![]() как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23916 ![]() |
Здравствуйте. Делаю курсовую по расчету подстанции 220/6 кВ. По заданию 3 потребителя 1й-44МВТ,2й-1,9МВТ;3й-0,9МВт. По расчету номинальная мощность трансформатора не меньше 37МВА, выбираю два ТРДНС-40000/220. Проверку на перегрузку в аварийном режиме проходят. Выбираю РУ НН одиночную секционированную систему шин .Вопрос:как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше??может трансформаторы запустить в параллельную работу а секционник убрать???или как нибудь с двух фидеров разных секций.или выбрать более мощные трансформаторы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а раскидать 44 МВт на разные секции?
потребители какой категории? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23916 ![]() |
1-первой,2-второй,3-третьей. Вот думаю
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 ![]() |
1. Почему трансформатор ТРДНС?
Последняя буква "С" означает для собственных нужд электростанций. http://www.laborant.ru/eltech/03/0/5/09-99.htm Вам, скорее всего, нужен трансформатор ТРДН. http://silovoytransformator.ru/220-kv-i-vy...0000-220-u1.htm 2. Более мощные трансформаторы есть смысл установить только при наличии перспективных нагрузок. Ошиновка, выключатели в цепи трансформаторов всегда выбираются с учетом возможности замены установленного трансформатора на больший по мощности на ступень. 3. Выбранный Вами трансформатор с расщепленной обмоткой. Поэтому на ПС будут Две, секционированные выключателями, системы шин 6 кВ. Всего 4 секции шин. Схемы РУ 6-10 кВ подстанций см. СТО 56947007-29.240.30.010-2008. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. Скачать можно с сайта ФСК. http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007...30.010-2008.pdf Ваш вариант Схема 10 (6) – 2. Стр. 100 Параллельная работа трансформаторов приведет к увеличению тока КЗ, что приведет к невозможности использования стандартных для КРУ 6-10 кВ выключателей. 4. По одной кабельной линии вам не удастся передать всю мощность самого крупного потребителя. В вашем случае необходимо как минимум по одной с каждой секции шин 6 кВ. Всего будет тогда 4 линии. У этого потребителя необходимо предусмотреть 2 РП 6 кВ. К остальным потребителя можно предусмотреть по две линии к каждому. Сообщение отредактировал Evdbor - 30.8.2011, 18:58 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.8.2011 Пользователь №: 23916 ![]() |
а есть такой трансформатор без среднего напряжения???где можно посмотреть??
нельзя использовать трансформатор для собственных нужд в моих целях??? Трансформатор типа ТРДНС-40000/220-У1 силовой масляный трехфазный двухобмоточный с расщепленной обмоткой НН, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой предназначен для работы на электростанциях в качестве пускорезервного собственных нужд, а также на подстанциях энергосистем и промышленных предприятий. как узнать что трансформатор с расщепленной обмоткой из каталога???как изменится расчет сопротивлений трансформатора с расщепленной обмоткой??? Сообщение отредактировал с2н5он - 30.8.2011, 22:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 ![]() |
Буква "Р" в названии тр-ра говорит об расщепленной обмотке.
Наткнулся на справочные данные которые Вам могут пригодиться http://courses.edu.nstu.ru/getfile.php?cur...mp;file_id=5863 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |