Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

121 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)

moshkarow
сообщение 26.3.2017, 14:22
Сообщение #1851


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849





--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.3.2017, 14:27
Сообщение #1852


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Во, но только это совсем другая история т.е. коробка. Да и гофра уже под термоусадкой (скорее всего по всей длине).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.3.2017, 14:29
Сообщение #1853


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(просто Гоша @ 26.3.2017, 14:27) *
Да и гофра уже под термоусадкой (скорее всего по всей длине).

Вообще то это металлорукав в ПВХ оболочке... Это кому в голову вбредёт насаживать термоусадку на всю длину рукава?...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 26.3.2017, 14:56
Сообщение #1854


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну да, пардон. Но это сути моей фразы не меняет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.5.2017, 11:44
Сообщение #1855


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Что за мода на розетки/выключатели клеить бирочки 220 В/Освещение? Хожу по кабинетам, расклеиваю, у меня все спрашивают, а мне и сказать то нечего. Как же раньше то без них жили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 19.5.2017, 12:04
Сообщение #1856


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



просто Гоша, так вроде эта норма действует только в помещениях, где присутствуют два уровня напряжения, доступные потребителям (например, 36/220). Если только 220, то не требуется.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.5.2017, 12:33
Сообщение #1857


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9183
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



S-cream, А вы пойдите это пожарному инспектору объясните. Чаще всего ответ таков: вот когда наклеите, тогда я и увижу, что увас один уровень напяжения в помещении


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.5.2017, 16:47
Сообщение #1858


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(просто Гоша @ 19.5.2017, 12:44) *
Что за мода на розетки/выключатели клеить бирочки 220 В/Освещение? Хожу по кабинетам, расклеиваю, у меня все спрашивают, а мне и сказать то нечего. Как же раньше то без них жили?

Ну вот как то так, наверное

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 21.5.2017, 17:42
Сообщение #1859


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Да это так то уже было …

Ну если с "220" примерно понятно то "Освещение" на выключателях для симметрии штоль? Как в армии: "Хоть и безобразно, но однообразно!" ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 21.5.2017, 20:34
Сообщение #1860


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



На освещение от незнания, или по простому, от дурости.
Кто дает команду на освещение бирки такие вешать, они Ватт от Вольт не отличают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.5.2017, 16:06
Сообщение #1861


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Следующий вопрос по технике безопасности с несколько фантазийным уклоном.

Поручили мне провести ремонтные работы в ячейке на 6 кВ. К ней подцеплены отходящие кабеля которые идут на "воздушку". Они в ячейке заземлены, но я (очкун) всё равно боюсь как бы эти киловольты с этой неведомой мне воздушки неведомыми путями не залетели ко мне в ячейку и я требую проведения доп. мероприятий (отключение ближайшего разъединителя).

Так вот если представить, что всё таки 6 кВ "прилетело" в ячейку на эти заземляющие ножи - большой ли будет "бабах"?
Конечно, понятно, что большой если этими ножами заземлить шины под напряжением, но у меня всё таки несколько иная ситуация. Понятно ли расписал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 24.5.2017, 16:39
Сообщение #1862


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Бабах большой будет там, где попытаются включить эту ВЛ. В ячейке вы можете и не заметить этого. Конечно, если ЗН имеют хороший контакт с шинами и ток КЗ их не сожжет сразу. Но так как линии отходящие, то и достаточно мощного источника питания со стороны потребителей может и не найтись.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.5.2017, 18:11
Сообщение #1863


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вот спасибо - успокоили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья hke
сообщение 25.5.2017, 2:26
Сообщение #1864


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.5.2017
Из: Славянка, Приморский край
Пользователь №: 52319



Доброго времени суток уважаемые форумчане!
1. Подскажите пожалуйста есть ли какие нибудь особенности ввода в эксплуатацию и проведение инспекции в ростехнадзоре(с его представителями) для силового трансформатора ТМ 1000кВА, 10/0,4кВ, установленного в КТП киоскового типа с маслоприёмником.
2. Какие требования предъявляются к тр-рам мощностью выше 630кВА, кроме оборудования маслоприёмником (для тр-ров с массой масла 1т. и более), со стороны органов ростехнадзора и предъявляются ли??
3. Какими нормативно техническими документами это регламентируется и регламентируется ли вообще?
Ну и по сухому трансформатору, есть ли к нему какие либо отдельные требования помимо принудительного обдува?

*мощность у сетевой заказана.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.5.2017, 6:25
Сообщение #1865


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11027
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сухие очень не любят перегрузки. Там, где ТМ-ка сердито зарычит , ТЛка быстро преставится.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илья hke
сообщение 25.5.2017, 8:26
Сообщение #1866


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.5.2017
Из: Славянка, Приморский край
Пользователь №: 52319



Цитата(Roman D @ 25.5.2017, 13:25) *
Сухие очень не любят перегрузки. Там, где ТМ-ка сердито зарычит , ТЛка быстро преставится.


Это и ежу понятно. Требования РТН какие то определённые по мощности отличаются от ввода в эксплуатацию 100кВА и 1000кВА вот в чём вопрос. icon_confused.gif: icon_confused.gif: icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 28.6.2017, 5:41
Сообщение #1867


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Вопрос не по теме, просьба не рвать животы от смеха. Вот решил найти себе подработку и хочу разместить объявление на машине, на заднем стекле. Текст такой "Ищу подработку: электрика, КИПиА, сборка эл.шкафов. Монтаж, обслуживание.Тел. 8хххххххххх." Как думаете пойдет, или как лучше написать???? Жду нормального ответа, а потом только стеб icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.6.2017, 6:54
Сообщение #1868





Гости






На мой взгляд текста многовато, а места на стекле не очень, читаться будет только в пробке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 28.6.2017, 7:39
Сообщение #1869


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(просто Гоша @ 24.5.2017, 19:06) *
Следующий вопрос по технике безопасности с несколько фантазийным уклоном.

Поручили мне провести ремонтные работы в ячейке на 6 кВ. К ней подцеплены отходящие кабеля которые идут на "воздушку". Они в ячейке заземлены, но я (очкун) всё равно боюсь как бы эти киловольты с этой неведомой мне воздушки неведомыми путями не залетели ко мне в ячейку и я требую проведения доп. мероприятий (отключение ближайшего разъединителя).

Тебе никто не мешает установить переносное заземление, попроси установить его. Но тогда тебе потребуется наблюдающий чтобы контролировать наличие заземления и его работоспособность.... icon_smile.gif А так тебе ниже правильно сказали, где включат, там бабах и получат!!!!
Еще слово "очкун" понравилось. Лучше перестраховаться, чем штаны стирать icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 28.6.2017, 8:07
Сообщение #1870


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



scasi, "Ищу подработку" Вот это точно убрать нафиг.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

121 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 7:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены