чистка под напряжением , сталкивался кто-нибудь

ORGANIZM®
сообщение 3.7.2013, 7:50
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(S-cream @ 2.7.2013, 20:39) *
Экий, вы, батенька, строгий. А по шапке от Роспотребнадзора (не считая гор.управы, депутатов всех мастей и прочих) не приходилось получать еще?
Приходилось получать, коллега. Но при выборе - жизнь моего сотрудника и его здоровье или получить ппо шапке....я жертвую шапкой. Привык, знаете ли не рисковать жизнями близких мне людей. Десятиминутное отключение, назовем его аварийным.....даже при первой категории энергоснабжения легко обойти. Ничего с насосами не случится. Кроме того, что это за схема такая, еслу уж так критично с отключением.....не предусматривающая вывода секции в ремонт, обслуживание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.7.2013, 7:52
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



оборудование котел с температурой 150 гр. С и давлением 16 кгс, а схема как обычно простая - объект полностью не достроен, а работать должен, типа 1-я очередь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.7.2013, 8:00
Сообщение #43


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ORGANIZM®, я с этим согласен. Я немного о другом - "аварийные" отключения - чур меня, чур. Если не пердупредишь, тебе кучу сгоревшей быт.техники могут понапритаскивать с исками. Аварийное-неаварийное - по барабану. Знаем, проходили.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 3.7.2013, 11:30
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(с2н5он @ 3.7.2013, 7:52) *
а работать должен, типа 1-я очередь

Даже не знаю, что сказать....Ну, может пылесос тогда?icon_wink.gif)))))))))))))))))) Прибить прям в каждой ячейке, стационарно. Когда достроят объект, тем более пригодятся (с учетом, что даже недостроенным отключать нельзя)icon_wink.gif)))))))
Вернуться в начало страницы