Подскажите пожалуйста как расставляются розетки в палатах детских больниц для детей с ограниченными возможностями?
|
|
|
|
28.10.2011, 9:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Как и во всех детских учреждениях на высоте 1,8м от пола ,розетки со шторками и крышками.
-------------------- |
|
|
28.10.2011, 14:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не сказал бы - все-таки с ограниченными возможностями, но не уверен
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.10.2011, 17:02
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Уточните у технолога какие процедуры собираются проводить в палатах от этого зависит и место и высота установки
Если розетки с защитными шторками можно и ниже 1,8м |
|
|
|
28.10.2011, 22:00
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
раз детское медицинское учреждение - только 1.8, вне зависимости от специфики
|
|
|
29.10.2011, 7:41
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в этом и беда наша, что мы всё меряем шаблонами
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
29.10.2011, 9:58
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89)
"9. Для подключения переносной медицинской аппаратуры, в палатах (кроме детских и психиатрических отделений) предусматривается по одной штепсельной розетке с заземляющим контактом на каждые две койки. .... В детских, и психиатрических отделениях штепсельные розетки с заземляющим контактом для подключения переносной медицинской аппаратуры, устанавливаются в коридорах у входов в палаты по одной штепсельной розетке на палату (в детских отделениях на 1,8 м, в психиатрических отделениях - в специальных нишах с запирающимися дверцами)." С 1 января 2012г. при гос.экспертизе проектной докум. следует руководствоваться СНиП 31-06-2009г. (Приказ 278 МРР РФ) (про розетки там не видел, зато есть п.7.17 про обогреваемые полы) Уроды, сочиняющие новые нормативы, забыли прописать, как руководствоваться пустым СНиПом. Может быть В.Ф.Басаргин к Новому году и порадует проектировщиков, представит новые Пособия, однако сомнительно.. А пока в Приложении В - "..пособия к СНиП 2.08.02 отменяются. Их использование допустимо в пределах действующей нормативной документации." Спасибо и на этом. Сообщение отредактировал Олега - 29.10.2011, 12:25 |
|
|
|
29.10.2011, 12:11
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.10.2011, 23:49
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
31.10.2011, 21:48
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
По-моему, защитные шторки не исключают требования по высоте 1,8м для розеток. (к примеру, для Питера в РМД 31-07-2009, хотя это для образовательных) да вы правы в нормах нет указаний по снижению со шторками.. но здравый смысл подсказывает мне что при 1,8 шторки уже не нужны |
|
|
|
31.10.2011, 22:23
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17630 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В росте детишкам может помочь койка, стул, тумбочка.. народец сообразительный.
|
|
|
31.10.2011, 22:26
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Эт точно, особенно не завидую семьям с малыми детьми... и розетками в 30 см...
вот там без "шторок" - совсем никак -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
3.11.2011, 12:23
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
В росте детишкам может помочь койка, стул, тумбочка.. народец сообразительный. Эт точно, особенно не завидую семьям с малыми детьми... и розетками в 30 см... вот там без "шторок" - совсем никак да уж с этим сложно спорить т.к. детей у меня пока нет ) |
|
|