Заградитель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заградитель |
21.4.2009, 11:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Добрый день.
Высокочастотные заградители устанавливаются на ПС только если по высоковольтным линиям передаются сигналы РЗ, телемеханики и т.д.? Т.е. если сигналы между ПС передаются по ВОЛС, то заградители уже не нужны? Используется ли он еще для каких-либо целей? И еще вопрос по конструкции: Заградитель состоит из реактора, ограничителя перенапряжений и элемента настройки. Включается в рассечку линии. Для чего нужны ограничителя перенапряжений и элемент настройки? Почему фильтр состоит только из индуктивности и нет емкости? если например резонансное сопротивление нужно сделать меньше? тогда как? |
|
|
|
21.4.2009, 13:41
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
Если сигнал идет по ВОЛС, то заградители вообще ни к чему, так как по оптике идут световые сигналы. Используются заградители только для передачи сигнала непосредственно по фазам ЛЭП.
Емкость на заградителях есть, без нее никак. |
|
|
21.4.2009, 22:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
И еще вопрос по конструкции: Заградитель состоит из реактора, ограничителя перенапряжений и элемента настройки. Включается в рассечку линии. Для чего нужны ограничителя перенапряжений и элемент настройки? Почему фильтр состоит только из индуктивности и нет емкости? если например резонансное сопротивление нужно сделать меньше? тогда как? Собственно, элемент настройки (ЭН) - это и есть набор (магазин) емкостей. Суммарная емкость этого набора включается паралельно с индуктивностью (реактором), и образуют заграждающий фильтр высокой частоты. Ну, там немного сложнее все. В ЭН есть еще и индуктивности, и резисторы, но в простейшем случае - это именно заградительный фильтр ("фильтр-пробка".) Ограничители перенапряжений (раньше ставили просто велитовые разрядники) служат для защиты ЭН от перенапряжений, возникающих при протекании токов КЗ (большое падение напряжения на реакторе), а также от перенапряжений, обуловленных, например, атмосферными явлениями (непрямыми ударами молнии.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
25.1.2012, 15:08
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 25276 |
Допускается ли перегрузка по току высокочастотных заградителей на 20 % на время 30 минут для проведения плавки гололеда при t=0C ?.
Есть заградитель ВЧ-630 (длительный номинальный ток 630), а ток плавки 670. можно ли плавить без последствий для оборудования? |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 23:48 |
|