Доброго времени суток! Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет?
|
|
|
|
22.9.2011, 16:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
лучше не делать, тогда да, п. 4.2.131
если очень хочется смотрите 4.2.68 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.9.2011, 18:23
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
... Заказчик попросил разместить 2КТПБ 1000/6/0,4 с 2-мя ТСЛ на крыше машиностроительного цеха по производству нефтепромыслового оборудования. Высота здания 13 метров. Возможно ли такое? если нет то на что сослаться. подойдет ли п4.2.131 ПУЭ? Или это уже не КТП будет? Здравствуйте. Если у Вас сухие тр-ры, то можно. См. ПУЭ Россия п.4.2.118 подпункт г). Цитата: "...г) для ПС с трансформаторами сухими или с негорючим экологически чистым диэлектриком единичная или суммарная мощность трансформаторов, их количество, расстояния между ними, расстояния между ПС, этаж установки не ограничиваются." Конец цитаты. С уважением. Сообщение отредактировал OBON - 22.9.2011, 18:25 |
|
|
24.9.2011, 16:25
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Установить возможно, при соблюдении тех условий, что приведены выше. Но не забывайте выполнить и прочие мероприятия. Дайте задание конструктору, чтобы всё просчитал и принял меры, всётаки транс- железяка не из лёгких. Кроме того, должны быть приняты меры для удобства обслуживания трансформаторов и возможности их замены (как бы не пришлось дежурный кран держать поблизости). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
|
26.9.2011, 10:49
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24359 |
Спасибо, попробуем аргументировать.
|
|
|
20.11.2011, 10:26
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.11.2011 Из: Белгород Пользователь №: 25066 |
чем закончилась история расскажете?
у меня была похожая ситуация - поставили несмотря ни на что. |
|
|