Допустимые погрешности сечения кабеля

Rassol
сообщение 14.9.2010, 9:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18599



Интересуют допустимые погрешности сечения кабеля производимого заводом. кабель ВВГ 3х1,5 мм2 и ВВГ 3х2,5мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.9.2010, 19:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



наверно имели ввиду сечение жил? тогда ГОСТ 22483-77


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 15.9.2010, 18:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Rassol @ 14.9.2010, 6:00) *
Интересуют допустимые погрешности сечения кабеля производимого заводом. кабель ВВГ 3х1,5 мм2 и ВВГ 3х2,5мм2

А если кабель выпускается по ТУ, то сечение кабеля скорее всего не будет соответсвовать заявленому. А что вы хотите? ТУ... ответсвенность гораздо меньше.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.9.2010, 20:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Так или иначе, но вся кабельная продукция выпускается по ТУ.
А уточнить разброс сечений проводников можно по прямой ссылке в правом верхнем углу страницы.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 15.9.2010, 20:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.9.2010, 21:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(savelij @ 15.9.2010, 21:29) *
Так или иначе, но вся кабельная продукция выпускается по ТУ.
А уточнить разброс сечений проводников можно по прямой ссылке в правом верхнем углу страницы.

я там и взял этот ГОСТ, так что не вся по ТУ icon_biggrin.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 15.9.2010, 22:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(с2н5он @ 15.9.2010, 22:56) *
я там и взял этот ГОСТ, так что не вся по ТУ icon_biggrin.gif

Согласен... есть отдельные вкрапления ГОСТа. icon_wink.gif
Цитата
Кабели для энергетикиКабели для энергетики
Кабели для энергетики - Кабели силовые для стационарной прокладки до 1кВ включительно.Кабели силовые для стационарной прокладки до 1кВ включительно.


Только указанные там (в ГОСТ 22483-77) сечения жил носят справочный характер и не указан возможный разброс... как и в ГОСТ 16442-80


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Амантай_*_*
сообщение 18.9.2010, 14:58
Сообщение #8





Гости






вы измеряете не сечение, а диаметр, а так все сходится (мм" )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 19.9.2010, 16:25
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
вы измеряете не сечение, а диаметр, а так все сходится (мм" )
Есстественно. Могу так:
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.9.2010, 18:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а микрон то поверенный?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 19.9.2010, 20:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.9.2010, 20:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а температура и влажность соответствовали заявленным? icon_biggrin.gif шуткую, ТУ оне и в Африке ТУ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.9.2010, 21:52
Сообщение #13





Гости






На рынке более 70% продукции с заниженным сечением жил (фактически фалсификат) с поддельными сертификатами и ни одно предприятие-изготовитель не выдаст гарантии без испытания и не подпишется под ксерокопированными "левыми" сертификатами.
А что бы избежать проблем с заказчиком, в идеале надо провести испытания, ввести ЭУ в эксплуатацию и выдать гарантию на 5 лет, а гарантию может предоставить только завод-изготовитель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.9.2010, 21:59
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Статистические данные (70%) откуда? icon_wink.gif
Сомнений нет, что не качественный товар есть. (Как красиво получилось...)
Но заниженное сечение жил не признак плохого кабеля и об этом уже упоминалось.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.9.2010, 22:21
Сообщение #15





Гости






Не спорю, основные показатели это лабораторные испытания. Пример. Организация выполняет подрядные строительные работы на государственном предприятии, в т.ч. монтаж элетропроводки. После приемки работ приходят правоохранительные органы, измеряют сечение (предварительный осмотр и измерение) - занижено, просят предъявить сертификат. Предприятите-изготовитель под ним не подписывается, продавец (магазин) не подтверждает факт продажи. Вывод - сертификат "левый". По обязательствам госконтракта подрядчик обязан выдать гарантию, ни один завод-изготовитель не выдаст гарантию, ввод в эксплуатацию ЭУ и протоколы испытаний на строительном рынке проводятся крайне редко. Первый вариант: подрядчик обязан демонтировать электропроводку и смонтировать новую в соответствии со всеми нормами и правилами. Второй вариант: если при проведении лабораторных исследований будет установлено, что электропроводка не сответствует требованиям пожарной безопасности, имеются основания для возбуждения уголовного дела.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.9.2010, 22:40
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Какие то страсти Вы тут рассказываете.... Видел несколько раз на одном объекте "правоохранительные органы", так они делом занимались... гастеров отлавливали. А вот что они ещё и микрометром умели пользоваться... это же "Ужасы нашего городка" icon_eek.gif
Сорри, но где Вы это взяли?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.9.2010, 23:26
Сообщение #17





Гости






Присутствовал при этом. Почему страсти, если качественная электропроводка, никаких претензий. Вся сложность в введении в эксплуатацию в соответствии с нормами и правилами и в том, что пытаясь сэкономить, подрядчики приобретают самую дешевую, не задумываясь о последствиях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.9.2010, 23:36
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну ладно... Оставим уголовное преследование и правоохранительные органы, занимающиеся не своим делом, на потом.... А какое отношение всё сказанное имеет к теме о допустимом отклонении сечений?

ЗЫ. Просто к слову. Независимо от сечений проводников, на всю кабельную продукцию получали сертификаты (копии), заверенные продавцом (ЭТМ, Минимакс,...). Никаких отказов с их стороны (даже намёка).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rassol
сообщение 21.9.2010, 5:54
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18599



Да да, все верно, вот так и был преобретен ТУшный кабель с завода, в итоге на 2,5мм2 всего 1,76мм2 а на 1,5 - 1,17. есть сертификаты, на кабеле написанно что 2,5 и 1,5. что дальше будет пока не знаю

управляющая компания, принимающая дом пока молчит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rassol
сообщение 21.9.2010, 10:54
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 18599



Дак и вот, явно 1,76мм2 маловато. а сколько должно быть чтоб "пролезть", в таблицах увидел что сечение жилы должно быть не более стольки-то ( в каждом классе по разному) а если чтоб не менее? может это просто название кабель "ВВГ-п 3х2,5" типа как шоколадный батончик "марс".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения