Установки компенсации реактивной мощности , Дадут ли ожидаемый эффект? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Установки компенсации реактивной мощности , Дадут ли ожидаемый эффект? |
28.8.2017, 21:45
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.11.2016 Из: Вязьма Пользователь №: 50457 |
Коллеги,я следуя вашим советам всё вдумчиво перемерил оказалось,что на самом деле активная мощность не растет,но общая падает.Посмотрел описание ПКУ,который будет установлен на ТП:там будет учет активной и реактивной нагрузки Как думаете всё-таки,будет толк от компенсации или нет?Спасибо всем огромное и УДАЧИ!!!
|
|
|
|
29.8.2017, 12:45
Сообщение
#42
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата на самом деле активная мощность не растет,но общая падает Тогда толк будет если вы будете платить за реактивку, а если по реактивке вам доведены только границы величины коэффициента мощности и вы в них влазите без компенсации, то толку не будет. Точнее он будет без экономического эффекта. Так что там с током - конденсаторы не перегружены? |
|
|
Гость_Гость_* |
9.9.2023, 10:27
Сообщение
#43
|
Гости |
Доброго всем дня! Разъясните, не противоречат-ли пункты ПУЭ касательно размещения блока УКРМ в секции НН в КТПГ?
|
|
|
9.9.2023, 10:29
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
какие пункты?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
9.9.2023, 14:23
Сообщение
#45
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
У нас
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.9.2023, 13:17
Сообщение
#46
|
Гости |
Т.е запрета на установку УКМР в ТП нет?
|
|
|
11.9.2023, 13:53
Сообщение
#47
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
У нас почти в каждой КТП 6/0,4кВ на заводе стоят. Установлены в виде отдельных шкафов, т.е. отдельно от панелей секций НН.
|
|
|
|
11.9.2023, 14:46
Сообщение
#48
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10833 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Так должны стоять! Как лампочки... уже поставили... Вчера.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.9.2023, 14:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.9.2023, 16:13
Сообщение
#49
|
Гости |
Установлены в виде отдельных шкафов
Так и есть штатный шкаф УКМ, но в отсеке НН, т.к место достаточно и не надо снаружи городить. Но как к этому относятся нормативные документы. Есть-ли официальный запрет или нет вот в чём заковыка. |
|
|