Проводка в квартире , перепланировка электрики

yur
сообщение 18.8.2011, 14:00
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Добрый день
затеяли ремонт электрики и сразу вылезло куча вопросов,
буду оч признателен, если немного поможете с ответами:

- каким кабелем/проводом выполнить скрытую проводку в квартире, чтобы потом не было мучительно больно? предпочтение-плетеной жиле. Стена-кирпич, кабель будет ложиться в штробе без гофры прямо в штукатурку. За подвесным потолком думаю крепить стяжками к профилю для гипса.

- в щиток предварительно выбрал автоматы Шнайдер серии Домовой, потом досмотрел, что они на 4,5кА а не на 6кА, как практически все остальные. Брать на 6 или не париться?

- какой класс УЗО подойдет для квартиры, А или АС?





--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2011, 15:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



- ВВГнг-LS..., не знаю, что такое плетёный кабель...
- не париться
- лучше А, но и АС подойдёт


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 18.8.2011, 15:46
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



спасибо!

...плетеная жила, а не кабель. Хотел сказать, скрученая из тонких проволочек.

А какой припой можно использовать для пайки скруток в коробках? ПОС-60 сгодится?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 18.8.2011, 16:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



скрытую проводку мягким проводом не делают. нужно применять ВВГнг в вашем случае. В квартирах применяют в основном 3х1,5 на освещение и 3х2,5 на розеточные группы. Это правила.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 18.8.2011, 16:47
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата(Volt380 @ 18.8.2011, 19:18) *
скрытую проводку мягким проводом не делают.


Почему не делают? Кто запрещает и чем грозит?

ВВГнг вроде и есть кабель с многопроволочной жилой. У меня вот прям под столом лежит бухта 5х2,5 там жилы плетеные.

Сообщение отредактировал yur - 18.8.2011, 16:48


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 18.8.2011, 17:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Или не ВВГ, или не многопроволочный. Это точно.
Много лет делаю монтаж и тоже не понимаю, почему нельзя гибким кабелем делать, но это правило, такое же, как нельзя под "кирпич" ездить и если он стоИт, то мы не задаемся вопросом, почему гаишники его здесь поставили, а просто не едем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2011, 17:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Костян челябинский @ 18.8.2011, 18:13) *
...и тоже не понимаю, почему нельзя гибким кабелем делать, но это правило...

Вынужден огорчить.
Нет такого правила и нет запрета на применение многопроволочной жилы во внутренней и внешней проводке.
Есть только требования к свойствам кабеля или провода, применяемого в том или ином случае.
Смотрим ПУЭ
Цитата
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
То есть в описании области применения кабельной продукции завод указывает для чего создавался тот или иной продукт.
Например ВВП, который может быть как однопроволочным, так и многопроволочным. И он предназначен для скрытой проводки.
Если взлянуть на требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315 к свойствам применяемых кабелей, то выбор кабельной продукции сильно ограничивается... и остаётся, например,(из распространённых) ВВГнг-LS и NYМнг-LS


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.8.2011, 18:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



под штукатурку пойдет и просто ВВГ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.8.2011, 20:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(yur @ 18.8.2011, 17:47) *
ВВГнг вроде и есть кабель с многопроволочной жилой. У меня вот прям под столом лежит бухта 5х2,5 там жилы плетеные.
Скорей там у вас не ВВГ, а ВВП - им насколько помнится можно


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavatt
сообщение 19.8.2011, 0:02
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 25.7.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 23714



Под штукатурку можно ПУНП, но если из штукатурки выходит за потолок, тогда с не распространяющей горение оболочкой типа ВВг-нг или NYM. Если крепить к профилю под гипсокартон, то профиль положено заземлить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.8.2011, 0:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Megavatt @ 19.8.2011, 1:02) *
Под штукатурку можно ПУНП,

Скока можно - ну запрещен он в жилом фонде - запрещен!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 19.8.2011, 9:15
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата(haramamburu @ 18.8.2011, 23:42) *
Скорей там у вас не ВВГ, а ВВП - им насколько помнится можно

ВВП - он плоский. У меня он круглого сечения в черной оболочке, жилы многопроволочные. Да и помнится покупали его как ВВГ.

Вот он какой бывает ВВГ. Каталог Кольчугинского завода.

А профиль обязательно землить, если на него подвязывать кабель?
Имхо без заземления достаточно безопасно: потолок, весь профиль недоступен, дом кирпич, кабель в двойной изоляции.

Сообщение отредактировал yur - 19.8.2011, 9:55


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 19.8.2011, 9:22
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(yur @ 19.8.2011, 9:15) *
ВВП - он плоский. У меня он круглого сечения в черной оболочке, жилы многопроволочные. Да и помнится покупали его как ВВГ.

круглый с многопроволочной жилой - это ПВС скорее всего.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulianovden
сообщение 19.8.2011, 10:04
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 18055



многопроволочный не удобно так как придется концы лудить, монолит в этом случае куда удобнее и быстрее
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 19.8.2011, 10:11
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата(Ulianovden @ 19.8.2011, 13:04) *
многопроволочный не удобно так как придется концы лудить, монолит в этом случае куда удобнее и быстрее

Зачем лудить? Для пайки скруток? Так там и так все лудить приходится.
А для присоединения есть такая штука - кабельный наконечник. надел, обжимкой клац - и готово. Надежно, красиво, аккуратно.
И винт (если есть такой) в клеммнике жилки не перережет. А для монтажа в кробках и всяких узких местах гибкий кабель очень сподручно будет.


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.8.2011, 10:33
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(yur @ 19.8.2011, 10:15) *
ВВП - он плоский. У меня он круглого сечения в черной оболочке, жилы многопроволочные. Да и помнится покупали его как ВВГ.

Вот он какой бывает ВВГ. Каталог Кольчугинского завода.

Конечно же, можно эту информацию уточнить у друга нашего сайта, самого Кольчугинского завода, но на практике не встречал многопроволочной жилы у ВВГ сечением ниже 16 мм2.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 19.8.2011, 10:46
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Возможно, я ошибаюсь насчет многопроволочного ВВГ.
Но впрочем песня не о нем, а...
Посоветуйте, все-таки, припой ПОС-40(60) сгодится для пайки скруток в ответвительных коробках?


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.8.2011, 10:48
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Volt380 @ 19.8.2011, 10:22) *
круглый с многопроволочной жилой - это ПВС скорее всего.

Скорее да, чем нет
Для ТС - ПВС нельзя для стац прокладки, кстати - цвет оболочки внешней какой?



Цитата(yur @ 19.8.2011, 11:46) *
Посоветуйте, все-таки, припой ПОС-40(60) сгодится для пайки скруток в ответвительных коробках?

Да, но какой то из них "более рекомендован", хотя для квартиры это значения, имхо, не имеет


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yur
сообщение 19.8.2011, 11:27
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 9.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 9170



Цитата(haramamburu @ 19.8.2011, 13:48) *
Скорее да, чем нет

Вот мне уже самому стало интересно
Выкладываю фото кабеля
Фото1
Фото2

Сообщение отредактировал yur - 19.8.2011, 11:29


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку и остался ею доволен (ц)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 19.8.2011, 12:29
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Не встречал такой, и не КГВВ ведь, и по оболочке внешне выглядит как ВВГ.
Есть ли на оболочке маркировка?

Хотя Вы с Украины, разные "обычные" кабели.

Сообщение отредактировал great_lee - 19.8.2011, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения