматов УЗО с защитой от перенапряжения (на вводе и на линиях к потребителям). Но привсем этом исключить полностью повторение не приятной ситуации не удасться. Был такой случий в новом котеджном поселке, все по правилам сделали, защита в 3 ступени и т.д. Но молния ударила в КТП и увсех сгорели домофоны, бытавая техника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
вот мнение по применению ОПН
обратите внимание на последнию строчку Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Что касается мест установки УЗИП на ВЛ и ВЛИ, то в соответствии с международной практикой их следует устанавливать во всех точках заземления PEN-проводника. В обязательном порядке их следует устанавливать в начале и конце каждой линии и линейных ответвлений и при переходе ВЛ или ВЛИ в кабельную линию. В данном случае кабельная линия или кабельная вставка сама является объектом защиты. Что касается абонентских УЗИП, то они могут устанавливаться как на абонентском ответвлении, так и непосредственно у абонента, это разные изделия и разные схемы включения. УЗИП, установленное у абонента, обычно само требует защиты от сверхтока. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП опасна. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Про закопанное ведро- это как раз тот случай когда контур заземления делают токо для того чтоб инспектор принимающий установку подписал бумаги, ибо купить металопрокат и закопать его в землю не каждый сможет, а потом репу чешут. На ВЛ - 0,4 кВ нулевой провод всегда ниже фазных, и обычно со стороны домов по улице.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Цитата Развитие событий вижу так: Напряжение молнии прорвалось в сеть 0,4кВ дома. Поскольку напряжение высокое (очень высокое) произошел пробой изоляции, допускаю даже механическое слипание жил, далее происходит классическое короткое замыкание, но автоматы его не видят и сеть не отключают. Как следствие - открытое пламя. Не согласен. Через что в доме прошло кз фаза/нуль? - оборудование не погорело! Следовательно и автоматы не сработали. А вот ответа о источнике возгарания так и не услышали. Были ли там места соединения или ответвления на PE-проводник? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Плюс зануляются металлическая арматура. зануляется Ме арматура опор? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 ![]() |
приходилось видеть вводные автоматы после удара молнии- контактная группа просто была сварена между собой а корпус был целый.
а вообще существует какой нибудь способ защиты от молний (за разумные деньги)? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
молитва или собственная дэс
![]() все равно чего то сгорит, можете ставить дифы с защитой от повыш. напряж., ограничители (которые могут не сработать) и т.д. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а если на этой же опоре повторник?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Через что в доме прошло кз фаза/нуль? Примерный путь тока КЗ. источник энергии->ВЛ->вводной автомат->счетчик активной энергии->автоматический выключатель групповой линии->фазная жила групповой линии->место замыкания -> нулевая\заземляющая жила или металлоконструкция -> источник энергии. Обычно както так происходит, но суть одна. Выжившие быт. приборы не показатель отсутствия КЗ. А вот автоматы "свариться" могли, я бы на месте автора поглядел а лучше сразу поменять на новые. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 13652 ![]() |
Слава, ответ на ваши вопросы и всех кто задал:
речь шла о неповрежденных проводах от столба (опоры) до дома идущих по воздуху (воздушная линия). Те провода что шли по стене дома повреждены, сплавились, нарушена изоляция. К сожалению проверить качество проводов воздушной линии смог лишь визуально. Осматривал через бинокль. Проверить их электрическую целостность не смог. Хотя мегаометр достал, но для проверки нужно отсоединить концы на опоре. На вопрос об автомате отвечаю, 32А не пострадал, возгорание произошло до него. Ручное отключение фаз работает, автоматическое на кз и прегруз не проверял. Вы правы, что лучше его заменить. О том что было до, мне мало что известно, лишь со слов. А что осталось, это провода свисающие с изоляторов на доме и кусок провода 1,5-2м до щита со счетчиком. Провода как я писал ранее не повреждены (внешняя и внутренняя изоляция целы, слипание нет) Линия временно восстановленный, кроме отгоревшей фазы. Недостающий кусок подсоединен через медные лужённые гильзы опрессовкой, термоусадочные трубки и сверху для надежности изолентой. Фазу только на столбе подключить осталось. Сообщение отредактировал gabis - 21.7.2011, 15:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
т.е. Прошёл пробой изоляции в питающем кабеле до вводного автомата. Отсюда целый автомат и электроприборы. А вот сечение PEN проводника маловато оказалось - поплавился и загорелся. Да ещё проложен видно был по горючей поверхности.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 0:32 |
|
![]() |