Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Добрый день
затеяли ремонт электрики и сразу вылезло куча вопросов, буду оч признателен, если немного поможете с ответами: - каким кабелем/проводом выполнить скрытую проводку в квартире, чтобы потом не было мучительно больно? предпочтение-плетеной жиле. Стена-кирпич, кабель будет ложиться в штробе без гофры прямо в штукатурку. За подвесным потолком думаю крепить стяжками к профилю для гипса. - в щиток предварительно выбрал автоматы Шнайдер серии Домовой, потом досмотрел, что они на 4,5кА а не на 6кА, как практически все остальные. Брать на 6 или не париться? - какой класс УЗО подойдет для квартиры, А или АС? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
- ВВГнг-LS..., не знаю, что такое плетёный кабель...
- не париться - лучше А, но и АС подойдёт -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
спасибо!
...плетеная жила, а не кабель. Хотел сказать, скрученая из тонких проволочек. А какой припой можно использовать для пайки скруток в коробках? ПОС-60 сгодится? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
скрытую проводку мягким проводом не делают. нужно применять ВВГнг в вашем случае. В квартирах применяют в основном 3х1,5 на освещение и 3х2,5 на розеточные группы. Это правила.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
скрытую проводку мягким проводом не делают. Почему не делают? Кто запрещает и чем грозит? ВВГнг вроде и есть кабель с многопроволочной жилой. У меня вот прям под столом лежит бухта 5х2,5 там жилы плетеные. Сообщение отредактировал yur - 18.8.2011, 16:48 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Или не ВВГ, или не многопроволочный. Это точно.
Много лет делаю монтаж и тоже не понимаю, почему нельзя гибким кабелем делать, но это правило, такое же, как нельзя под "кирпич" ездить и если он стоИт, то мы не задаемся вопросом, почему гаишники его здесь поставили, а просто не едем. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...и тоже не понимаю, почему нельзя гибким кабелем делать, но это правило... Вынужден огорчить. Нет такого правила и нет запрета на применение многопроволочной жилы во внутренней и внешней проводке. Есть только требования к свойствам кабеля или провода, применяемого в том или ином случае. Смотрим ПУЭ Цитата 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода). То есть в описании области применения кабельной продукции завод указывает для чего создавался тот или иной продукт.Например ВВП, который может быть как однопроволочным, так и многопроволочным. И он предназначен для скрытой проводки. Если взлянуть на требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315 к свойствам применяемых кабелей, то выбор кабельной продукции сильно ограничивается... и остаётся, например,(из распространённых) ВВГнг-LS и NYМнг-LS -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22974 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
под штукатурку пойдет и просто ВВГ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ВВГнг вроде и есть кабель с многопроволочной жилой. У меня вот прям под столом лежит бухта 5х2,5 там жилы плетеные. Скорей там у вас не ВВГ, а ВВП - им насколько помнится можно-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714 ![]() |
Под штукатурку можно ПУНП, но если из штукатурки выходит за потолок, тогда с не распространяющей горение оболочкой типа ВВг-нг или NYM. Если крепить к профилю под гипсокартон, то профиль положено заземлить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Под штукатурку можно ПУНП, Скока можно - ну запрещен он в жилом фонде - запрещен! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Скорей там у вас не ВВГ, а ВВП - им насколько помнится можно ВВП - он плоский. У меня он круглого сечения в черной оболочке, жилы многопроволочные. Да и помнится покупали его как ВВГ. Вот он какой бывает ВВГ. Каталог Кольчугинского завода. А профиль обязательно землить, если на него подвязывать кабель? Имхо без заземления достаточно безопасно: потолок, весь профиль недоступен, дом кирпич, кабель в двойной изоляции. Сообщение отредактировал yur - 19.8.2011, 9:55 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
ВВП - он плоский. У меня он круглого сечения в черной оболочке, жилы многопроволочные. Да и помнится покупали его как ВВГ. круглый с многопроволочной жилой - это ПВС скорее всего. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 ![]() |
многопроволочный не удобно так как придется концы лудить, монолит в этом случае куда удобнее и быстрее
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
многопроволочный не удобно так как придется концы лудить, монолит в этом случае куда удобнее и быстрее Зачем лудить? Для пайки скруток? Так там и так все лудить приходится. А для присоединения есть такая штука - кабельный наконечник. надел, обжимкой клац - и готово. Надежно, красиво, аккуратно. И винт (если есть такой) в клеммнике жилки не перережет. А для монтажа в кробках и всяких узких местах гибкий кабель очень сподручно будет. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
ВВП - он плоский. У меня он круглого сечения в черной оболочке, жилы многопроволочные. Да и помнится покупали его как ВВГ. Вот он какой бывает ВВГ. Каталог Кольчугинского завода. Конечно же, можно эту информацию уточнить у друга нашего сайта, самого Кольчугинского завода, но на практике не встречал многопроволочной жилы у ВВГ сечением ниже 16 мм2. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Возможно, я ошибаюсь насчет многопроволочного ВВГ.
Но впрочем песня не о нем, а... Посоветуйте, все-таки, припой ПОС-40(60) сгодится для пайки скруток в ответвительных коробках? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
круглый с многопроволочной жилой - это ПВС скорее всего. Скорее да, чем нет Для ТС - ПВС нельзя для стац прокладки, кстати - цвет оболочки внешней какой? Посоветуйте, все-таки, припой ПОС-40(60) сгодится для пайки скруток в ответвительных коробках? Да, но какой то из них "более рекомендован", хотя для квартиры это значения, имхо, не имеет -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 9.8.2007 Из: Украина Пользователь №: 9170 ![]() |
Скорее да, чем нет Вот мне уже самому стало интересно Выкладываю фото кабеля Фото1 Фото2 Сообщение отредактировал yur - 19.8.2011, 11:29 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
Не встречал такой, и не КГВВ ведь, и по оболочке внешне выглядит как ВВГ.
Есть ли на оболочке маркировка? Хотя Вы с Украины, разные "обычные" кабели. Сообщение отредактировал great_lee - 19.8.2011, 12:30 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |