Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Низкое напряжение.

push
сообщение 25.5.2012, 11:38
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



здесь возможно занижено сечение проводов, или фаза на которой вы подключены, перегружена. необходимо померить ток, и померить сопротивление петли фаза-ноль (электрики поймут) намекните им об этом.

Насколько ж хреновые провода должны быть ежели от одного чайника так напруга упала, да и есть сомнения что при таком падении соединения этих проводов просто отгорят.
И из опыта и из логики - гуляет нолик, вопрос где? На вводе напряжение нормальное, значит смотреть нужно дальше внутренние сети. Даже после отключения газа и применении всеми электроплиток, такого падения не наблюдалось. Это было в казахстане, там тоже вначале на нагрузку кивали, был свидетелем открывания ВРУ - бенгальский огонь на нулике. Вдобавок еще и кабель, точнее его ноль, капризничал. После устранения причин все наладилось.
Обратите внимание на повышение напряжения у кого то из соседей, если оно имеет место, то однозначно - "гуляет ноль"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 27.5.2012, 0:12
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Я имел ввиду это: Третий вопрос. Нормальна ли такая ситуация? – напряж ну скажем 217 далее я включаю обогреватель 1500 W напряжение сразу падает на 5 – 10 вольт, далее включаем чайник, микровалновку ну можно ещё один обогреватель и всё это конечно не 100 W, в итоге напряжение равно около 185 вольт, так вот нормально ли это????
Да и вообще в частном секторе и в дачных массивах т.к. длинна ВЛ может быть велика, да и сечения могут быть занижены.
А, что значит ноль гуляет?


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.5.2012, 11:03
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



значит плохой контакт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.5.2012, 15:11
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(nail @ 27.5.2012, 1:12) *
Я имел ввиду это: Третий вопрос. Нормальна ли такая ситуация? – напряж ну скажем 217 далее я включаю обогреватель 1500 W напряжение сразу падает на 5 – 10 вольт, далее включаем чайник, микровалновку ну можно ещё один обогреватель и всё это конечно не 100 W, в итоге напряжение равно около 185 вольт, так вот нормально ли это????
Да и вообще в частном секторе и в дачных массивах т.к. длинна ВЛ может быть велика, да и сечения могут быть занижены.
А, что значит ноль гуляет?

Ответ Ваш насчет частного сектора самый верный . Ноль здесь отдыхает


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 28.5.2012, 3:46
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Про ноль поясню. Если подать 2 фазы (без нуля) на 2 квартиры (или дома) при равной нагрузке в обоих квартирах будет 220. Если нагрузка разная (смотрим закон Ома), где она больше (т.е. меньше сопротивление) там и напряжение будет меньше. Соответственно где нагрузка меньше напряжение больше. К примеру у соседа электроплита включена, а у вас телевизор, суседу ничего не будет, а телевизору кердык. Вот если принять ноль за середину, то он в зависимости от нагрузки и будет перемещаться в ту или иную сторону. Поэтому у нас так и говорили - гуляет. Это видимо местный термин. Может везде по разному это явление величают.

А про падение.... ну не может такого быть, чтоб без нагрузки 217 а при 3-4 кВтах до 180 падало. Это или линия пипец какая длинная, или сечение ну оччень маленькое, такой провод просто отгорит или кипеть будет. Если даже допустить перегрузку транса, то без нагрузки оно тоже высоко не поднимится его соседи нагружать будут. Все таки я склонен к хреновому нулю. Где косяк искать нужно. Может быть где угодно, вплоть до шпильки транса. Есть идея. Попробовать забить типа повторного заземления и подсадить на нуль. Если таки я прав, таких перепадов не будет (только постоянно лучше его не оставлять, токи по земле пойдут, не есть хорошо). Потом уже косяк искать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.5.2012, 5:33
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Если б небыло ноля, то потребители об этом узнали первыми -невозможно создать в реальных условиях симметричную нагрузку, тем более в длительном режиме. Провод малого сечения большой длинны и только.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 28.5.2012, 20:59
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(push @ 28.5.2012, 3:46) *
Если подать 2 фазы (без нуля) на 2 квартиры (или дома) при равной нагрузке в обоих квартирах будет 220.

А почему не 190?

Цитата(push @ 28.5.2012, 3:46) *
Если нагрузка разная (смотрим закон Ома), где она больше (т.е. меньше сопротивление) там и напряжение будет меньше. Соответственно где нагрузка меньше напряжение больше. К примеру у соседа электроплита включена, а у вас телевизор, суседу ничего не будет, а телевизору кердык. Вот если принять ноль за середину, то он в зависимости от нагрузки и будет перемещаться в ту или иную сторону. Поэтому у нас так и говорили - гуляет. Это видимо местный термин. Может везде по разному это явление величают.

И я того же мнения.

Цитата(push @ 28.5.2012, 3:46) *
А про падение.... ну не может такого быть, чтоб без нагрузки 217 а при 3-4 кВтах до 180 падало.

Ну почему не может, очень даже может: Предположим линия 1 км сечение меди 10 мм2, сопротивление линии получается R=P*2L/S (Ом)
где: R-сопротивление проводов фазного и нулевого
Р- удельное сопротивление меди 0,017
L-длина провода, почему на 2 умножили, фаза-ноль.
S-сечение проводника
Подстовляем: R=0,017*2*1000/10=3,4 Ом -сопротивление линии
Мощность 4 кВт. Найдём ток в линии I=P/U=4000/220=18 А
Найдём падение напряжения в проводе. U=I*R=18*3,4=61 В.

И это ещё без учета потребителей которые подключены до нашего объекта, если и их учитывать, то падение будет ещё больше. Потомучто ток в проводе будет больше, соответственно и падение напряжение будет больше.

Так, что падение в проводе с 217 до 185 вполне реально.

Есть ещё одна формула для определения падения напряжения на проводе:
Uпровода=P*2L*I/S
I-ток в линии
кстати результат в обоих случаях одинаковый.
Извините push за расчёты, ну куда же без них, просто я свои высказывания аргументирую, чтоб не быть голословным.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.5.2012, 4:40
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Не стоит извиняться, все верно. Я к тому что, не может один потребитель изменить таким образом напряжение в линии с большим количеством нагрузки. Представьте что на ней 20 объектов и все включены. У одного из них уже не будет нормы, падение уже будет и линия уже перегружена. Отключили одного и все пришло в норму? Не поверю. Это значит именно к нему провода пипец какие длинные и тонкие, тогда что на линию пенять, менять свою соплю и все нормально будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 29.5.2012, 21:55
Сообщение #29


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(push @ 29.5.2012, 4:40) *
Не стоит извиняться, все верно. Я к тому что, не может один потребитель изменить таким образом напряжение в линии с большим количеством нагрузки. Представьте что на ней 20 объектов и все включены. У одного из них уже не будет нормы, падение уже будет и линия уже перегружена. Отключили одного и все пришло в норму? Не поверю. Это значит именно к нему провода пипец какие длинные и тонкие, тогда что на линию пенять, менять свою соплю и все нормально будет.

Ну в принципе, да.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Техник-ПТО
сообщение 30.5.2012, 13:31
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 17.2.2011
Из: Муезерский,Карелия
Пользователь №: 21609



1. С жалобой (письмеено) идете в Сетевую Оганизацю( обычно электросети), в которой подробно описываете проблему! СО замеряет напряжени на вводе!С составлением акта о замерах, и Вашими подписями...далее дают ответ! если их вины нет и на вводе в дом 198 в и выше то посылют вас....в УК,ЖКХ, и тому подбными организации...с которыми придеться ВОЕВТЬ!
2.Для того чтоб такой Тр-р поставить Вам надо было через Администрацию(если она являеться основателем Электросетей) заключить договор! О приобретении ТР-ра за свой счет и оплатить пкупку Тр-ра!! А дальше были бы их проблемы!!!

Сообщение отредактировал Техник-ПТО - 30.5.2012, 13:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 3:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены