![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]()
Сообщение
#1671
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Нужно проверить чувствительность релейной защиты в распред. сети 10 кВ при врезке новой ТП в существующую линию. Трансформатор по высокой защищен предохранителем. Вопрос такой. Должна ли МТЗ фидера 10 кВ быть чувствительна к КЗ на шинах низкого напряжения ТП? Понятно, что если чувствительна, то должна быть селективна с предохранителем. Но обязательно ли должна быть чувствительна?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1672
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Не релейщик. Пример из жизни. Линия 10 кВ , 32 км, на ней 40 ТП мощностью от 10 кВА до 2*630 кВА, как вы думаете, МТЗ чувствительна к КЗ на шинах низкого напряжения?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1673
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
МТЗ должна "чувствовать" КЗ на шинах 0,4 кВ наиболее мощных тр-ров на защищаемой ВЛ, не менее 400 кВА.
По времени срабатывания селективность должна быть с АВ-0,4 кВ ввода тр-ра. Именно его она и резервирует, вместе с ПП. На маленьких трансах АВ-0,4 резервируется только ПП стороны ВН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1674
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
АВ на стороне 0,4 резервируется предохранителем ВН. Если их вместе еще и МТЗ зарезервирует, то это хорошо. Но если она (МТЗ) не чувствительна к КЗ на НН стороне трансформатора, то стоит ли обязательно добиваться чтобы была чувствительна, или если в существующей линии это не получается, то и не надо?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1675
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Что нашел. М.А. Шабад "Релейная защита трансформаторов"
Цитата На основании многолетнего опыта обслуживания электроустановок директивные материалы Минэнерго СССР рекомендуют выбирать номинальные токи предохранителей (плавких вставок) следующими .... В этих случаях предохранители на стороне НН защищают трансформатор от перегрузок и резервируют защитные аппараты отходящих линий НН при КЗ в сети этого напряжения. Предохранители на стороне ВН защищают трансформатор только от КЗ на его выводах ВН и частично — от внутренних повреждений. Хотя у меня предохранитель ВН все же чувствителен к замыканию НН. Но раз исходят из того, что не чувствителен, то и МТЗ не обязательно должна быть чувствительна. Пока приму так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1676
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
На сколько помню курс релейки, то МТЗ должна быть не чувствительна к замыканиям на низкой стороне. Если чувствительна, то это косяк.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1677
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Всем привет.У меня такой вопрос,Необходима ли фазировка для электронных трехфазных счетчиков? Есть ли на эту тему какаие либо
нормативные документы? -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1678
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для нормальной работы фазировка (если речь о чередовании фаз) не важна.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1679
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Документов не встречал, а вот счетчик приходилось. При неправильном чередовании горел светодиодик аварии, сам счетчик работал. Поэтому лучше читать паспорт. После этого всегда проверяю. Как раз вчера подключением занимался. Кстати вопрос по ходу - СИП 4х70 +1 х16, провод с синей полосой это же ноль должен быть? Почему он фазой оказался? Мож я чего не знаю? Хорошо релюху контроля фаз на столб прихватил, был несколько удивлен. Это хитрушка сетевиков от незаконных подключений или корявые руки монтажеров?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1680
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ИМХО руки монтажеров, или просто плевать - работаетжЫ.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#1681
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это кривые головы производителей СИПа. Особенно на ранних стадиях. Ноль в СИПе черный, без полосы. А как обозначить другие жилы? Ну и не глядя в назначение цветов они делали любые. И желтые, кстати, и зеленые. Люди, ознакомившиеся с документацией на СИП подключали ноль черный. Люди, не ознакомившиеся, но знающие цветовую маркировку, наоборот, ноль делали с синей полосой. Сейчас, вроде, все стало по другому. Во всяком случае, синий, насколько я знаю, перестали применять все повсеместно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1682
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Однофазный асинхронник.
Подаю 220 В, не гудит, от руки не пускается. Обрыв рабочей обмотки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1683
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Sinus, обмотку прозвонить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1684
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Омметра нет под рукой.
Индикатор свистелка намекает на обрыв. Цепь не показывает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1685
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Всем привет. Кошмар какой то, знакомого пацана током убило. И главное по дурости, соединил провода промышленного пылесоса помыв машину. Всегда боялся 380В, а тут порой начинаешь задумываться и о 220В!!! И это уже не первый случай. Сперва на бывшей работе водителя: соединил в бане переноску со светильником. Сейчас этот пацан. В связи с этим в квартире везде наставил дифавтоматы, выключатели со шторками, переноски сглаз от детей убрал и т.д...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1686
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Мокрыми руками пылесос присоединил? А в бане тоже в мокром или по сухому?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1687
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Мокрыми руками пылесос присоединил? А в бане тоже в мокром или по сухому? Водитель погиб так: у него была переноска со светильником, и качество переноски было не ахти. И вот он в пьяном состоянии пошел поглядеть что и как. Так его и нашли лежа на полу держащего светильник с переноской, ток зашел в кисть, вышел где то возле пятки. Пацан погиб так, со слов знакомых тоже: Мыл машину, отец ему сказал взять простой пылесос. Он сказал что возьмет большой пылесос. Его нашли в гараже, рядом с этим пылесосом. Больше всего жалко пацана, хороший был, я его знал лично. Алкаши, наркоманы и прочие уроды живут, а такие пацаны по глупости умирают ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1688
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22982 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
есть ВЛ на ней потери ЭЭ составили 10 кВтчас, построили аналогичную вторую ВЛ к той же постоянной нагрузке (разделив пополам), теперь потери будут 5 кВтчас?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1689
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Если снизит ток в два раза потери снизятся в четыре раза. Но линии две, значит правильно, потери уменьшаться в двое.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1690
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
А есть кто из Ростова-на-Дону?
Сейчас нахожусь в этом чудном городе, готов поделиться/перенять опыт. )))) ps Бухать не буду, шибко жарко тут. Ну.... может пивка только. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2025, 9:28 |
|
![]() |