как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше?

Денис089
сообщение 30.8.2011, 17:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 23916



Здравствуйте. Делаю курсовую по расчету подстанции 220/6 кВ. По заданию 3 потребителя 1й-44МВТ,2й-1,9МВТ;3й-0,9МВт. По расчету номинальная мощность трансформатора не меньше 37МВА, выбираю два ТРДНС-40000/220. Проверку на перегрузку в аварийном режиме проходят. Выбираю РУ НН одиночную секционированную систему шин .Вопрос:как подключить потребителя 44МВт если один трансформатор будет питать одну секцию и его номинальная мощность меньше??может трансформаторы запустить в параллельную работу а секционник убрать???или как нибудь с двух фидеров разных секций.или выбрать более мощные трансформаторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.8.2011, 18:11
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а раскидать 44 МВт на разные секции?
потребители какой категории?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис089
сообщение 30.8.2011, 18:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 23916



1-первой,2-второй,3-третьей. Вот думаю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 30.8.2011, 18:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



1. Почему трансформатор ТРДНС?
Последняя буква "С" означает для собственных нужд электростанций.
http://www.laborant.ru/eltech/03/0/5/09-99.htm
Вам, скорее всего, нужен трансформатор ТРДН.
http://silovoytransformator.ru/220-kv-i-vy...0000-220-u1.htm
2. Более мощные трансформаторы есть смысл установить только при наличии перспективных нагрузок. Ошиновка, выключатели в цепи трансформаторов всегда выбираются с учетом возможности замены установленного трансформатора на больший по мощности на ступень.
3. Выбранный Вами трансформатор с расщепленной обмоткой. Поэтому на ПС будут Две, секционированные выключателями, системы шин 6 кВ. Всего 4 секции шин.
Схемы РУ 6-10 кВ подстанций см. СТО 56947007-29.240.30.010-2008. Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения.
Скачать можно с сайта ФСК.
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007...30.010-2008.pdf
Ваш вариант Схема 10 (6) – 2. Стр. 100
Параллельная работа трансформаторов приведет к увеличению тока КЗ, что приведет к невозможности использования стандартных для КРУ 6-10 кВ выключателей.
4. По одной кабельной линии вам не удастся передать всю мощность самого крупного потребителя. В вашем случае необходимо как минимум по одной с каждой секции шин 6 кВ. Всего будет тогда 4 линии. У этого потребителя необходимо предусмотреть 2 РП 6 кВ.
К остальным потребителя можно предусмотреть по две линии к каждому.

Сообщение отредактировал Evdbor - 30.8.2011, 18:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис089
сообщение 30.8.2011, 19:19
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 23916



а есть такой трансформатор без среднего напряжения???где можно посмотреть??

нельзя использовать трансформатор для собственных нужд в моих целях???

Трансформатор типа ТРДНС-40000/220-У1 силовой масляный трехфазный двухобмоточный с расщепленной обмоткой НН, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла, с регулированием напряжения под нагрузкой предназначен для работы на электростанциях в качестве пускорезервного собственных нужд, а также на подстанциях энергосистем и промышленных предприятий.

как узнать что трансформатор с расщепленной обмоткой из каталога???как изменится расчет сопротивлений трансформатора с расщепленной обмоткой???

Сообщение отредактировал с2н5он - 30.8.2011, 22:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evdbor
сообщение 30.8.2011, 23:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Регистрация: 10.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 11618



Буква "Р" в названии тр-ра говорит об расщепленной обмотке.
Наткнулся на справочные данные которые Вам могут пригодиться
http://courses.edu.nstu.ru/getfile.php?cur...mp;file_id=5863
Вернуться в начало страницы