Имеем мотор 75 кВт на пресс-грануляторе . Собрали схему звезда-треуголник . Запускаем - двигатель стартует , бросок тока до 250 а затем тут же падает примерно до 30 А , все нормально , далее идет переключение на треугольник , ток резко возрастает до 200 А и не падает , далее я все выключаю вручную дабы не спалить. Пресс запускаем вхолостую. Перебрали все -пускатели ,кабели ,фазы . Мотор старый 80-х годов , может он сконструирован только для работы звездой ??? Просто я уже не знаю в чем причина. Спасибо |
|
|
|
1.8.2011, 20:46
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
А на паспорте эл. двигателя указано--660\380 В.?
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
|
|
1.8.2011, 22:02
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925 |
может он сконструирован только для работы звездой ??? Скорей всего электродвигатель "треугольник" / "звезда", 220 / 380. Если 380 В - то только звезда. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
|
|
|
1.8.2011, 22:10
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 |
Присоединяюсь к коллеге Dubeckiy.
Что написано на шильдике двигателя. Для двигателя 380/220 В пуск переключением Y/D не возможен. Остается прямой пуск или использование устройств мягкого пуска. |
|
|
|
1.8.2011, 22:58
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 23806 |
Присоединяюсь к коллеге Dubeckiy. Что написано на шильдике двигателя. Для двигателя 380/220 В пуск переключением Y/D не возможен. Остается прямой пуск или использование устройств мягкого пуска. я уже над этим задумался , мотор старый советский , возможно он только под звезду. |
|
|
2.8.2011, 0:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
интересно, почему это вдруг невозможен такой пуск у 380/220?
|
|
|
2.8.2011, 7:18
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 |
Потому что при переключении в D на обмотку рассчитанную на 220 В будет подано 380 В.
|
|
|
|
2.8.2011, 7:49
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 23806 |
|
|
|
2.8.2011, 8:29
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9158 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
явно не предназначен для такого способа пуска, т.к. четко написано Y-380В. Для такого пуска нужен двигатель Y-660В. Гугли устройства плавного пуска.
-------------------- |
|
|
2.8.2011, 10:19
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Так он у Вас на звезде нормально запускается и по-моему в рабочем режиме пресс запускается в холостую, а потом уже что-то типа муфты зацепления срабатывает, если пресс конечно кривошипно-шатунный
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
|
2.8.2011, 12:26
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 23806 |
Так он у Вас на звезде нормально запускается и по-моему в рабочем режиме пресс запускается в холостую, а потом уже что-то типа муфты зацепления срабатывает, если пресс конечно кривошипно-шатунный не знаю какой тапм редуктор , но пресс -кольцевая матрица с вальцами , муфт нету никаких |
|
|
2.8.2011, 13:43
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Вы намеряли пусковой ток 250А, хотя есть сомнения - должны быть клещи с автоматичесой засечкой максимального действующего значения тока. Попробуйте поэкспериментировать с прямым пуском, выключив все вокруг и кроме преобразователей частоты и устройств плавного пуска теория пуска асинхронных двигателей знает и другие способы к примеру пониженным напряжением (через крановые резисторы на соответствующий ток)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
2.8.2011, 14:13
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.8.2011 Пользователь №: 23806 |
ну меряли допустим и 310 А .
нет. там будет чистая звезда , никто не будет заморачиваться с установкой дорогущих устройств плавного пуска и т.п. которые стоят в 10 раз дороже этого древнего пресса |
|
|
2.8.2011, 14:23
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, у вас очень большие пусковые токи. их разумные размеры - до 3 Iн, а у вас десятикратное превышение. причем на холостом ходу. какие же тогда токи под нагрузкой? я вообще думаю, что что-то с обмотками уже не в порядке
|
|
|
2.8.2011, 14:35
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
вообще, у вас очень большие пусковые токи. их разумные размеры - до 3 Iн, а у вас десятикратное превышение. причем на холостом ходу. какие же тогда токи под нагрузкой? я вообще думаю, что что-то с обмотками уже не в порядке Почему большие токи? Номинальный 141А на звезде, в тр-ке 141*1,73=244А.Откуда 10-ти кратный? |
|
|
2.8.2011, 14:50
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
откуда вы взяли 141А?
а токи да, попутал ток хх с номинальным.. отпуск дал по голове |
|
|
2.8.2011, 14:57
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Бывает Автору можно трансформатор применить 380/220. Тогда всё получится. Или сделать реостат, например водяной, а на привод подвижных ножей поставить МЭО. Правда габариты.. Но можно попробовать просчитать это дело.
|
|
|
4.8.2011, 10:10
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
измерте токи по фазам-если равны, то двигун впрорядке.Следовательно он у вас 380/220. треугольник на 380 не катит. Выход-запуск через баластные резисторы или дросселя (коммутация контакторами или симисторами)
|
|
|
6.8.2011, 19:16
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
А чем прямой пуск не устраивает ?
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
|
|