![]() мужики помогите , селективность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() мужики помогите , селективность |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2018 Пользователь №: 54787 ![]() |
Привет помогите пожайлуста молодому электрику с селективностью или прошу помощи направьте в правельном направление (,в общем кран козловой нужно исправить селетивность уже в готовом подключении ,т.е. штатный рубильник стоит с плавкими вставками на 100А запитывается он от автомата 80А кабелем 25 мм2,автомат 80 А записатывается от автомата 100А кабелем 35 мм2,а вводной автомат щита автомата 100 ампер записатывается кабелем ~95мм (или меньше) автоматом 200А 95 мм2 от дпп, основная задача иправить селективность между рубильником и краном т.е кран плавкие вставки 100 ампер запитываются от автомата 80 ампер кабелем 25мм 2 ,спасибо за понимае,все работает но изначально не подумали запитку крана,мощность крана не известна рубильник штатный на 100А на самом кране,как можно решить вопрос минимальными затратами или просто по правилам ПУЭ
Сообщение отредактировал qwe11223344 - 10.10.2018, 20:16 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17660 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
лезете на кран .
переписываете шильдики всех двигателей . Считаете . Изменяете уставки предохранителей на меньшие . PS : Предохранители защищают кран . Автоматы защищают кабель . В связи с чем возник вопрос ? Автоматы какого типа и с какой хар-кой стоят ? Сообщение отредактировал moshkarow - 10.10.2018, 21:25 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.10.2018 Пользователь №: 54787 ![]() |
я не могу вносить изменения в рубильнике крана я так понимаю мне нужно подвести к нему ,по характеристикам я больше чем уверен он столько не потребляет даже с учетом пусковых токов,атвоматы характеристики С более точно смогу отписать только позже(
Сообщение отредактировал qwe11223344 - 10.10.2018, 21:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
все работает но изначально не подумали запитку крана,мощность крана не известна рубильник штатный на 100А на самом кране,как можно решить вопрос минимальными затратами или просто по правилам ПУЭ Т.е. кабель 95мм2 подходит на вводной АВ 200А шкафа, к фидерному АВ 100А поключен кабель 35мм2, приходящий на АВ 80А и от него кабелем 25мм2 запитан рубильник крана со 100А вставками все так ? Нарисуйте однолинейную схему, откройте ПУЭ таблицы 1.3.6 или 1.3.7 - все станет понятно. Остальное уже написано выше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
PS : Предохранители защищают кран . Автоматы защищают кабель . В разделе для профессионалов такие утверждения слух режут. Защита от токов КЗ и перегрузок, установленная перед потребителями ЭЭ, ставится для защиты силовых трансформаторов и сетей, к которым подключены вышеуказанные потребители, от токов возникающих при повреждении этих потребителей или питающих линий, подключенных непосредственно между защитой и потребителем. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
В разделе для профессионалов такие утверждения слух режут... В разделе "Вопросы профессионалов" такие вопросы и ответы не только слух режут, но и глаза, а также мозг! Переместить к "чайникам" однозначно! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
Гость_АлексСПб_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Можно и не залезая на кран определить ток клещами. Учесть пусковые токи. Хотя для электрика это наверное сложно
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |