Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

генерация реактивки , влияние паралельной работы тр-ров на учет генерации

kent
сообщение 25.8.2011, 12:01
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 136
Регистрация: 10.10.2008
Пользователь №: 12305



ситуация-два тр-са включены в паралель -два ввода-10кв -два учета-1с крм 2-й крм не включена---на втором учете генерация реактивки на первом нет --выставили счет-60т гр -че делать при рарыве секционника генерация пропала
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 25.8.2011, 14:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



поставьте реверсивные счетчики (прием-отдача) на вводах 10 кВ
Ваша реактивка вышла из одного транса и ушла в другой