Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

замер сопротивления изоляции , как считается

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 8.4.2011, 14:09
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте подскажите пожалуйста кто как считает в сметах замер сопротивления изоляции 5-ти и 3-х жильных кабелей. У нас возник спор с заказчиком он говорит что нужно считать один кабель одна линия не важно сколько жил и что нет никого документа подтверждающего это. А мы утверждаем что в 5-ти жильном 10 линий и соответственно в 3-х жильном 3 линии. И есть ли какой-нибудь документ как правильно считать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.4.2011, 15:41
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22982
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



по нашему ТЕРп 81-04-(01-09)-2001 отдел 11 "измерения в электроустановках" вводные указания п. 6:
"расценка 01-11-028 измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и дугих линий напряжением до 1 кВ., ед. из. - линия, расценка учитывает затраты для 3-х проводной линии, для 2-х и 4-х с коэффициентом 0,7 и 1,3 соответственно"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
softscript
сообщение 22.4.2011, 16:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 13995



Какой коэффициент для 5-ти или допустим 14-ти жильной линии применить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.4.2011, 17:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22982
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для 5-и думается 1,3, 14-и жильный - это что за электроустановка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
фёдорович
сообщение 7.12.2011, 20:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 20.11.2011
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072



http://www.electro-mpo.ru/card6747.html#.Tt-hn9VqWfQ