![]() измерения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() измерения |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 19.11.2011 Из: Белорусии Пользователь №: 25054 ![]() |
Важно подскажите коллеги по- проще как правильно мерить сопративление изоляции и сопративление утечки то по проще по- житейски?! вкабеле?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сопротивление изоляции мегометром - отключается напряжение на участке цепи-присоединяются провода мегера- измеряется
про сопротивление утечки слышу в первый раз -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата ... по проще по- житейски?! Приборами, однако.Тема перенесена в соответствующий раздел. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Сопр. изоляции кабеля измеряются в соленой воде. В остальных случаях-это эмитация . в помещении с нормальной влажностью вдоль и поперек порезанный кабель покажет отличную изоляции.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Народ, решите простецкую задачу- требуется измерить R изоляции паяльника. Как это сделать? (2 жилы- фаза, ноль)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Можно измерить только на корпус.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
а как я проверю качество изоляции жил кабеля ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
L-проводник относительно N-проводника не проверите. Но это и не так уж нужно. Измерив изоляцию относительно корпуса, определим электробезопасен инструмент или нет. Если замкнет на корпус, человека ударит током при касании. Если замкнет между L-N, опасности удара током для человека нет, сработает защитный аппарат и отключит паялник.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Сопр. изоляции кабеля измеряются в соленой воде. В остальных случаях-это эмитация . в помещении с нормальной влажностью вдоль и поперек порезанный кабель покажет отличную изоляции. Методику такого измерения не обнародуете? Или ссылочку на нормативные документы? А то мы всё эмитируем, эмитируем... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Методику такого измерения не обнародуете? Или ссылочку на нормативные документы? А то мы всё эмитируем, эмитируем... Это "он" наверное взял с методики проверки "изделий №2" ... на них так и пишут - проверено электроникой ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Сопр. изоляции кабеля измеряются в соленой воде. Знаю, что сопротивление изоляции ручного инструмента до 1000/1500В проверяется погружением в водопроводную воду, но чтоб кабель... эмитация Это от слова "Эмиттер" (техн.), или от "Эмиссия"; "Эмитент" (Экономика; Банковское дело)? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а как я проверю качество изоляции жил кабеля ? только отрезав (открутив) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 16:12 |
|
![]() |