Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

121 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)

Student_007
сообщение 13.4.2016, 8:14
Сообщение #1661


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 570
Регистрация: 12.10.2014
Пользователь №: 41900



http://www.dialux-help.ru/uchebnik/asisten...alux-light.html
DIALux Light- ассистент устанавливается вместе с DIALux начиная с версии 3.1.
Если в 3 словах- просто, быстро, понятно.
Насколько я знаю DIALux бесплатная программа для некоммерческого использования. Если так уж совсем заморачиваться, то следует начинать с лицензионной Windows icon_biggrin.gif .


Сообщение отредактировал Student_007 - 13.4.2016, 8:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 13.4.2016, 8:21
Сообщение #1662


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Диалюкс бесплатен и практически единственная программа
У них есть также лайт-версия, которая позволяет рассчитать освещение в 98% случаях без лишних заморочек
Но она работает на основе полной версии и ее установка обязательна
Рекомендую скачать версию не "EVO", а чуть постарее, они пенее требовательны к железу и идут на простейших бюджетных ноутах и пк
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2016, 15:15
Сообщение #1663


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22981
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попинайте проект
http://www.fayloobmennik.net/6120235


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.4.2016, 17:00
Сообщение #1664


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По ТУ какая категория? Если 2, то можно было ВРУ 2 секции делать и ИБП на ИТП не городить. Но мало ли какие были причины так сделать. Расчетная нагрузка на квартиры как-то великовата, но возможно принималась не минимальная, а по заданию заказчика. Коридор на первом этаже без естественного света, возможно там нужно эвакуационное освещение (но сходу не помню - нужно перечитать).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.4.2016, 17:04
Сообщение #1665


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22981
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по категории споры - сетевая считает - 3-я, ибо СП 31 отсутствует в перечне ПП РФ № 1521 и не обязателен к применению (про 1-ю на ИТП вопросов нет)
расчетная так полагаю - из-за плит (8 кВт.)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 18.5.2016, 11:45
Сообщение #1666


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Други, подскажите, есть ли требование о размещении счетчиков и ИКК в отдельных шкафах. Объект 2.5 МВт, учет в ГРЩ. ГРЩ-3шт. счетчиков шесть штук. Вот не помню, а обычно в отдельных шкафах. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 19.5.2016, 9:38
Сообщение #1667


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Отвечу сам себе. Нет такого требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.5.2016, 9:44
Сообщение #1668


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22981
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на тяговой подстанции, правда не в шкафу, просто на стене, стоят в рядок и никто на заморачивался расположением


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 19.5.2016, 10:14
Сообщение #1669


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



с2н5он,меня просто зациклило. Привык, что на крупных объектах (потребы) счетчик и икк в отдельных от ГРЩ шкафах стоят. А вчера поехал смотреть ГРЩ нового объектах, а там учет в панелях смонтировали. Думал форумчане-коллеги мне быстро подскажут, ан нет. Приехал домой почитал НТД. Нет такого требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
timurrex
сообщение 23.5.2016, 12:30
Сообщение #1670


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 23.5.2016
Пользователь №: 49264



Коллеги, сделал себе сайт, но подходящей темы для критики не нашел, тут можно оставить адрес для конструктивной (!) критики и любого рода советов?
http://razvodka220.ru - оцените, будьте добры.
Судя по расспросам клтиентов, посещяемость кое-какая есть, пара человек с сайта обращалось icon_smile.gif Я пока доволен, но может нужно улучшать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 31.5.2016, 11:36
Сообщение #1671


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Нужно проверить чувствительность релейной защиты в распред. сети 10 кВ при врезке новой ТП в существующую линию. Трансформатор по высокой защищен предохранителем. Вопрос такой. Должна ли МТЗ фидера 10 кВ быть чувствительна к КЗ на шинах низкого напряжения ТП? Понятно, что если чувствительна, то должна быть селективна с предохранителем. Но обязательно ли должна быть чувствительна?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 31.5.2016, 23:25
Сообщение #1672


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Не релейщик. Пример из жизни. Линия 10 кВ , 32 км, на ней 40 ТП мощностью от 10 кВА до 2*630 кВА, как вы думаете, МТЗ чувствительна к КЗ на шинах низкого напряжения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.6.2016, 8:41
Сообщение #1673


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



МТЗ должна "чувствовать" КЗ на шинах 0,4 кВ наиболее мощных тр-ров на защищаемой ВЛ, не менее 400 кВА.

По времени срабатывания селективность должна быть с АВ-0,4 кВ ввода тр-ра. Именно его она и резервирует, вместе с ПП.

На маленьких трансах АВ-0,4 резервируется только ПП стороны ВН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.6.2016, 11:21
Сообщение #1674


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



АВ на стороне 0,4 резервируется предохранителем ВН. Если их вместе еще и МТЗ зарезервирует, то это хорошо. Но если она (МТЗ) не чувствительна к КЗ на НН стороне трансформатора, то стоит ли обязательно добиваться чтобы была чувствительна, или если в существующей линии это не получается, то и не надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.6.2016, 14:26
Сообщение #1675


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Что нашел. М.А. Шабад "Релейная защита трансформаторов"
Цитата
На основа­нии многолетнего опыта обслуживания электроуста­новок директивные материалы Минэнерго СССР ре­комендуют выбирать номинальные токи предохрани­телей (плавких вставок) следующими ....
В этих случаях предохранители на стороне НН защищают трансфор­матор от перегрузок и резервируют защитные аппа­раты отходящих линий НН при КЗ в сети этого на­пряжения. Предохранители на стороне ВН защищают трансформатор только от КЗ на его выводах ВН и частично — от внутренних повреждений.

Хотя у меня предохранитель ВН все же чувствителен к замыканию НН. Но раз исходят из того, что не чувствителен, то и МТЗ не обязательно должна быть чувствительна. Пока приму так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 2.6.2016, 5:17
Сообщение #1676


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



На сколько помню курс релейки, то МТЗ должна быть не чувствительна к замыканиям на низкой стороне. Если чувствительна, то это косяк.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr50
сообщение 9.6.2016, 22:51
Сообщение #1677


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 7.3.2013
Из: Питер
Пользователь №: 31372



Всем привет.У меня такой вопрос,Необходима ли фазировка для электронных трехфазных счетчиков? Есть ли на эту тему какаие либо
нормативные документы?


--------------------
И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.6.2016, 0:10
Сообщение #1678


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для нормальной работы фазировка (если речь о чередовании фаз) не важна.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 10.6.2016, 5:30
Сообщение #1679


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Документов не встречал, а вот счетчик приходилось. При неправильном чередовании горел светодиодик аварии, сам счетчик работал. Поэтому лучше читать паспорт. После этого всегда проверяю. Как раз вчера подключением занимался. Кстати вопрос по ходу - СИП 4х70 +1 х16, провод с синей полосой это же ноль должен быть? Почему он фазой оказался? Мож я чего не знаю? Хорошо релюху контроля фаз на столб прихватил, был несколько удивлен. Это хитрушка сетевиков от незаконных подключений или корявые руки монтажеров?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 10.6.2016, 6:49
Сообщение #1680


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



ИМХО руки монтажеров, или просто плевать - работаетжЫ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

121 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 6:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены