Народ подскажите на какую минимальную глубину закапывать кабель?
ВвБШВ 3х2.5 напряжение 220в место закопки - внутренний двор, транспорт заезжает 1-2 раза в год, и то легковой -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Минимальная глубина залегания кабеля 0,7 м, допускается уменьшение глубины до 0,5 на протяжении до 5 м с дополнительной защитой (напр., труба)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Да да 0.7 метра.
Но есть региональные приколы: минимум 0.7 метра, но глубже промерзания грунта; а по вечной мерзлоте вообще мрак, вернее правил нет. Мы тут, укладываем в мерзлоту на 0.5 -0.7 метра, ох и геморное это дело........ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
у нас внутренний дворик, деревья, корни..строительный мусор, фонари хотят 8 штук поставить
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я бы в трубу дюймовую все это, и в землицу повтдоль тратуара со стороны зеленки на два штыка лопаты.
ах, да, и лучше 3 фазы пустить, она как то правильнее будет ИМХО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
скорее всео 2 будет, по 4 фонаря на фазу, фонари садовые, с обычными лампами накаливания, на 60вт
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 3.8.2011 Из: Воронеж Пользователь №: 23829 ![]() |
зарывается на глубину траншеи 0,7метра затем делаете засыпку песком 10см и укладываете кирпич по всей длине траншеи
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22969 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
наверно сначала подсыпку, а потом засыпку
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
ещё асбесто цементные трубы забыли. Зачем такие темы подымать на форуме? Закпывайте хоть на 2 метра, но судите реально, что надо закопать так чтобы не повредили при копании гряток садоводы аматоры, в трубу не желательно, ибо в трубе скапливается влага и зимой давит кабель, да и зачем. На два штыка закопали и хватит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
ОООООО, куда философия Вас понесла товарищи, еще блуждающие токи сюда припишите.
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |